工字钢悬挑双排脚手架专项施工方案
一、 工程概况:
本工程位于郑州市航海路与紫荆山路交叉口西北角。剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,工程等级为二级,建筑工程分类为一类高层,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建造物的耐火等级为一级。建筑面积:1#、2#楼各15357.64m2;3#楼47846.45m2;地下三层,地上三十四层,地基为CFG桩复合地基,基础形式:筏板基础,屋面工程防水等级为一级,地下室防水等级为一级,防水层合理使用年限为15年。 二、 安全负责人:
常延峰 杨鹏 冯景礼 冯义 三、 材料要求:
钢管采用Ф3.8Х3.0mm,工字钢采用16号工字钢,卸荷钢丝绳为12.5mm,由四层顶板开始悬挑。工字钢斜拉钢丝绳为14mm。拉环及压环均为Ф20钢筋预埋,同时在混凝土板内压环锚固段沿板跨度埋两根Ф20钢筋以加强现浇板抗拉强度。卸荷钢丝绳每个悬挑段在起步层以上四层位置设置,斜拉在五层拉环或剪力墙上。 四、 扣件式钢管悬挑脚手架搭设:
1、 工字钢悬挑脚手架从四层顶板开始悬挑,第一和第二悬挑段每次
挑八层,第三和第四悬挑段每次挑七层。架体总高度为90米。 2、 双排脚手架排距为800mm,立杆纵距为1500mm,架体距离外墙净
距为350mm。工字钢外挑1250mm,锚固段为2250mm 3、 水平杆步距为1800mm,剪刀撑沿大角连续布置。
4、 连墙件采用钢管硬连接方式,布置间距不大于两步三跨。 5、 (1)、脚手架搭设人员必须是经过考核合格的专业架子工。上岗
人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
(2)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不宜小于三跨。
(3)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。纵向水平杆的对接扣件应交错布置;两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨的两个相邻接头水平错开距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3,搭接长度不应小于1米,搭接部位应采用三个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
(4)主节点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处的两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,离墙一端的外伸长度不应大于400mm被的两节点中心长度,且不应大于500mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,最大间距不应大于纵距的1/2。
(5)竹串片脚手板应设置在三根横向水平杆上。到脚手板长度小于2米时,可采用两根横向水平支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板可采用对接平铺也可搭接铺设。脚手板平铺时,接头处必须设两根横向水平干,脚手板外伸伸
长应取130-150mm,两块脚手板外伸长度和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支撑在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆长度不应小于100mm。 (6)立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距要符合规定。
(7)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆对接扣件应交错布置两根相邻立杆接头不应设置在同步内,同步内每隔一根立杆两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3.搭接长度不应小于1米,搭接部位应采用三个旋转扣件固定。独步扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
(8)剪刀撑应随立杆、纵向、横向水平干同步设置,剪刀撑间距不大于6米。
(9)竹笆采用16#铁丝绑扎固定,防止跷头竹架板。 (10)每个悬挑段的起步层和第四层钢管或工字钢与主楼避雷接地点使用
8以上圆钢焊接。1#、2#楼每个连接楼层4个连
接点,3#楼每个连接楼层8个连接点。
五、 脚手架的验收:脚手架在下列阶段应进行检查验收:
(1) 每搭设完10—13米高度后或3—5步后; (2) 作业层上施加荷载前;
(3) 达到设计高度后或遇有六级风及以上雨、雪天气;
(4) 停工超过一个月。 六、 脚手架的拆除:
1、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。
2、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,若大于两步,应增设连墙件加固。 3、各配件严禁抛掷至地面。
七、脚手架安全管理:脚手架定期检查的主要内容:
(1)杆件的设置与连接,连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求; (2)底座是否松动,立杆是否悬空,扣件螺栓是否松动; (3)架体安全防护是否符合要求; (4)是否有超载使用现象。 八、普通型钢悬挑脚手架计算书
计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、 3、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、 4、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、本工程的施工图纸。 (一)、参数信息: 1.脚手架参数
双排脚手架搭设高度为 23.2 m,立杆采用单立杆;
搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为0.8m,立杆的步距为1.8 m;
内排架距离墙宽度为0.35 m;
小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ48×3.0; 横杆与立杆连接方式为单扣件;
连墙件布置采取不大于两步三跨,竖向间距 2.9 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接;
连墙件连接方式为双扣件;(结构层一个扣件,外架两个扣件)。 2.活荷载参数
施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数
本工程地处河南郑州市,基本风压0.45 kN/m2;
风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs 为0.214;
4.静荷载参数
每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;
安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:4 层; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:竹笆片脚手板挡板;
工字钢悬挑双排脚手架专项施工方案