住宅工程质量的优劣,很大程度上取决于对“渗、漏、鼓、裂、堵”等质量通病的防治。我公司通过多项创优工程的施工实践,结合规范和标准,不断探索和总结,已基本消除了通病的产生。

为提高住宅工程质量水平,确保工程质量,项目部将对下列一些容易产生质量通病的施工环节进行重点控制,确保本工程无渗漏、开裂等影响安全和使用功能及外观质量的缺陷产生。

第一部分土建工程 1地下室底板防渗漏措施

采取温控措施,确保核心与表面温差不大于25℃; 底板内钢筋支架,泵管支架设专人拔出,专人补振; 强化原材料质量,减小水灰比,建议应用JM-Ⅲ型外加剂; 振捣采取定人、定位、定责管理,确保无砼漏振。

后浇带施工时,派专人对施工缝表面进行仔细清理。搅拌砼采用微膨胀水泥,防止产生收缩裂缝。

2地下室外墙防渗漏措施 结构施工措施

a)底板上外墙施工缝设置于底板面上350mm左右位置。 b)外墙对拉螺杆或预留套管采用三道止水片或圈,并双面焊。 c)控制砼坍落度≯17cm。 d)采取水管循环喷淋保湿措施。 建筑防水施工

1 / 25

a)建筑防水施工前对地下室外墙采取盛水试验,确保无渗无漏再进行建筑防水;

b)墙面止水螺杆派专人清除,并采用防水砂浆修平; c)外墙刷聚氨脂涂膜二度防水涂料; d)施工前基层保持干燥; e)地下室外墙上沿采取妥善保护。 3外墙工程

外墙粉刷做法:240KP1砖墙,外墙乳胶漆涂料。

结构外(内)墙在每个楼层1400mm砌筑高度以下部位同时砌筑,上部可用斜砖顶梁砌筑。

多、高层框架填充墙应按“施工规范”规定在框架柱上设置拉结筋,沿墙高每500mm设2Φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不小于1M。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任意反复弯折,如有歪斜、弯曲,在浇灌砼之前,应校正到准确位置并绑扎牢固。砌块填充墙,严格按照设计提供的砌块框架填充墙构造图集有关规定施工。

多、高层室内顶棚以及高层剪力墙、框架梁、框架柱,在粉刷之前采用界面剂以防止粉刷层起壳。

外墙花饰粉刷做套板,确保线条清晰、顺直、头角挺拔。

所有窗盘、窗套、阳台板、空调板、雨蓬等上下对齐、左右水平呈一直线,进出墙面距离要一致。施工时应拉通长钢丝或麻线进行直线控制。

阳台、雨蓬、空调板的底部外口粉出50mm宽8—10mm厚的滴水线。外窗盘向窗洞两边伸出的长度应一致,且做成比窗盘面高出15mm的挡水凸肩。

在窗台处浇筑厚度不小于60mm的现浇密实砼窗盘,纵向可设置钢筋,两端伸入墙内长度≥60mm。窗盘必须粉出20mm高差的排水坡,并不得将抹灰粉到窗框下槛的下口以上(俗称咬樘子),从下口座进2~3mm,抽出20mm的

2 / 25

圆弧。窗盘滴水线做成双滴水,采用专用的10×20mm塑料条,窗盘外口边至条子边为30mm,至窗盘两端面为20mm。

窗盘施工做套板,并由技术手艺熟练的工人施工操作,所有窗盘、阳台、空调板、窗套、雨蓬等粉刷用水泥使用同一厂同一标号同一品种。

外墙补支模洞应由专人负责施工,专人检查,做好隐蔽验收,每道工序经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施工,总监及甲方代表抽查部分洞口补洞施工过程。

a)砖墙支模洞:里面一半(即120mm)用半砖镶补,外面一半浇灌C20细石砼(掺10%UEA)。镶补砖必须湿润,砖四侧满刮1:3水泥砂浆(掺10%UEA),砖镶入后,四周必须严密勾缝嵌实。C20细石砼(掺10%UEA)塌落度为60~80mm,边灌边捣实,浇捣前应洒水湿润。细石砼面凹进砖墙10—15mm,待细石砼有一定强度后再用1:2水泥砂浆抹平墙面,表面须压实搓毛。

b)砼墙支模洞:先用冲击锤扩孔,将塑料管打掉并扩深50mm。支模洞外口用木塞堵塞50mm深,然后用1:3水泥砂浆(掺10%UEA)由支模洞里口向外塞嵌密实。隔天,拔除木塞,然后分两次间隔一天用1:3水泥砂浆(掺10%UEA)补嵌密至墙面平。

高层所有混凝土墙、气压砼砖墙和砼相接处粉刷前铺设钢丝网片,或抗碱玻纤网格布,钢丝网用间距200×200的木针固定,钢丝网片与墙缝两边搭接宽度每边为150mm。

验收合格后进行粉刷施工。 外墙淋水试验:

下大雨时,雨后及时到房间逐一检查有无渗水现象,其结果经监理及甲方代表验收认可。每次下雨均应检查并做好记录。

4屋面防渗漏措施 屋面施工做法