挤压机变频器操作规程
1设备性能参数及功能 1.1挤压机变压器铭牌规格参数 相位: 3 频率: 50HZ
额定功率-HV: 1604kVA 额定功率-LV1: 802kVA 额定功率-LV2:802kVA 额定高电压: 10000V 额定低电压1: 1903V 额定低电压2: 1903V 额定电流 HV: 92.6A 额定电流 LV1: 243.3A 额定电流 LV2: 243.3A 接线组别: Dd0y11 LI耐压(HV/LV): 75/40KV AC耐压(HV/LV): 28/10KV %IZ HZ-LV1/LV2: 9.28% 防护等级: IP54 重量: 7050KG 执行标准: IEC 60076-11 型号: 1LKR131864
* *
1.2变频器铭牌型号参数
额定输入电压 1903 V 额定输入电流 137 A 额定输入频率 50 Hz 最大允许电流 15 KA,1s 额定输出电压 0…3300 V 额定输出电流 200 A 额定输出频率 60 Hz 输出频率范围 0…66 Hz 1.3成套装置系统用电负荷简介
挤压机变频器主要供EXM-0701挤压机使用,EXM-0701挤压机电机功率为1661KW,用电负荷约1661KW。 1.4设备铭牌参数
型号:AMD 500L6R BABFM 防爆等级:EX d ib II B T4 环境温度:-20..+40.4℃ 防护等级:IP55 接线方式:3~Y 重量:8000KG 逆变器参数设置 功率:1661KW 电压:3300V 电流:340A 频率:56HZ 转速:1117rpm
* *
功率因数:0.81PF TRN=2536ms T max=2.8p.u 变频器电源:
446 1300 1300 KW 885 3300 3300 V 350 280 262 A 0.86 0.83 0.88 PF 15.2 56 79 HZ 300 1117 1575 rpm 1.5设备组成、原理简介 1.5.1变频器柜门元器件
S5151 急停按钮位柜门下方紧急情况下停车按钮 H5152 黄色指示灯位于柜门中间允许地刀合闸指示灯 S5152 ON line 白色按钮指示灯位于柜门中间送电时用于远控合闸挤压机整流变中压柜BH10 EX-0701 LTR9断路器1208(中压柜已打至远方位)完成变频柜送电
S5153 Offline 白色按钮指示灯位于柜门中间
H5151/A5152 Acs1000变频器操作显示控制面板位于柜门中间上方配合显示设置变频器参数等 1.5.2变频器柜内元器件
G5052菲尼克斯电源模块位于柜内上方用于控制回路输出用
* *
24VDC电源使用
G5051菲尼克斯电源模块位于柜内下方用于控制回路输出用24VDC电源使用
Q5052断路器开关位于柜内中间用于G5052电源模块供电开关 Q5051断路器开关位于柜内中间用于G5051电源模块供电开关 Q5073 24v隔离变压器位于柜内下方用于将380V变24V风扇控制电源
S7041门禁限位开关位于柜内上方用于配合柜门H7041,H7042照
明
Q7041断路器开关位于柜内中间用于H7041,H7042照明用电开关
A5171 控制AMC板、A5191控制IOEC板均位于柜内中间 A5181逆变器控制板位于柜内中间用于控制逆变器 1.5.3整体工作原理
EXM-0701挤压机变频器柜已送电备妥且工艺条件满足,由工艺DCS发出启动信号至变频器柜X700(1.11)端子排上到变频器柜内控制板A5201 X11(1.2),由控制板A5201发出合闸命令到K5321线圈得电,K5321挤压机高压开关合闸EXM-0701挤压机主电机得电运行。
电机状态信号由控制板A5201发出电机备妥信号经X701(1.3)、运行信号经X701(4.6)、电机联锁报警信号经X701(7.9)、电机跳闸
* *
信号经X701(10.12)送至仪表DCS。 1.6 设备供电回路电源简介
由区域三 10KV二段BHII-10 挤压机整流变 EX-0701 LTR9中压柜供电至挤压整流变压器10000/1903变压后给变频器柜主电源,再由工艺DCS发出启动信号给变频器柜,主电源经变频器送至挤压机EXM-0701主电机供电。 1.7运行中跳车对工艺的安全影响
运行中挤压机停车会照成装置系统的堵料等情况发生,伴随着一系列的联锁故障,短时间内(大约20分钟内)开起后有可能避免事故扩大甚至全装置停车的危险,如果时间超过20分钟后将会有引起装置的全面停车的可能。 2送电操作步骤及注意事项 2.1送电操作步骤
(1)摇测挤压干变高压侧绝缘合格。(低压侧不容许摇测绝缘) (2)合上低压柜挤压机变频器控制电源:VSD-EXM-0701-1抽屉柜VAA09-3和VSD-EXM-0701-2抽屉柜VAA09-2。
(3)合上挤压机变压器温度显示器电源:抽屉柜VAA09-1并检查现场温控器工作正常。
(4)检查中压柜BH10 EX-0701 LTR9变压器(挤压机整流变)综保无报警指示。
(5)将挤压机BH10 EX-0701 LTR9变压器(挤压机整流变)中压柜断路器摇至工作位置。
挤压机acs1000变频器操纵制度