好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

加气混凝土墙体的热桥效应及局部保温措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

加气混凝土墙体的热桥效应及局部保温措施*

张甜甜1,谭羽非1?,李玉洲2

【摘 要】加气混凝土砌块作为一种能满足寒冷地区65%节能要求的自保温墙体材料,在严寒地区应用时,局部易产生热桥效应,且热桥部位极易产生发霉、冻胀和墙体抹灰层空鼓等问题.本文针对加气混凝土砌块墙体中的外转角及丁字墙部位进行实测,确定了这些部位热桥的影响范围,并分别建立了传热计算模型对温度场进行模拟.同时根据模拟结果设计了热桥部位的局部保温形式,分析了局部保温层厚度和保温层位置对温度场的影响.结果证明,局部保温措施能够提高热桥部位温度,减弱甚至消除热桥的影响,有效抑制墙体内部冷凝及其引发的冻胀冻融现象.研究结果可为加气混凝土砌块自保温墙体在寒区的应用和推广提供理论依据.

【期刊名称】湖南大学学报(自然科学版) 【年(卷),期】2015(042)007 【总页数】7

【关键词】严寒地区;加气混凝土砌块墙体;热桥;局部保温

加气混凝土砌块具有轻质、热工性能良好等优点,近年来成为自保温形式外墙的主要材料之一,同时也是框架结构建筑填充墙及住宅类建筑承重墙的首选材料[1-2];加气混凝土材料导热系数低,能够满足我国寒冷地区65%节能要求[3].但在我国寒冷及严寒地区的应用实践中,由加气混凝土砌块构建的墙体,在局部容易出现发霉、冻胀和墙体抹灰层空鼓等问题,这些缺陷限制了该材料在寒区大范围的推广及应用[4-5].

针对加气混凝土砌块,目前国内研究主要集中在夏热冬冷地区的应用方面,而

加气混凝土墙体的热桥效应及局部保温措施

加气混凝土墙体的热桥效应及局部保温措施*张甜甜1,谭羽非1?,李玉洲2【摘要】加气混凝土砌块作为一种能满足寒冷地区65%节能要求的自保温墙体材料,在严寒地区应用时,局部易产生热桥效应,且热桥部位极易产生发霉、冻胀和墙体抹灰层空鼓等问题.本文针对加气混凝土砌块墙体中的外转角及丁字墙部位进行实测,确定了这些部位热桥的影响范围,并分别建立了传热计算模