好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外供热管网管道及配件安装工程检验批质量验收记录(精)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品资料

11 室外供热管网安装

11.1 一般规定 11.2 管道及配件安装 11.3 系统水压试验及调试

11.1 一般规定

11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(信宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量应检验与验收。 说明:

11.1.1 根据国内采暖系统蒸汽压力及热水温度的现状,对本章的适用范围做出了规定。 11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 2 管径为50-200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径小于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。 说明:

11.1.2 对供热管网的管材,首先规定应按规定要求,对设计未注明时,规定中给出了管材

选用的推荐范围。

11.1.3 室外供热管道连接均应采用焊接连接。 说明:

11.1.3 为保证管网安装质量,尽量减少渗漏可能性采用焊接。 11.2 管道及配件安装

主 控 项 目

11.2.1 平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。

可编辑

精品资料

检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。 说明:

11.2.1 在热水采暖的室外管网中,特别是枝状管网,装设平衡阀或调节阀已成为各用户之

间压力平衡的重要手段。本条规定,施工与验收应符合设计要求并进行调试。

11.2.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等40mm时,应使用焊接钢管。

2 管径为54-200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径小于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。 说明:

11.2.2 供热管道的直埋敷设渐多并已基本取代地沟敷设。本条文对直埋管道的预热伸长、

三通加固及回填等的要求做了规定。

11.2.3 补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合要求。

检验方法:对照图纸,并查验预拉伸记录。 说明:

11.2.3 补偿器及固定支架的正确安装,是供热管道解决伸缩补偿,保证管道不出现破损所

不可缺少的,本条文规定,安装和验收应符合设计要求。

11.2.4 检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。

检验方法:对照图纸,观察检查。 说明:

11.2.4 采暖用户装置设于室外者很多。用户入口装置及检查应按设计要求施工验收,以方

便操作与维修。

11.2.5 直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。

检验方法:对照图纸,观察检查。

可编辑

精品资料

说明:

11.2.5 与地沟敷设相比,直埋管道的保温构造有着更高的要求,接地处现场发泡施工时更

须注意,本条规定应遵照设计要求。

一般项目

一 般 项 目

11.2.6 管道水平敷设其坡度应符合设计要求。

检验方法:对照图纸,用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 说明:

11.2.6 坡度应符合设计要求,以便于排气、泄水及凝结水的流动。

11.2.7 除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向应正确。管网冲洗后应清除内部污物。

检验方法:打开清扫口检查。 说明:

11.2.7 为保证过滤效果,并及时清除脏物。

11.2.8 室外供热管道安装的允许偏差应符合表11.2.8的规定。 说明:

11.2.8 本条规定基本延用《验评标准》第8.0.16条内容。经实践验证可行,在控制管道安

装允许偏差上是必须的,因此列入本条。

表11.2.8 室外供热管道安装的允许偏差和检验方法

项次 1 2 3 坐标(mm) 标高(mm) 水平管道纵、项 目 敷设在沟槽内及架空 埋地 敷设在沟槽内及架空 埋地 每1m 管径≤100mm 可编辑

允许偏差 20 50 +10 +15 1 检验方法 用水准仪(水平尺)、直尺、拉线 尺量检查 用水准仪(水精品资料

横方向弯曲(mm) 全长(25m以上) 管径>100mm 管径≤100mm 管径>100mm 管径≤100mm 管径>100mm 管径≤100mm 折皱不平度(mm) 管径125—200mm 管径250—400mm 1.5 ≯13 ≯25 8% 5% 4 5 7 平尺)、直尺、拉线 椭圆率 4 弯管 用外卡钳和尺量检查

11.2.9 管道焊口的允许偏差应符合本规范于5.3.8的规定。 说明:

11.2.9 见本规范第5.3.8条说明。

11.2.10 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列规定:

1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝

与母材应圆滑过渡;

2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 检验方法:观察检查。 说明:

11.2.10 为保证焊接质量,对焊缝质量标准提出具体要求。

11.2.11 供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的右侧或上方。 说明:

11.2.11 为统一管道排列和便于管理维护。

11.2.12 地沟内的管道安装位置,其净距(保温层外表面)应符合下列规定:

与沟壁 100 150mm 与沟底 100 200mm

可编辑

精品资料

与沟顶(不通行地沟) 50 100mm (半通行和通行地沟) 200 300mm 检验方法:尺量检查。 说明:

11.2.12 主要为便于安装和检修。

11.2.13 架空敷设的供热管道安装高度,如设计列规定时,应符合下列规定(以保温层外表计算);

1 人行地区,不小于2.5m。 2 通行车辆地区,不小于4.5m。 3 跨越铁路,距轨顶不小于6m。 检验方法:尺量检查。 说明:

11.2.13 主要在设计无要求时为保证和统一架空管道有足够的高度,以免影响行人或车辆通

行。

11.2.14 防锈漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。

检验方法:保温前观察检查。 说明:

11.2.14 保证涂漆质量,利于防锈。

11.2.15 管道保温层的原度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。 说明:

11.2.15 见本规范第4.4.8条说明。 11.3 系统水压试验及调试

主 控 项 目

11.3.1 供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

可编辑

室外供热管网管道及配件安装工程检验批质量验收记录(精)

精品资料11室外供热管网安装11.1一般规定11.2管道及配件安装11.3系统水压试验及调试11.1一般规定11.1.1本章适用于厂区及民用建筑群(信宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量应检
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1oppv0mgcn207lq1bbd16zh7s4eqk601d12
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享