彭氏项目送电专项方案
彭氏高新科技产业园工程
电 气 工 程 送 (受) 电 方 案
建设单位:彭氏(惠州)实业发展有限公司 监理单位:惠州市筑成工程管理有限公司 施工单位:广东建邦兴业集团有限公司 单位工程:电气(室内)工程 编制日期:2019年7月27日
广东建邦兴业集团有限公司
彭氏项目送电专项方案
广东建邦兴业集团有限公司
彭氏项目送电专项方案
编制依据:
本方案依据总承包施工合同、电气施工图纸及公司质量手册,相关现行国家规范标准编制。相关国家规范标准如下:
《低压母线槽选用、安装及验收规程》 CECS 170:2004 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171-92 目的:
为了工程施工顺利进行,及各相关专业配合调试,达到更好的工程质量要求,编制本方案,使工程顺利竣工。 一、电气概况:
本工程为工业厂房建筑,供电电源采用一路10kv高压电源供电,以电缆穿管埋地引入本大楼地下一层主配电站的进线柜。当一路电源故障时工业厂房全部停电。
本工程工艺设备及空调、消防设施、防火卷帘门、应急疏散照明、计算机房、消控室、电梯、机械停车设备、生活水泵为一级负荷;其余为二、三级负荷。 二、组织机构
总指挥 : 傅军 副总指挥: 技术监督:
系统负责人:
广东建邦兴业集团有限公司
彭氏项目送电专项方案
三、人员组织及工具、机具配置 3.1人员组织
安排送电和配合用工 电工: 10人 相关专业人员:15人
3.2 工具和机具
名称 绝缘电阻摇表 钳形表 数字式万用表 对讲机 相位监测器 常用工具 ZC25-3 0~400A 0~500V HQT 型号 单位 只 只 只 副 只 套 2 1 1 2 2 若干 数量 3.3 送电日期:2019年7月30日——2019年7月31日 四、送电措施
4.1 主干线回路及配电箱绝缘测试
1)按系统图进行校对线路,检查接线的正确性、安全性。 2)进行绝缘值的测试并做好测试记录。
3)送电,采用万用表进行电压测试,检查相位,挂好警告牌
4)配电箱内全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘电阻测试。绝缘电阻测试包括相线与相线、相线与地线、相线与零线所有导线之间绝缘电
广东建邦兴业集团有限公司
彭氏项目送电专项方案
阻。绝缘电阻应>0.5MΩ。
普通电缆绝缘电阻应>20MΩ 密集型母线槽绝缘电阻应>0.5MΩ 4.2 配电箱柜检查
1)接地(接零)保护措施:
接地排位于配电箱下部,位置正确;并且部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,箱内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,接线整齐;PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。
2)电气设备、器具和非金属部件的接地(接零):
导线连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。 4.3 环境条件
各变电所均施工完毕,场地清理干净,门锁均锁好,各楼层配电间均已装好临时门,而且配好门锁,配电间内土建已施工完毕,达到送电条件。 4.4 送电步骤
1) 电气线路送电过程中,配电柜具有失压欠压保护、过压保护、过流保
护、过载保护等功能。送电处于空载状态。
2) 在各部位设备接线完毕,但应在负载断开的情况下可逐步向下级送电
。
送电程序:
广东建邦兴业集团有限公司
建筑室内送电方案