好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

污水处理池异味治理EPC总承包项目招标技术要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

污水处理池异味治理EPC总承包项目招标技术要求

污水处理池异味治理EPC总承包项目招标技术要求

一. 总则

1. 本技术要求的适用范围,仅限于潍坊华奥焦化有限公司污水处理池异味治

理EPC总承包项目及售后服务等方面。

2. 本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规

定,也未充分引述有关标准和规范条文,投标方应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的成熟优质产品及其服务。对国家有关安全、环保、能源等强制性标准,必须满足其要求。

3. 在签订合同后,招标方保留对本技术要求提出补充要求和修改的权利,投

标方允诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 4. 本技术要求所使用的标准与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准

执行。

5. 本技术要求作为订货合同的附件,与合同正文同时生效,本技术要求所使

用的标准以现行国家标准或国际标准为准,如不一致时,按较高标准执行。 6. 文件的规定,不能免除投标方对供货应承担的责任和义务。

7. 招标方对投标方文件的审核不能免除投标方满足订货合同所应承担的责

任。

8. 投标方对本技术要求的任何变更、修改,均应以书面形式提出并应征得招

标方的书面同意。

9. 本技术要求只在本次订货事宜中有效。 二、承包项目范围及内容

本次污水处理池异味治理项目工程建设模式为EPC模式,投标方负责本工程从合同签定开始到验收合格(以潍坊市环保局认可第三方废气排放检测合格报告为准)结束为止所涉及到的所有工作。包括(但不限于)工程的设计、供货、施工、安装、调试、试运行和消缺,也包括招标文件中要求的运行及维护的培训,本项目立项、安环评、职业健康手续办理所需资料均由投标方提供(以招标方要求为准)。在运行稳定后,由投标方提请招标方进行此项目性能验收试验,以验收结果作为该项目竣工依据。投标方提供的设计、供货以及安装和调试等服务应

1 / 16

污水处理池异味治理EPC总承包项目招标技术要求

符合本招标文件的有关要求。 1、投标方工作范围:

污水处理池异味治理项目的土建、工艺、设备、电气、防雷接地、控制及引风系统、废气处理系统等全套设计、安装和设备材料的采购、制造、安装调试等(土建施工由招标方负责)。 2、投标方职责

2.1充分考虑污水处理运营需要。 2.2防火防爆,确保安全。

2.3积极稳妥地采用新技术、新设备,结合企业的现状和管理水平采用先进、可靠的污染治理工艺,力求运行稳定、费用低、管理方便。

2.4妥善解决项目建设及运行过程中产生的污染物,避免二次污染。

2.5采用先进、合理、成熟、可靠的处理工艺,确保治理效果;严格执行国家环境保护有关法规,使处理后的废气各项指标达到国家标准并具有显著的环境效益、社会效益和经济效益。

2.6工艺设计与设备选型,能够在生产运行过程中,具有较大的灵活性和调节余地,确保达标排放。

2.7在净化设备运行过程中,便于操作管理、便于维修、节省动力消耗和运行费用。

3、招标方工作范围:

水、电、气源等由招标方提供接口,投标方按照规范实施引接;在投标方施工时,提供便利条件。 4.设计参数 4.1 废气来源

废气来源为:污水处理过程中产生的恶臭气体。

2 / 16

污水处理池异味治理EPC总承包项目招标技术要求

4.2废气主要成分

1)硫化氢及其它含硫气体 2)VOC及其它易挥发物质 3)氨气、胺、硫化物

4)脂肪酸、芳香族和二甲基硫等 5)硫醇、甲硫醚和二甲基硫气体 三、设计基础资料

按照污水站构筑物平面面积,并考虑安全系数及换气次数,各构筑物的废气量如表4-1(由投标方填写)。

表4-1系统构筑物尺寸及废气量计算

池面内径尺寸个数构筑物 (m) L 气浮池 除油池 沉淀池 事故池 厌氧池 缺氧池 好氧池 二沉池 混凝沉淀池 污泥浓缩池 风机曝气量 7.2 13 3 10 10 15 25.9 W 2.7 6.3 2 6.25 4.65 11.3 11.3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 19.44 81.9 6 125 93 339 585.34 128.61 36.3 26.41 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 平面面积2折算空间换气次数 气量 (m/h) 3备注 (座) 约(m) 高度(m) (次/h) 1池1盖 2池1盖 4池1盖 1池1盖 1池1盖 1池1盖 1池1盖 1池1盖 Φ12.8 Φ6.8 Φ5.8 45m3/min,风机3台,2用1备 废气处理总风量(m3/h) 3 / 16

污水处理池异味治理EPC总承包项目招标技术要求

本工程项目不限定处理工艺,以连续运行时间5年以上,达到《山东省地方标准挥发性有机物及恶臭污染物排放标准(征求意见稿)》(DB 37/)相关要求为设计基准。 四、技术标准

采用的国内规范、规程和标准为下列规范、规程和标准的最新版本,但不仅限于此:

1) 《环境保护档案管理规范 建设项目环境保护管理》(HJ/T 8.3-1994) 2) 《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日国务院令) 3) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 4) 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)

5) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 6) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 7) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 8) 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 9) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

10) 《建筑结构荷载规范(2006版)》(GB50009-2001) 11) 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-1992) 12) 《社会生活环境噪声排放》(GB22337-2008)

13) 《污水排入合流管道的水质标准(附条文说明)》(DBJ 08-19904-1998) 14) 《污水排入城市下水道水质标准》(CJ 3082-1999) 15) 《化工建设项目环境保护设计规定》(HJ/T20667-2005) 16) 《城市环境卫生专用设备》(CJ/T16-1999)

4 / 16

污水处理池异味治理EPC总承包项目招标技术要求

17) 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》 (GB3836.1-2000) 18) 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型》 (GB3836.2-2000) 19) 《爆炸性气体环境用电气设备 第13部分:爆炸性气体环境用电气设备的检修》 (GB3836.13-1997)

20) 《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》(GB3836.15-2000)

21) 《爆炸性气体环境用电气设备 第16部分:电气装置的检查和维护(煤矿除外)》(GB3836.16-2006)

22) 《低压配电设计规范》(GB50054-1995) 23) 《国家电气设计安全技术规范》(GB19517-2004) 24) 《系统接地的型式及安全技术要求》(GB50054-1995) 25) 《外壳防护等级(IP代码)》(GB4208-2008)

26) 《低压电力线路和电子设备系统的雷电过电压绝缘配合》(GB/T21697-2008)

27) 《钢筋混凝土工程施工操作规程》(YSJ403-1989) 28) 《地下防水工程质量及验收规范》(GB50208-2002) 29) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 30) 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)

31) 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-1991) 32) 《防腐蚀工程施工操作规程》(YSJ411-1989) 33) 《地基与基础工程施工操作规程》(YSJ402-1989) 34) 《厂区吊装作业安全规程》(HG23015-1999)

5 / 16

污水处理池异味治理EPC总承包项目招标技术要求

污水处理池异味治理EPC总承包项目招标技术要求污水处理池异味治理EPC总承包项目招标技术要求一.总则1.本技术要求的适用范围,仅限于潍坊华奥焦化有限公司污水处理池异味治理EPC总承包项目及售后服务等方面。2.本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1oocf8kxt91od1e2lms547le14lox100wkz