[机电安装技术论文]机电安装论文
当今的企业大多数都具有自动化机器设备,机电安装行业因此而诞生。下面是的机电安装技术论文,希望你能从中得到感悟!
机电安装技术
摘要:随着改革开放的浪潮,中国已发生了翻天覆地的变化,从小时记忆的招待所一跃到现今的豪华星级酒店,中国无疑经历了巨大的质的改革,这样的巨变背后必然有一个强大的、先进的技术力量支持。
关键字:选型、吊装、调试
对日益增多、拔地而起的豪华酒店,从它们的设计、施工前的准备、施工、调试、试运行直至开张营业,这整个过程都要借助于一套完整的、严格而缜密的专业技术和管理体系去按步实施。
在机电专业安装领域,专业技术起着至关重要的作用,它是决定整个项目质量优劣的基础。它主要体现在:施工前对材料和设备品牌的确定(即,通过对材料和设备的性能、功能的了解和分析,在符合国家标准、行业标准,同时满足业主要求的前提下,确定材料和设备的品牌);施工期间将技术和实践完美的结合;施工后的检查测试和
调试工作(通过技术弥补施工中的缺漏和不足,确保每台设备均能正常、有效的运行,最终达到竣工验收的标准);
一、设备的选型
对设备选型时,首先要以国家标准、行业标准为基础,达到业主要求为目的,货比三家,最终选出最适合的品牌。
在整个配电系统中所涉及的设备有很多,主要包括35KV高压柜、35KV/10KV变压器、10KV高压、10KV/0.4KV变压器、低压柜、发电机、ATS及配电箱,这些设备之间通过母排、电缆、矿物电缆进行连通,其中电缆、矿物电缆要敷设在桥架上。
配电系统流程图
这些设备都是配电系统的核心组成,缺一不可,它们凭借自身功能的不同在整个配电系统中发挥着各自的作用。
在对这些设备甄选时,首先要清楚它们在整个配电系统中所处的位置和所起的作用,然后通过对它们的外形尺寸、内部构成、部件属性的分析来确定它们是否能满足施工现场的空间要求、实现规定的功能,最终达到正常有效、持续稳定运行的目的等。
以35KV高压柜为例
(一)35KV高压柜在整个配电系统中所处的位置和所起的作用
一般情况下,配电系统都是由供电局引入高压电缆接入高压柜中,再从高压柜接出,经过一层层的降压后通过低压柜、配电箱、电缆、电线连通到每个设备、插座、灯泡等负载上。35KV高压柜是这个配电系统中的第一道关口,它所起的作用就是决定整个配电系统能否运作的首要条件,基于这个原因,就决定了它必须具备通断能力。
(二)35KV高压柜的外形尺寸及内部构成
1、35KV高压柜外形尺寸及重量:
根据35KV高压柜所采用的绝缘材质的不同,可将其分为SF6气体绝缘开关柜、空气绝缘开关柜两种型式,采用SF6气体绝缘的开关柜,设备的体积较普通的空气绝缘开关柜体积小很多,普通的空气绝缘开关柜体积一般为:宽1200(1400)mm × 深2800mm × 高2800mm,而采用SF6气体绝缘的开关柜体积为:宽700mm × 深1500mm × 高2600mm;设备重量为4-6吨/组,这样,如果采用SF6气体绝缘开关柜在空间上就会节省很多,可以满足施工现场空间不足的要求。
2、35KV高压柜基本是由四部分组成,即进线柜、测量柜、计量柜、出线柜,它应实现的基本功能如下:
a、母线隔离开关须为三相联动,要能准确的做到合闸、分闸、接地三个动作;
-合闸:对进线柜而言是使母线带电,即将断路器与母线接通,整个柜体通电;
-分闸:即为母线与断路器间之连接断开,触头之间隙须能承受足够的压力;
-接地:当分闸时使动触头接地,即馈出线路接地,这样可以保障馈出线路 __不再带电;
b、为保障操作人员的操作安全,当断路器处于合闸位置时,隔离开关之操作手柄不能插入;当隔离开关之操作手柄插入时,断路器不能合闸;
(三)35KV高压柜的部件属性
1、进线柜:接入由供电局出来的电缆,通过一个隔离开关,然后连接到VCB断路器上,两者须有可靠的连锁,以避免误操作,隔离开关和VCB断路器都放置在一个密闭的、充满SF6绝缘气体的封闭箱内,相互间以气体密衬套分隔。
SF6气体绝缘开关柜是利用SF6气体的特性对主带电回路操作进行灭弧,当高压开关操作时将产生很强的电火花即产生大量的带电粒子,SF 6 的分子和这些自由电子有非常好的混合性。当电子和SF 6 分子接触时几乎100%的混合而组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的的使用价值。即SF 6 具有很好的负电性,它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能,这些被封闭在密闭系统中的气体可以循环使用。
2、测量柜:是利用CT电流互感器、PT电压互感器测量负载的电流、电压之大小,然后将数据传递给与之相连显示仪表,以便操作人员读取相应的数值;
电流互感器须选用环形铁心型,便于套在箱体外之适当位置,准确度级次及容 量须满足系统测量及保护要求;