资格考试复习题库(建筑消防设施检测)
一、单选题40分(0.5分,共80题)
1、根据《中华人民共和国消防法》的规定,新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法,经 符合消防安全要求的,方可生产、销售、使用。(C)
A、产品鉴定 B、质量鉴定 C、技术鉴定 D、成果鉴定
2、根据《中华人民共和国消防法》的规定,同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当 ,并确定对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。(A) A、明确各方的消防安全责任,责任人 B、明确各方的消防责任,责任人 C、明确各方的消防安全责任,各方 D、明确各方的消防责任,各方
3、根据《中华人民共和国消防法》的规定,国务院公安部门规定的 和 ,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。(B) A、大型的人员密集场所,其他建设工程 B、大型的人员密集场所,其他特殊建设工程 C、人员密集场所,其他建设工程
D、人员密集场所,其他特殊建筑工程
4、根据《中华人民共和国消防法》的规定,地方各级人民政府应当落实消防工作责任制,对本级人民政府有关部门履行 职责的情况进行 。(C)
A、消防工作职责,监督检查 B、消防工作职责,监督管理 C、消防安全职责,监督检查 D、消防安全职责,监督管理
5、根据《中华人民共和国消防法》的规定,单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为,应责令改正,处 罚款。(B)
A、一千元以上一万元以下 B、五千元以上五万元以下 C、八千元以上八万元以下 D、一万元以上十万元以下
6、根据《中华人民共和国消防法》的规定,任何单位、个人不得 。(D) A、损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材 B、不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距
C、不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道 D、以上全是
7、根据《中华人民共和国消防法》的规定,人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处 拘留。(B)
A、五日以下 B、五日以上十日以下 C、十日以上十五日以下 D、十日以下
8、根据《中华人民共和国消防法》的规定,被责令停止施工、停止使用、停止停业的,应当在 后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构 合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。(B) A、整改,审批 B、整改,检查 C、改正,审批 D、改正,检查 9、《湖南省建筑消防设施管理办法》于2008年12月26日经 通过。(A) A、省人民政府第21次常务会议 B、省人民政府第22次常务会议 C、省人民政府第23次常务会议 D、省人民政府第24次常务会议
10、公安机关消防机构在消防监督检查中发现建筑消防设施不符合消防安全要求,存在影响公共安全的重大火灾隐患的,应当 。(B)
A、口头报告本级人民政府 B、书面报告本级人民政府
C、书面报告本级公安机关 D、书面报告上级公安机关消防机构 11、消防安全重点单位由 确定。(D)
A、县级以上公安机关 B、当地人民政府
C、政府办 D、县级以上公安机关消防机构
1
12、进行现场产品性能检测时, 应当在场见证。(A) A、被检查单位的代表 B、被检查单位的负责人 C、被检单位法人代表 D、被检单位保安
13、根据省公安厅《关于规范全省消防安全检测工作的通知》,我省原有的消防安全检测机构 按规定重新申报备案审查,并经审查合格后方可继续从事消防安全检测活动。(A) A、应 B、可 C、不必 D、必须
14、根据省公安厅《关于规范全省消防安全检测工作的通知》,同时申请从事建筑消防设施和电气防火技术检测的,办公场所和相应检测场地使用面积不得低于 ㎡。(D) A、100 B、200 C、300 D、400
15、根据省公安厅《关于规范全省消防安全检测工作的通知》,凡年度审核不合格的,由省公安消防总队 ,检测机构整顿完毕后再重新申报年度审核。(C) A、责令停业 B、撤销执照 C、责令整顿 D、不予处理 16、根据《湖南省消防安全检测机构资质备案审查规定(试行)》,消防安全检测机构应在取得资质备案审查合格证明之日起 向省公安消防总队申请年度审核。(C) A、每满一周年的前二个月内 B、当年的十二月底前 C、每满一周年的前一个月内 D、第二年的一月底前
17、在《水喷雾灭火系统设计规范》中规定,水喷雾灭火系统的响应时间,当用于液化气生产、储存装置
或装卸设置防护却时,不应大于60s;用于其他设施防护冷却时,最长应为 。(D) A、150s B、200s C、250s D、300s
18、在《水喷雾灭火系统设计规范》中规定,采用水喷雾灭火系统,保护对象外形不规则时,应按包容保
护对象的最小 确定。(C)
A、规则形体的投影面积 B、不规则形体的投影面积 C、规则形体的外表面面积 D、不规则形体的外表面面积
19、在《水喷雾灭火系统设计规范》中规定,水雾喷头的工作压力,用于灭火时不应小于0.35MPa;用于
防护冷却不应小于 MPa。(D)
A、0.10 B、0.15 C、0.18 D、0.20
20、在《水喷雾灭火系统设计规范》中规定,雨淋阀组应设在环境温度最低到 ,并有排水设施的室
内。(C)
A、-4℃ B、0℃ C、4℃ D、8℃
21、在《水喷雾灭火系统设计规范》中规定,当保护对象为油浸式电力变压器时,保护变压器顶部的水雾
直接喷向高压套管。(D)
A、宜 B、不宜 C、应 D、不应
22、在《水喷雾灭火系统设计规范》中规定,腐蚀性环境应选用 水雾喷头。(B) A、撞击式 B、防腐型 C、离心雾化性 D、反作用
23、在《水喷雾灭火系统设计规范》中规定,水喷雾灭火系统传动管上闭式喷头之间的距离最大宜为
(A)
A、2.5m B、2.0m C、1.5m D、1.0m
24、在《水喷雾灭火系统设计规范》中规定,水喷雾灭火系统传动管上闭式喷头之间的距离最大不宜大
于 。(A)
A、2.5m B、3.0 C、3.5m D、4.0
25、在《水喷雾灭火系统设计规范》中规定,管道采用节流管时,节流管内水的流速不应大于20m∕s,
最小长度宜为 m。(C)
A、0.5m B、0.8 C、1.0 D、1.5 26、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,自动喷水灭火系统的施工必须由 的施工队伍承担。(D)
A、专家厂家 B、建筑施工企业 C、设备安装企业 D、具有相应等级资质
2
27、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,闭式喷头应进行密封性能试验,试验数量宜从每批中抽
查1%,但不得少于 (B)
A、3只 B、5只 C、10只 D、15只 28、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,自动喷水灭火系统闭式喷头安装前在现场应进行 试
验。(B)
A、机械强度 B、密封性能 C、振动 D、模拟喷水
29、依据现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,自动喷水灭火系统的报警阀应进行渗漏试验,
试验压力及试验时间应为 。(C)
A、试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应小于5min B、试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应小于1min C、试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min
D、、试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于1min 30、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,供水 设施安装时,其 环境 温度最 低应为 。(D) A、-5℃ B、0℃ C、4℃ D、5℃
31、依据现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,安装在自动喷水灭火系统吸水管上的控制蝶
阀应采用沟槽式或 蝶阀。(C)
A、锁定式 B、开放式 C、法兰式 D、振动式 32、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,消防水池(箱)外壁与墙面的(无管道的侧面)净距离
不宜小于 。(A)
A、0.7m B、0.8m C、0.9m D、1.0m
33、同一工程的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正
极 ,负极应为 。(A)
A、红色,蓝色或黑色 B、蓝色,黑色 C、黑色,红色 D、蓝色或黑丝,红色 34、火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,距地面 m以上。(A) A、1.8 B、1.5 C、1.2 D、1 35、单相供电额定功率大于 km、三相供电额定功率大于 km的消防设备应安装独立的消防应
急电源。(C)
A、30,110 B、36、100 C、30,120 D、36,220 36、根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,电动防火、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘
的应按实际安装数量 的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘,并抽验联动控制功能。(B) A、10% B、20% C、30% D、15% 37、《气体灭火系统设计规范》规定,同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统
启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按 。(C) A、难燃物 B、易燃物 C、可燃物 D、不燃物
38、灭火后的防护区应通风换气,通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应最少不小于每小时
次。(D)
A、2 B、3 C、4 D、5
39、用一套气体灭火剂储存装置通过管网的选择分配,保护两个或两个以上防护区的灭火系统叫
做 。(D)
A、管网灭火系统 B预制灭火系统 C、全淹没灭火系统 D、组合分配系统 40、根据《气体灭火系统设计规范》,采用气体灭火系统保护的防护区,喷头安装高度小于1.5m时,保护
半径不宜 。(C)
A、大于3.6m B、小于3.6m C、大于4.5m D、小于4.5m 41、《气体灭火系统设计规范》规定,S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为 。(B) A、85g/m3 B、100 g/m3 C、150 g/m3 D、200 g/m3
3
42、根据《气体灭火系统设计规范》,有火源引入时,在101KPa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气
中任意溶度的易燃可燃气体或易燃可燃液体蒸气的燃烧发生所需的气体灭火剂在空气中的最小体积百分比叫做 。(C)
A、灭火溶度 B、设计溶度 C、惰化溶度 D、灭火体积溶度 43、根据《气体灭火系统设计规范》,能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小溶度叫
做 。(A)
A、有毒性反应溶度 B、有毒性溶度
B、有毒性极限溶度 D、无毒性反应溶度 44、根据《气体灭火系统设计规范》,有人工作防护区的灭火设计溶度或实际使用溶度,不应 。
(C)
A、大于无毒性反应溶度 B、小于有毒性反应溶度 C、大于有毒性反应溶度 D、小于无毒性反应溶度
45、根据《气体灭火系统施工及验收规范》的术语规定,在规定时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭
火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统是 。(B) A、局部应用灭火系统 B、全淹没灭火系统 C、单元独立系统 D、预制灭火系统 46、根据《气体灭火系统设计规范》,预制灭火系统应设 。(C) A、手动控制和机械应急操作两种启动方式 B、自动控制和机械应急操作两种启动方式 C、自动控制和手动控制两种启动方式
D、自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式
47、根据《气体灭火系统施工及验收规范》规定,气体灭火系统的材料进场检验时,管材、管道连接件的
品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。正确的检 查方法是 。(A) A、检查数量:全数检查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 B、检查数量:20%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 C、检查数量:30%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 D、检查数量:全数检查。检查方法:现场取样送法定检验机构检验
48、根据《气体灭火系统施工及验收规范》中阀驱动装置的安装规定,气动驱动装置的管道安装水平管道
应采用管卡固定,并符合下列规定 。(D)
A、管卡的间距不宜大于0.2m,转弯处应增设1个管卡 B、管卡的间距不宜大于0.5m,转弯处应增设1个管卡 C、管卡的间距不宜小于0.3m,转弯处应增设1个管卡 D、管卡的间距不宜大于0.6m,转弯处应增设1个管卡
49、根据《气体灭火系统施工及验收规范》的一般规定,阀门、管道及 的安装除应符合本规范的
规定外,尚应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235中有关的规定。(D) A、信号反馈装置 B、阀驱动装置 C、灭火剂储存装置 D、支、吊架 50、根据《气体灭火系统施工及验收规范》,IG 541混合气体灭火系统管道水压强度试验压力应
取 。(B)
A、4.0MPa B、13.0MPa C、14.0MPa D、15.0MPa 51、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》规定,泡沫液选择时,对水溶性甲、乙、丙类液体应选下列哪种泡
沫液 。(A)
A、抗溶性泡沫液 B、水成膜泡沫液 C、成膜氟蛋白泡沫液 D、蛋白泡沫液
52、根据《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的规定,泡沫喷淋系统应具备自动、手动和应急机械启动功能。
在自动控制状态下,系统的响应时间不应大于 s。(A)
4
A、90 B、80 C、70 D、60 53、根据《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的规定,所选用的泡沫比例混合器,应能使泡沫混合 液在设 计
流量范 围内的混合 液混合比不小于其额定值,且最大应 为其额定值的 %。(B) A、25 B、30 C、40 D、50
54、高倍数泡沫灭火系统设计要求泡沫淹没深度的确定应符合:当用于扑救A类火灾时,泡沫淹没深度不
应小于最高保护对象高度的 倍,且应高于最高保护对象最高点以上0.6m。(C) A、1.1,0.5 B、1.15,0.6 C、1.1,0.6 D、1.15,0.6
55、依据现行的《泡沫灭火系统施工及验收规范》规定,泡沫灭火系统的施工必须由 承担。(A) A、具有相应资质等级的施工单位 B、具有相应消防资质的施工单位 C、具有相应资质等级的业主方 D、具有相应资质等级的投资方
56、依据现行的《泡沫灭火系统施工及验收规范》规定,对属于下列 情况之一的泡沫液,应由监理工程师组织现场取样,送至具备相应资质的检测单位进行检测,其结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求。(B)
A、3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t B、6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t C、6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t D、6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于1.0t
57、依据现行的《泡沫灭火系统施工及验收规范》规定,泡沫液管道洗液口距泡沫液储罐底面不应小于
m,且宜做成喇叭口形。(A)
A、0.15 B、0.20 C、0.30 D、0.40
58、依据现行的《泡沫灭火系统施工及验收规范》规定,公称直径DN65~DN200阀门强度试验的最短试
验持续时间为 s。(C)
A、15 B、30 C、60 D、90
59、依据现行的《防火卷帘》规定,防火卷帘门侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度最小应为m/min。(B) A、7.0 B、7.5 C、8.0 D、8.5
60、依据现行的《防火卷帘》规定,无机纤维复合防火卷帘帘面所用各类纺织物常温下的断裂强度经向不
应低于 N/5cm。(C)
A、500 B、550 C、600 D、650 61、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,在规定时间内,能同时满足耐火完整性和隔热性
要求的防火门属于 。(A)
A、隔热防火门 B、部分隔热防火门 C、非隔热防火门 62、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,木质防火门的代号是 。(A) A、MFM B、GFM C、CMFM D、BFM 63、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,带亮窗防火门的代号为 。(D) A、b B、s C、d D、1 64、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,单扇防火门的代号为 。(A) A、1 B、2 C、3 D、4 65、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,耐火隔热性≥1.00h,耐火完整性≥1.00h的隔热
防火门属于 。(B)
A、丙级 B、乙级 C、甲级 D、A2.00 66、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,门扇顺时针方向关闭的平开防火门代号为 。
(B)
A、s B、5 C、6 D、ss 67、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,表示隔热(A类)钢木质防火门,其洞口宽度为
900mm,洞口高度2400mm,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于2.00门扇逆时针方向关闭,有下框,带亮窗,门框单槽口,门扇 镶玻璃的单扇防火门标记为 。(D)
5