预防性试验总结
-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
有机硅车间电气预防性试验总结
预防性试验是电力设备运行和维护工作的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一,是对现运行电设备电气性能的综合性的测试及评价,关系到电气设备及电气线路还能否继续正常、可靠投入生产运行;为提高电力设备健康水平及设备的安全稳定运行和车间生产可靠有序,我单位根据实际情况编制预防性试验方案和严格按照招标文件的技术要求及根据DL/T 596-2006电力设备预防性试验规程,完成了对有机硅车间电气设备的预防性试验工作。在设备试验中,对一次设备及二次回路的绝缘电阻、直流耐压、泄漏电流、直流电阻、交流耐压、断口及整体以及相间绝缘、高压柜进行继电保护二次的过流、速断及限时速断整定、一次传动、断路器性能的检测、电动机、变压器等项目进行认真细致的检查试验。
在这次试验中发现的问题汇总如下:
1. 10KV变电站开关柜1AH10反应导热油泵、2AH1导热油站2#变压器真空断路器弹跳时间过长超出规定范围值,建议跟换备用真空断路器。
2. 10KV变电站部分综合保护装置内置电源已经馈电,造成装置持续报警建议及时跟换新电池。
3. 10KV开关柜内五防连锁及断路器机械机构部分卡塞严重,建议联系厂家重新调整及对滑道、转轴部位做润滑处理。
2
4. 10KV开关柜电缆及过电压保护器搭接部分松动,已进行了处理。
5. 10KV开关柜Ⅰ、Ⅱ段电容柜综合保护装置定值及出口设置错误,保护装置不能联动开关跳闸已根据实际情况进行了调整,可正常使用。
6. 35KV变电站Ⅱ段AH110变压器柜断路器动、静触头套管存在放电现象,为安全起见建议及时更换套管。
7. 现场P1106、P1104、K1201C、C2121A等高压电动机因设备长时间运行、震动等原因,导致接线室内端子松动严重,已及时进行了处理。
8. 10KV变电站1#导热油变压器过电压保护器B相放电电压偏低,超出规定值,建议及时更换。
9. 10KV变电站、1#、2#、3#低压配电室均存在通风不良室内温度过高的现象,我们的电气元件只要投入运行,在正常情况下是持续运行的,内部电子元件就会发热,假如温度过高就会影响电气设备的安全运行,继电保护规程规定环境温度为应该保持在5℃---30℃,如果温度过高可能对微机保护装置的程序存储器芯片故障,也就是存储器对温度的干扰特别灵敏回导致保护装置误动,同时也影响电子元件的使用寿命。现在已经发生过由于温度的影响引起保护误动的诸多案例,希望贵公司能够对电气设备运行环境温度的影响引起注意!
3
山东淄建集团有限公司电气调试部 2015年8月8日
4