LNG卸车安全操作规程
(一)卸车前
1) LNG槽车停到卸车位置,熄火,放置三角术; 2)连接LNG槽车的接地线和加气站的接地线; 3)检查储罐压力液位、环境温度,并确定周围无隐患; 4)用卸车软管连接卸车接口液相、气相,需要时连接增压口; (二)卸车中
用潜液泵卸车
1) 稍开LNG槽车气相放空阀及液相放空阀,将卸车软管内空气吹扫到供气站的放空总管。吹净后关闭气相放空阀、液相放空阀,将软管升压至LNG储罐的压力值,检查接口是否有漏点。
2)将加气站设置到卸车模式;
3)通过气相流程将LNG储罐的压力卸压到糟车内; 4)当LNG储罐内压力和槽车压力平衡后,停止卸压。
5)打开卸车阀和泵预冷阀、卸车气相阀,在重力的作用下, LNG自槽车流入LNG泵内;
6)当LNG泵冷却到所要求的温度时,泵启动。
7)观察泵池及泵出口压力表,当泵出口压力达到要求时,关闭卸车气相阀,将LNG卸到L NG储罐内。
8)当泵停转后,卸车完毕; 自增压卸车: 1)卸车手动阀门切换
打开阀门使储罐、槽车的压力平衡,即三相平衡过程(在进行三相平衡之前如果储罐高于0.75mpa ,打开储罐上的放空阀放散降低储罐压力,防止三相平衡后槽车压力过高) ;
2)卸车启动打开增压阀门使LNG流入卸车增压器给槽车增压;当槽车压力和储罐压力有0.2Mpa的差值后,依次打开槽车出液阀、储罐进液阀开始卸液。
3)卸车停止
当槽车内LNG液体已经卸完后,将手动阀门和气动阀门切换到加液流程状态;
(三)卸车后
1)卸车过程结束后,关闭卸车阀,吹扫干净软管; 2)松开卸车接头,收好卸车软管;
3)断开接地线,移走三角木,LNG槽车离开。 (四)注意事项
1)卸前检查全部合格方可卸车; 2)卸后检查全部合格后才能开车; 3)卸车过程中操作工不能离岗,随时检查;
4)液位接近储罐允许的充装量时应立即停止卸液,严禁储罐超装; 5)密切注意卸入情况; 6)雷雨天气禁止卸车;
7)发现异常立即按相应紧急预案实施。