4.3调试方法
高压系统电气调试流程图: 设备检查 调试准备 图纸校对 配线检查 施工电源 直流电源建立 继电保护及整定 开关特性检测 CT、PT、变压器、避雷器、断路器、过电压吸收装置等单元试验 系统操控试验及信号连锁检查整组保护试验 电缆、高压电气设备的绝缘试验
4.3.1调试准备:根据具体工况配备调试技术人员,检查试验仪表性能,准备好施工记录、试验报告。清理施工现场,规范照明、安全、应急措施。保证试验人员、安全人员和管理人员的通讯畅通。
4.3.2设备检查:核查现场设备的规格、型式、容量、电压等级等项目。检查运输、安装过程中设备有无损伤,并做好记录。解除运输过程中的临时固定
措施,清除柜内除湿袋等异物。
4.3.3配线检查:校对开关柜、盘箱内设备仪表的连接线,将配线号编译成图纸号。检查控制回路、信号回路的绝缘,不良者应采取干燥措施。检查、确认接地装置的安装应符合规范要求。
4.3.4施工电源:建立容量、电压等级符合要求的临时电源,对于电压波动大的施工电源应采取稳压措施。确保临时电源的安全使用,包括用电申请、挂牌、漏电保护等。
4.3.5直流电源建立:依据制造厂原理图、对直流盘进行校线、检查。 调整整流装置对蓄电池的充电电流,检查蓄电池的放电容量。直流盘内引入正式或临时电源,建立直流电源系统。
4.3.6保护继电器检验及整定:目前在电气供电系统中广泛采用了微机继电保护器,取代了机械式和晶体管及电子式继电器。微机继电保护仪精度高、功能强大,可以集多种保护于一台仪器上且性能稳定,更重要的是微保具有通讯功能,为上位计算机后台监视、操控、管理开关柜提供了服务平台。 保护继电器调试方法如下图:
调试准备
检查保护器外观并且确定型号和图纸要求一致 检查电源等级和接地要符合保护器要求 检查并确定电流线、电压线、信号线在端子上正确连接 检查电源等级和接地要符合保护器要求 使用微机继电保护试验仪进行功能检查。 用笔记本电脑按设计逻辑要求连接各功能元件,使用微机继电保护试验仪进行单相或三相的整组试验
把微保器的通讯接口和后台计算机连接好,输入应用软件和程序,通讯接口调试完成后, 在开关柜上进行整组试验,后台进行观察,直到信号反应正确 调试结束
4.3.7电力变压器调试 调试方法如下图:
试验电源、仪表准备 变压器瓷瓶、器身清洁及漏油检查,检查 变压器外壳是否有裂纹、损坏现象 测量绕组连同套管的直流电阻
测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯
绕组连同套管的交流耐压试验
检查所有分接头变比以及三相接线组别 测量绕组连同套管的绝缘电阻 接地线引出套管对外壳的绝缘电阻 检查相位 4.3.8互感器(CT、PT)的调试 :
互感器调试应按照流程图所示方法进行: 互感器瓷瓶、器身清洁及外观检 测量电流互感器的伏安特性曲线 检查电流互感器的极性
试验电源、仪表准备 测量绕组的绝缘电阻 测量电压互感器一次绕组的直流电阻 检查互感器的三相结线组别和单相互感器引出线的极性 检查互感器变比 绕组连同套管对外壳的交联耐压试验