1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( )

A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D

【解析】P56液体燃烧的三种方式为:闪燃、沸溢、喷溅;热播出现在沸溢过程中;液体燃烧本身就是蒸发出的蒸气在燃烧;本题中阴燃属于固体燃烧方式;故答案为D。

2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( ) A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D

【解析】P4-5在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件,故答案为D。 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级

A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性

D.燃烧持续时间 答案:A

【解析】P56s为产烟特性等级;d为燃烧滴落物/微粒等级;t为烟气毒性等级; 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()

A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C

【解析】P57 详见耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支撑能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。

规范:《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008 12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力

如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。

12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。

5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()

A.一级B.二级C.三级D.四级 答案:C

【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为C。

6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是()

A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置

C.储存区内的东北角,地势比较高的位置

D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:A 【解析】电石与水产生乙炔 根据P62知,危险品应布置在最小频率上风向,故应布置在西南角,配套仓库为辅助生产用,故布置辅助生产区。

7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座??面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是

11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( )

A.10.0 B.11.0 C.12 D.14

答案:A【解析】(综合P38)防火间距的测量:建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。

8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。

A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、

D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A

【解析】P379 可燃气体、蒸汽或有毒气体经分离罐分离处理 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 5.5.4 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口

连接应符合下列规定: 1.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器,泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器; 2. 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施; 3. 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施;4. 泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。故答案为A。

9.某储存是有、轻石脑油的储蓄罐,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min?m2),连续供给时间不应小于( )min。

A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B 【解析】P254

10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( ) A.设置防爆墙

B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置 答案:C 【解析】P113

11.下列关于汽车加油加气站的消防设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是( )

A.加气机应配置手提干粉灭火器

B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统 C.二级加油站应配置灭火毯3块、沙子2m?

D.合建站中地上LPG储罐总容积不大于60m?可不设置消防给水 答案:C 【解析】P416 二级加油站应配置灭火毯5块

12.某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m。“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。

建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为( )

A.15B.20C.22D.27.5

答案:D 【解析】P91 22*1.25=27.5

13.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是( )

A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个 B.室外消火栓的保护半径不应大于150M

C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,**不宜大于40m

D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m 答案:A 【解析】P178 应均匀布置

14、关于建筑防火分类的做法中,错误的是( )

A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火墙面和1.5m的不燃性楼板和乙级防火门分隔

B.柴油发电机内的储油间(柴油储量为0.8m?)。采用防火极限为2.50h的防 火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔 C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔 D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔

答案:B【解析】P70 设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与之分隔

《建规》5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。故答案为B。

15、下列灭火器中,灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是() A.泡沫灭火器