好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防火灾自动报警消防水炮系统施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案

期: 日 编 制:

期: 审 核: 日 期: 准: 日

编制单位:

.

.

目 录 1、工程概

况 ....................................................................................................................................................... 1 2、编制依

据 ....................................................................................................................................................... 2

3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流

程 ................................................................................................ 2 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施

工........................................................................................................ 4 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调

试...................................................................................................... 10 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调

试.................................................................................................. 10 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划

表 .............................................................................................. 17 8、施工进度计

划 ............................................................................................................................................. 18 9、质量保证措

施 ............................................................................................................................................. 20 10、安全文明施工保证措

施 ........................................................................................................................... 20 11、环保措

施 .................................................................................................................................................... 23 12、施工平面布置

图 ....................................................................................................................................... 25

. .

1、工程概况

工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包施工单位: 1.1工程简介

1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507㎡;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为8度,耐火等级为二级,建筑场地为Ⅱ类。 1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述

本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24V直流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面1.5米;水炮灭火系统与火灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。

1.3 1#厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统 1.4工程施工内容

. .

1)本工程消防报警系统工作内容有:火灾自动报警点3032个、消防水炮电95套、配电室超细干粉灭火62具、漏电火灾报警报警点92个、消防设备电源监控66个、防火门监控系统的安装(48套)、调试、验收等。

2、编制依据

1)《火灾自动报警系统施工质量验收规范》 GB50166-2011 2)《自动跟踪定位射流灭火装置认证技术规范》 GB25204-2010

3)《大空间智能主动型喷水灭火系统技术规程》 CECS263:2009 4) 本工程施工图

3、火灾自动报警(消防水炮)系统施工工艺

3.1火灾自动报警(消防水炮)系统施工工艺流程:

. .

消防火灾自动报警消防水炮系统施工方案

.消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案期:日编制: