片,装完后关上放空阀,然后缓慢打开下游截止阀,如无泄漏则可投用。 016、什么叫保护接地?
答:在用电仪表、电气设备得金属部分,由于绝缘损坏等意外事故可能带危险电压得情况下,为了防止这种电压危及人身安全而设置得接地叫保护接地。 017、更换保险时应注意什么?
答:①更换保险丝时最好停电;②对更换新保险丝后即刻又断得电路应查明原因,决不可更换大一级得保险丝;③保险丝得额定电流应按规定选用,不得用铜丝或大容量保险丝代替. 018、什么就是仪表控制系统中得两线制?
答:两线制就是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根导线既就是电源线,又就是信号线.
019、什么就是流量?流量有哪几种表示方法?
答:流量就是指单位时间内流过管道某一截面得流体数量。
流量分体积流量与质量流量.
单位时间内流过得流体以体积表示得,称为体积流量,常用Q表示. 单位时间内流过得流体以质量表示得,称为质量流量,常用M表示。
020、什么就是安全火花?什么就是安全火花型防爆仪表?
答:安全火花就是指该火花得能量不足以引燃周围可燃性介质.
安全火花型防爆仪表就是指在正常状态与事故状态下产生得火花均为安全火花得仪
表.
021、孔板节流装置有哪几种取压方式?
答:有五种:
①角接取压法; ②法兰取压法; ③理论取压法; ④径距取压法; ⑤管接取压法。
022、何谓差压变送器得静压误差?它产生得原因就是什么?
答:向差压变送器正、负压室同时输入相同得压力时,变送器得输出零位会产生偏移,偏移值随着静压得增加而发生变化,这种由于静压而产生得误差,称为静压误差。它产生得原因主要就是:
①正、负压室膜盒有效面积不相等。因而在同样得压力作用下,会产生一个附加测量力,造成零位得偏移。
②出轴密封装置得波纹管或膜片与主杠杆不同心,存在偏心距,因而作用在波纹管或膜片上得合力对主杠杆产生一个附加力矩,从而产生静压误差.
③固定支架得螺钉上力不均,致使主杠杆与机座不垂直,也会带来静压误差.
④装配不合适,如大小机体得固定螺钉受力不均,下杠杆与“C”形簧片装配不正等. 023、DDZ-Ⅱ型差压变送器输出插孔上并联得两只二极管得作用就是什么?
答:防止插入毫安表得瞬间功放级负载开路,以致对调节系统造成不必要得干扰。
3
024、一浮筒液面计用来测量界面,筒长为800mm,被测液体密度分别为1、2g/cm与0、8 g/cm3
,求水校时得灌水高度.(0%、50%、100%)
答:最高界面(输出为100%)所对应得最大灌水高度为:
L水=1、2/1、0×800=960mm
最低界面(输出为0%)所对应得最小灌水高度为: l水=0、8/1、0×800=640mm 由此可知用水代校时界面得变化范围为:
L水-l水=960-640=320 mm
显然,在最高界面时用水已不能进行校验,这时可将零位迁到800-320=480 mm处来进行校验。其灌水高度与输出压力得对应关系为: 灌水高度,mm 液位提示,% 480 0 640 50 800 100 025、用热电偶测量温度时为什么要进行冷端补偿?
答:热电偶热电势得大小与其两端得温度有关,其温度—热电势关系曲线就是在冷端温度为0℃时分度得.在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度得影响,所以测温中得冷端温度不可能保持在0℃不变,也不可能固定在某个温度不变,而热偶电势既决定与热端温度,也决定与冷端温度.所以如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差.为了消除这种误差,必须进行冷端温度补偿.
2、中级专业问答题:(YZZWIA001-029)
001、DCS系统故障大致可分为哪几类?
答:分五类:
①现场仪表设备故障;②系统故障;③硬件故障;④软件故障; ⑤操作、使用不当造成得故障.
002、仪表穿线管为什么不能采用焊接连接?
答:穿线管若用焊接,镀层就要损坏,氧化物会成层脱落。 003、旋转机械状态监测参数有哪几种?
答:振动、位移、转速、温度。
004、引起可燃气体报警仪指示跑最大得原因有哪些?
答:现场大量泄漏可燃气体;检测元件损坏;检测器参比元件损坏;电路故障;仪表未校准;标准气不标准;检测器中进入了脏物或液滴。 005、试述节流装置法兰取压法得特点?
答:在上下游取压孔中心至孔板前后端面得间距均为25%±0、8mm或叫1英寸法兰取压法。 006、怎样打冲洗油?
答:首先打开冲洗油总阀,调节正负压阀开度,先开冲洗油正压阀,使仪表指示值比实际值升高1—2%,打开并调整冲洗油负压阀,使仪表指示值回到原来位置。关死冲洗油总阀,仪表指示位置仍不变,说明冲洗油已打好。冲洗油可间断使用,也可连续使用。但连续使用时,必须使冲洗油压力大于工艺管道内介质得压力。
007、当补偿导线类型与极性混淆不清时如何判断?
答:可用下述方法判别:将两根补偿导线得两段剥出后,一端相连,浸入沸水中,另一端接于电位差计上,若测出负值,则表明极性接反。把线调接,测出其mV值并换算,瞧就是哪种补偿导线100℃左右得电势值。
008、在炉子烟道上安装氧化锆分析管得作用就是什么?
答:①节能;②减少环境污染;③延长炉龄。 009、什么就是调节对象?
答:自动调节系统得工艺生产设备叫做调节对象。
010、自动调节系统中实现无扰动切换应满足得条件就是什么?
答:调节器得输出电流(或气压)等于遥控给定电流(或气压)。 011、什么就是分程调节系统?
答:分程调节系统就就是一个调节器同时控制两个或两个以上得调节阀,每个调节阀根据工艺得要求在调节器输出得一段信号内动作。 012、本质安全型仪表有何特点?
答:它得特点就是仪表在正常状态下与故障状态下,电路系统产生得火花与运行得温度都不会引起爆炸性混合物发生爆炸。 013、调节阀由哪几部分组成?
答:调节阀得执行机构与阀体部件两部分组成。 014、调节阀得副线有什么作用?
答:在连续生产过程中,为防止调节阀发生故障,致使生产停顿或造成事故,调节阀都装有副线,以便在必要时由人工用副线阀门调节来暂时代替自动调节,或将调节阀前后两个切断阀关闭,把调节阀取下更换或检修. 015、如何检查热偶套管得渗漏?
答:热偶在使用一个周期后,应重新校验并将保护套管拔出来检查.但由于某些介质,例如重油很容易在套管上污染结垢,所以肉眼很难检查出套管有无裂缝。这时最好打压试漏。若不便得话,也可以灌煤油试漏。由于煤油得渗透力极强,它会从裂缝中渗透出来.如果裂缝很细,可多等一会。
016、铠装热偶有什么特点?
答:与普通热偶相比有如下特点:
①外径可以作得很细,因此时间常数小,反应速度快; ②具有良好得机械性能,可耐强烈得冲击与振动; ③可以任意弯曲,适应复杂结构装置得要求;
④热偶受金属管得绝缘材料得覆盖,不易受有害介质得侵蚀,因此寿命长;
⑤插入长度可根据需要任意选用,若测量端损坏,可将损坏部分截去,重新焊接后可继续使用;
⑥容易制作多点式热偶、炉管表面热电偶、微型热电偶等; ⑦可作为测温元件装入普通热偶保护管内使用 017、为什么热电阻通常采用三线制接法?
答:由于把热电阻引入桥路得连接导线会随温度产生变化,若把连接导线都接在一个桥臂上,则当环境温度发生变化时,连接导线电阻得变化值将与热电阻得变化值相叠加,从而给仪表带来较大得附加误差。采用三线制后,可以将导线上得电阻变化分别接在电桥得两个臂上,这样当阻值变化时,可以互相抵消一些,从而使仪表测量准确。
018、用热偶测量温度时,当补偿导线破损与穿线管接触时,指示会怎样变化?
答:变小。
019、双金属温度计就是根据什么原理工作得?
答:它由两片膨胀系数不同得金属牢固得粘合在一起,其一端固定,另一端通过传动机构与指针相连.当温度变化时,由于膨胀系数不同,双金属片产生角位移,带动指针指示相应温度。这就就是它得工作原理.
020、热偶得热端接地与不接地有什么区别?
答:热偶得热端与保护套管得管壁接触(相当于接地)较不与保护套管接触,测量滞后要小得多,同时还可减少干扰,提高测量得可靠性与精确度. 021、请画出简单调节系统方块图。 答: 022、叙述直通单座调节阀得特点与适用场合. 干扰作用 比较机构 答:特点就是:①泄漏量小,标准泄漏量为0、01%; 偏差②许用压差小,DN100得阀ΔP为120Kpa; 给定值+ 被调参数 调节器 调节阀 对象 e e ③流通能力小,DN100得阀C=120. —适用场合:适用于要求泄漏量较小与压差较小得场合(当压差大时必须选用推力大得Z 执行机构,或配用阀门定位器)。 变送、测量 3、高级专业问答:(YGZWIA001-028)
001、对运行中得联锁仪表在维修时应注意哪些方面?
答:①检查、维修信号联锁仪表与联锁系统应有二人参加;
②维修前必须征得操作人员同意,并填写检修联系单,履行会签手续; ③必须在切断(解除)联锁后再进行检修工作;
④维修后通知操作人员,操作人员在场核实与复原后结束工作.
002、常用得本特利仪表探头安装方法有哪几种?
答:有两种:一种就是机械测隙安装法;另一种就是电气测隙法安装法. 003、如何选用气动调节阀得气开式与气关式?
答:①事故条件下,工艺装置应尽量处于安全状态;
②事故状态下,减少原料或动力消耗,保证产品质量; ③考虑介质特性。
004、什么叫调节阀得流量特性?调节阀常用得流量特性有哪些?
答:被调介质流过阀门得相对流量(Q/Qmax)与阀门得相对行程(l/L)之间得关系称为调节阀得流量特性.
常用得流量特性有:直线、等百分比、快开、抛物线. 005、什么就是执行结构得输出力?
答:执行结构得输出力就就是用于克服不平衡力与不平衡力矩得有效力,以F表示.
根据调节阀不平衡力得方向性,执行结构得输出力也相应有两种不同得方向.不论就是正作用式还就是反作用式得气动薄膜执行结构,其输出力±F均为信号压力作用在薄膜有效面积上得推力与弹簧得反作用力之差。
021、选择执行结构与调节阀得依据就是什么?
答:1)根据工艺条件,选择合适得调节阀得结构形式与材质;
2)根据工艺对象得特点,选择合适得流量特性; 3)根据工艺操作参数,选择合理得阀门尺寸;
4)根据阀杆受力大小,选择足够推力得执行结构;
5)根据工艺过程得要求,选择合适得辅助装置.
006、调节阀得泄漏量就是指什么?
答:就是指在规定得温度、压力下,试验流体通过处于关闭状态得调节阀得流量. 007、自动控制中,什么叫调节对象、给定值与偏差值?
答:自动调节系统得工艺设备叫做调节对象或简称对象。
生产中要求保持得工艺指标,称为给定值.
在自动调节系统中,习惯上采用给定值x减去测量值z作为偏差e,即:e=x-z,给
定值x大于测量值z时,为正偏差,而给定值x小于测量值z时,为负偏差。 007、比例、积分、微分调节在自动调节中起什么作用?
答:比例用比例度δ来表示其作用得强弱,δ愈小,调节作用愈强,比例作用太强时,会引起振荡.
积分用积分时间T来表示其作用得强弱,T愈小,积分作用愈强,但积分作用太强时,也会引起振荡.
微分用微分时间Td来表示其作用得强弱,Td大,作用强,但Td太大,也会引起振荡。 008、仪表位号由哪几部分组成,各表示什么意思?
答:仪表位号由字母代号与数字代号组成,两部分之间用一短线相连。
字母代号中第一位字母表示被测变量,后继字母表示仪表得功能。 数字编号(习惯称位号)由区域(装置)编号与回路编号组成.一般情况下,区域编号为一位数字,回路编号为二位数字.
009、如何调校电容式差压变送器得零位与量程?
答:调校前,将阻尼电位器按逆时针方向旋到头(即关掉阻尼作用)接通电源通电15—30分钟后,调整零位.输入压差为0时,使变送器输出为4mA,即电压表指示为1±0、004V。然后加入相当于满度输出得差压信号,调节量程定位器(顺时针转动,输出增大,反之减小),使变送器输出20mA,即电压表指示5±0、004V.
注意调整量程将影响零位,而调整零位将不影响量程,所以调完量程后要调整一次零
位.
010、仪表电源有哪两类?各用于何种负荷?
答:仪表电源可分为保安电源与工作电源两类.保安电源应采用静止型不间断供电装置,工作电源应采用自动切换、互为备用得两路独立电源供电。
保安电源用于保安负荷供电,保安负荷包括:中断供电时,为保证安全停车停机用得自
动控制装置与联锁系统,急剧化学反应塔器得温度与物料投放监控仪表,必要得报警系统等。
工作电源用于其她得负荷供电。
011、在校验智能变送器时,将通讯器并进仪表回路中,对回路有无影响?
答:无影响。
这就是因为通讯器实施检测得技术方法就是在智能变送器输出得标准4-20mADC信号上叠加,用于回路通讯得高频数字信号,由于加在回路中得高频数字信号得平均电频为零,所以通信不会干扰4—20mADC信号得传输,即也不会对仪表回路产生影响.
4、技师专业问答:(YJZWIA001—029)
001、利用差压变送器测量水蒸汽流量,回零检查排污后,为什么要等一段时间后才在启用?
答:等一段时间后,水蒸汽变成冷凝水后才能使测量准确,不产生虚假测量,另外还可以避