好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

3土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表(GD2301032)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表

GD2301032□□

工程名称: 施工单位: 基桩位置偏移 (㎜) 东 南 西 北 桩顶标高(m) 设计 实测 桩号 复保护层外露长核(㎜) 度(m) 意设实偏夹夹蜂孔裂设实设实见 计 测 差 渣 泥 窝 洞 缝 计 测 计 测 设计标高以下桩身混桩径(m) 凝土外观质量 纵筋 专业工长(施工员) 施工班组长 施工 单位 检查 结论 项目专业质量检验员: 年 月 日 监理 (建 设) 单位 结论 专业监理工程师(建设单位项目专业负责人): 年 月 日 说明

GD2301032

本表包括基桩位置偏移、基桩混凝土外观以及顶钢筋锚固长度方面的检查内容。 1、桩位平面偏差应符合GB50202-2002第5.1.4条的规定: 预制桩(钢桩)桩位的允许偏差 序号 1 2 3 4 项目 盖有基础梁的桩:: (1)、垂直基础梁的中心线 (2)、沿基础梁的中心线 桩数为1~3根桩基中的桩 桩数为4~16根桩基中的桩 桩数大于16根桩基中的桩: (1)、最外边的桩 (2)、中间桩 允许偏差 100+0.01H 150+0.01H 100 1/3桩径或边长 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离 灌注桩桩位允许偏差 序号 成孔方法 桩位允许偏差(㎜) 1~3根、单排桩条形桩基沿中心基垂直于中心线线方向和群桩基方向和群桩基础础的中间桩 的边桩 D/6,且不大于100 D/4,且不大于150 1 泥浆护壁灌注桩 D≤1000㎜ D>1000㎜ 100+0.01H 150+0.01H 2 套管成孔灌注桩 D≤500㎜ 70 150 D>500㎜ 100 150 3 干成孔灌注桩 70 150 4 人工挖孔桩 混凝土护壁 50 150 钢套管护壁 100 200 注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离,D为设计桩径. 2、桩顶标高允许偏差为±30㎜,灌注桩桩顶标高在凿除桩顶浮浆后,应保证设计的桩顶标高及混凝土质量,低于设计标高的应妥善处理;受压预应力管桩桩顶超高部分切除应采用锯断方式,不得造成桩顶混凝土损伤;受压预制方桩及利用预应力管桩纵筋锚固的抗拔桩应精打细凿,不得伤及桩身。

3、夹渣、夹泥、蜂窝、孔洞面积不超过混凝土裸露面积的3%,露筋及保护层厚度超过允许偏差的应作处理。

4、基桩钢筋笼纵筋外露长度从桩顶设计标高处计起。钢筋笼安装深度偏差应不大于±100㎜,钢筋笼保护层允许偏差:水下灌注混凝土的桩为±20㎜,非水下灌注混凝土的桩为±10㎜。 5、基桩应全数检查。

3土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表(GD2301032)

土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表GD2301032□□工程名称:施工单位:基桩位置偏移(㎜)东南西北
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ogg04a24l6zh7s4eqk6667gj1yjqg01clb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享