验收缺陷检查处理会签表
工程名称:220kV琏珠变电站 检查验收时间:2010年8月12日 检查验收检查小组人琏珠安装及调试部分工程范围及内员名 实物及竣工资料 容 单 序号 1 2 4 5 6 7 8 9 验收中存在问题、缺陷 整改责任 单 位 蒋旭辉、傅军、吕阳、张科、段国旗、杨祝、黄术刚 要求整改 完成时间 8月18 8月18 8月20 8月20 8月20 8月20 8月18 8月18 8月18 8月22
整改要求 需补做明显接地 需补做接地跨接线 需补做明显接地 需补做明显接地 需补做接地跨接线 需补做接地跨接线 联系运行单位确定编号原则后,统一编号 需补做接地跨接线 需更换合适防水罩 需全面清洁 统一按盘内电缆排放标准整理及吊牌 换用合适螺栓,满足露扣整改人复检人签 复 检 签 字 字 时 间 220KV、110KV、主变中性点等处避安四 雷器底座未做明显接地 户外配电装置端子箱升高座和箱体之间需做接地跨接线 户外10kV母线(10kV室外墙上)支持绝缘子支撑铁构件未接地 户内10kV母线桥各节间需做接地跨接线 户外金属抱箍间未做接地跨接线 10kV电容器组中电容器未编号 配电室门未和门框跨接接地 安四 安四 户内10kV母线桥支撑槽钢未接地 安四 安四 安四 安四 安四 安四 安四 10 10kV室门外一消防报警按钮防水罩不能关闭严实 11 蓄电池上集尘较多 12 主控屏盘内厂家数据线未整理 13 户外10kV母线桥伸缩节处连接螺 随自动化 进度完善 8月20 安四 验收缺陷检查处理会签表
工程名称:220kV琏珠变电站 检查验收时间:2010年8月12日 检查验收检查小组人琏珠安装及调试部分工程范围及内员名 实物及竣工资料 容 单 序号 验收中存在问题、缺陷 栓过长,不满足规范要求 14 室内动力箱、照明箱、风机控制箱安四 等内部空开标识不全
蒋旭辉、傅军、吕阳、张科、段国旗、杨祝、黄术刚 要求整改 完成时间 8月22 整改责任 单 位 整改要求 2-3牙要求 标识齐全、清晰 整改人复检人签 复 检 签 字 字 时 间 电容器组 15 螺栓及转动部分黄油未打 16 刀闸动静触头未抹凡士林 17 电容器未统一编号 18 抱箍未接地 19 抱箍连接螺栓无平垫和弹簧垫 20 操作机构开口销有部分锈蚀 21 无操作便道 安四 安四 安四 安四 安四 安四 安四 均匀涂抹 均匀涂抹 统一编号 抱箍两侧均可靠接地 按规范要求补齐 更换 联系设计增加 补刷油漆 完善吊牌 更换不锈钢螺栓 更换适宜螺栓(露扣2-3牙) 8月22 8月22 8月18 8月30 8月18 8月18 8月18 8月30 8月16 8月20 8月20 22 水泥杆上相色油漆有龟裂现象(绿安四 色) 23 一次电缆未吊牌 安四 24 放电计数器上螺帽锈蚀,且计数器安四 指针值未归零 25 一次电缆连接螺栓过长 安四 验收缺陷检查处理会签表
工程名称:220kV琏珠变电站 检查验收时间:2010年8月12日 检查验收检查小组人琏珠安装及调试部分工程范围及内员名 实物及竣工资料 容 单 序号
蒋旭辉、傅军、吕阳、张科、段国旗、杨祝、黄术刚 要求整改 完成时间 8月22 验收中存在问题、缺陷 整改责任 单 位 安四 整改要求 专人统一检查调整 完善编号 完善标识 完善标识 完善接地及标识 整改人复检人签 复 检 签 字 字 时 间 26 刀闸分合闸限位螺栓需统一调整 主变 27 散热器未统一编号 28 排气阀等红色标识未做 8月22 8月22 8月22 8月22 29 放、注油管油流方向红色箭头标识 未作 30 夹件、铁芯接地相色漆未做且夹件 未接地 31 中性点刀闸机构箱未明显接地,保 护膜未清理 32 操作平台接地需核实,且平台已出 现锈蚀现象 33 10kV母线桥金属构架色泽不统一 34 冲氮灭火控制柜内配重锤未装 主控室 35 事故照明灯具红色标志未作 36 部分盘内端子排标签未作 完善红色S标识 完善标签 整理完善 8月18 8月18 随通信进度 37 所有数据双绞线、同轴电缆、光纤 缆芯均需挂牌,走线合理,排列整