6.1.2 值班人员应掌握与其工种、岗位有关的电气设备的性能及操作方法,熟悉各种消防设备的性能、布置、适用范围和使用方法,熟悉应急预案内容和处置流程,掌握触电急救和心肺复苏方法。 6.1.3 值班人员的配置应符合下列要求:

a) 35kV电压等级的变配电室,10/6kV电压等级、变压器容量在630kVA 及以上的主变配电室,应安排专人值班,值班人员不少于2 人,且应明确其中1 人为值长;

b) 10/6kV 电压等级、变压器容量在500kVA及以下的变配电室,可不设专人值班,但应由电工人员负责运行检查工作。 6.2 值班要求

6.2.1 值班人员上岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋。 6.2.2 值班人员应坚守工作岗位,不得有以下行为: a) 接班前及当班期间饮酒; b) 当班期间睡觉;

c) 利用供电企业停电期间,未经供电企业同意,在自己所不能控制的电气设备或线路上,装设短路线、接地线或进行检修维护等工作; d) 约时停、送电;

e) 擅自拆除闭锁装置或者使其失效; f) 其他与工作无关的活动。

6.2.3 非变配电室值班人员因工作需要进入变配电室设备区时应登记,值班人员应监护陪同。

6.2.4 进入电缆隧道、电缆井、电缆沟道、电缆夹层等作业时,应遵守DB11 /852有关地下有限空间作业的安全管理要求。

附录 A (规范性附录) 运行管理文件要求

表A.1给出了变配电室运行管理资料清单,但不限于以下罗列的资料清单。

表A.1 运行管理资料清单

序号 类型 具体资料* 交接班制度* 巡视检查制度* 设备验收制度 设备缺陷管理制度* 1 管理制度 运行维护工作制度* 运行分析制度 设备预防性试验制度 培训管理制度 场地环境管理制度* 应急预案管理制度 工作票、操作票管理制度* 门禁制度* 一次系统结线图* 二次回路的原理图、接线图* 直流电源系统图 2 图纸 变配电室自用电系统图 隐蔽工程图:电缆敷设平面布置图和电缆明细表、接地装置平面布置图 变配电系统模拟屏* 供电部门调度值班人员名单(限有调度协议的单位) * 3 图表 值班人员名单(应明确各班带班人)及其上岗证复印件* 事故处理及紧急应用电话表* 设备专责分工表* 卫生专责分工表* 设备档案:产品合格证、出厂试验报告单、厂家使用说明书、检修记录、缺陷记录、 交接试验记录、预防性试验记录、设备卡片等 倒闸操作记录* 运行工作记录或值班日志* 负荷记录* 设备巡视检查记录* 设备缺陷记录* 4 记录 设备检修记录* 设备试验记录* 继电保护及自动装置动作记录* 事故处理记录* 应急预案演练及评估记录* 安全日活动记录* 培训及考核记录* 运行分析记录 门禁登记记录* 安全用具、仪表台账* 消防器材记录* *处为变配电室必备的内容,其余为技术管理单位必备的内容。

变配电室安全管理规范

6.1.2值班人员应掌握与其工种、岗位有关的电气设备的性能及操作方法,熟悉各种消防设备的性能、布置、适用范围和使用方法,熟悉应急预案内容和处置流程,掌握触电急救和心肺复苏方法。6.1.3值班人员的配置应符合下列要求:a)35kV电压等级的变配电室,10/6kV电压等级、变压器容量在630kVA及以上的主变配电室,应安排专人值班,值班人员不少于2人,且应