矿物掺合料的相关性能指标进行检验,检验结果应符合国家现行有关标准的规定。 检查数量:按同一厂家、同一品种、同一批号且连续进场的矿物掺合料,粉煤灰、矿渣粉、磷渣粉、钢铁渣粉和复合矿物掺合料不超过200t为一批,沸石粉不超过120t为一批,硅灰不超过30t为一批,每批抽样数量不应少于一次。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。

7.2.5混凝土原材料中的粗骨料、细骨料质萱应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准) JGJ 52的规定,使用经过净化处理的海砂应符合现行行业标准《海砂混凝土应用技术规范》JCJ 206的规定,再生混凝土骨料应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GBlT 25177和《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定。 检查数量:按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定确定。

检验方法:检查抽样检验报告。

7.2.6混凝土拌制及养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。采用饮用水作为混凝土用水时,可不检验;采用中水、搅拌站清洗水、施工现场循环水等其他水源时,应对其成分进行检验。 检查数量:同一水源检查不应少于一次。 检验方法:检查水质检验报告。

7.3混凝土拌合物

主控项目

7. 3.1顶拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

检查数最:全数检查。 检验方法:检查质量证明文件。 7.3.2混凝土拌合物不应离析。 检查数虽:全数检查。 检验方法:观察。

7.3.3混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求。

检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。

26

检验方法:检查原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书。

7.3.4首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。

检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。 检验方法:检查开盘鉴定资料和强度试验报告。

一般项目

7.3.5混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。

检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100 m3时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;

3每次连续浇筑超过lOOO m3时,每200 m3取样不得少于一次, 4每一楼层取样不得少于一次。 检验方法:检查稠度抽样检验记录。

7.3.6混凝土有耐久性指标要求时.应在施工现场随机抽取试件进行耐久性检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。

检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置试件数量应符合国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。 检验方法:检查试件耐久性试验报告。

7.3.7混凝土有抗冻要求时,应在施工现场进行混凝土含气量检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。

检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,取样数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。 检验方法:检查混凝土含气量检验报告。

7.4混凝土施工 主控项目

7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。

检查数量:对同一配合比混凝土.取样与试件留置应符合下列规定:

27

1每拌制100盘且不超过lOOm3时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过lOOOm3时,每200m3取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次: 5每次取样应至少留置一组试件。

检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。 一般项目

7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求,后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察。

7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查混凝土养护记录。

8现浇结构分项工程

8.1 -般规定

8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定;

1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝士表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录; 2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 3修整或返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。

8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2确定。

表8.1.2现浇结构外观质量缺陷

名称 露筋 现 象 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 蜂窝 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 孔洞 混疆土中孔穴深度和长度严重缺陷 纵向受力钢筋有露筋 构件主要受力部位有蜂窝 构件主要受力部位其他部位有少量孔洞 其他部位有少量蜂窝 一般缺陷 其他钢筋有少量露筋 28

均超过保护层厚度 夹渣 混疆土中央有杂物且深度超过保护层厚度 疏松 混凝土中局部不密实 有孔洞 构件主要受力部位有夹渣 构件主要受力部位有疏松 其他部位有少量疏松 其他部位有少量夹渣 裂缝 裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 连接部位缺陷 构件连接处混凝土有缺陷及连接钢筋、连接件松动 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 外形缺陷 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 清水棍凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 外表缺陷 构件表面麻面、掉皮、起砂、具有重要装饰效果沾污等 的清水混凝土构件有外表缺陷

8.1.3装配式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合本章要求;预制构件与现浇结构之间的结合面应符合设计要求。

8.2外观质量 主控项目

8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;对裂缝、连接部位出现的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。 检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查处理记录。

一般项目

29

8.2.2瑰浇结构的外观质量不应有一般缺陷。

对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查处理记录。

8.3位置和尺寸偏差

主控项目

8. 3.1现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差;混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收。 检查数齄:全数检查。

检验方祛:蛰测,检查处理记录。

一般项目

8.3.2现浇结构的位置、尺寸偏差及检验方法应符台表8.3.2的规定。

表8.3.2现浇结构位置、尺寸允许偏差及检验方法 项 目 轴线位置 整体基础 独立基础 柱、墙、梁

续表8.3.2

项 目 柱、墙 垂直度 层高 ≤6m >6m 允许偏差(mm) 10 12 检验方法 经纬仪或吊线、尺量 经纬仪或吊线、尺量 允许偏差(mm) 15 10 8 检验方法 经纬仪及尺量 经纬仪及尺量 尺量 30

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015(word版)