供热燃气施工队:负责室外供热管道、燃气管道铺设及部分设备安装施工。
电务施工队:负责室外电力、照明、灯具、电缆的铺设及配电箱、高杆灯等安装工程施工。
进入施工现场后及时进行驻地和临设的建设,按照正临结合的原则施工临时给排水以及临时电线路,根据各个专业的需求在场内设置水源及配电房,组织控制测量和布测施工测量网。
先进行场内构筑物的施工及与轨道、道路穿越地带管线的施工。配合车辆段的整体施工进度,抓好关键工程穿插施工,如与其它专业不相关的工程尽量提前安排施工,地下构筑物尽量早安排,与房建有关的管线及构筑物施工应配合房建施工进度。
3.2.2采用新技术、新工艺、新材料情况
在施工过程中,我们将根据实际情况,结合本工程的特点在项目经理部、总工程师的领导下,组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料以及开发施工技术新成果,优质高效地完成本工程的施工。
1)钢框竹胶模板应用
本工程施工中我们将制作可拆式钢框定型竹胶模板、支撑体系采用ф48钢管脚手可减少木材用量,加快模板拆卸速度,可保证混凝土浇注质量,降低工程成本。
2)砼外加剂的应用技术
由我公司自行开发研制的BF7早强减水剂,通过几年来的广泛运用取得了显著的经济效益,降低了工程成本,缩短了施工工期,
混凝土质量有了很大提高,在砼施工中掺入水泥用量的2-3%的BF7早强减水剂,可提高砼的早期强度,节约水泥5-15%缩短生产周期,提高模板周转率,常温下砼梁板拆模时间由十四天提前到3-5天。
3)企业的计算机应用和管理技术
为了提高企业经营管理和决策水平,我们采用计算机成本控制软件进行管理。如钢筋优化下料、模板及脚手架CAD设计、混凝土搅拌站自动计量,支撑结构设计及试验室数据的采集等。通过采用计算机进行管理,实现了工作流程标准化,技术管理规范化,使企业的管理技术赶上先进水平,改善了企业的成本支出。
4)钢筋保护层采用新型塑料垫块
钢筋保护层采用新型塑料垫块,是砂浆垫块的替代新产品。它克服了砂浆垫块厚度不均、强度低、易破坏脱落和外露等缺陷,具有尺寸准确、体积小、强度高、安装方便、固定牢靠和不易外露等特点,可确保钢筋的保护层厚度满足设计要求,提高钢筋混凝土结构质量。而且,提高功效,节约工时。
5)使用粉煤灰掺加剂、减少水泥用量,降低水化热,保证砼不发生裂纹,特别适用于地下构筑物砼结构施工。
6)水平钢筋采用闪光对焊连接,竖向钢筋采用埋弧电渣压力焊或锥螺纹连接技术。
7)采用多功能可调式碗扣式脚手架。 3.2.3对各专业工序的组织管理方案
车辆段室外工程施工由项目经理部进行日常管理,成立由土建、给排水、供热、燃气、电力等各专业的专家和工程管理人员组
成工程协调部,各个专业施工队由项目经理部统一组织和协调。项目经理具有类似施工经验或大型综合项目施工管理经验,项目副经理具备专业施工管理经验,经理部主要管理人员熟悉专业施工业务,各专业施工队技术负责人由具有扎实理论基础与丰富实践经验的人员担任,同时配备足够数量的本专业施工技术人员。
3.2.4对各专业工序控制方案
由于本工程为大型室外综合管线工程,各个专业工程相互关联、互相制约,涉及不同专业间施工配合问题,布设位置,施工时间等,需要业主代表在各个专业监理工程师和承包商间进行大量的协调工作,车辆段工程的施工单位应相互配合。
对承包工程范围内的相关专业工程的工期安排,要按照科学合理和可行的原则,对相关工程的施工工期配合要进行综合安排。
项目经理部建立专业工程师协调部,针对业主代表和监理工程师的指令,统一协调各个专业的施工和配合,建立协调碰头会制度, 及时解决落实有关的协调配合问题。
各个专业施工项目在季月生产计划上提前提出下一个生产计划期内的配合需求,包括项目、时间和相关要求,此类要求应有可操作性。
各个专业工程尽可能形成分阶段独立施工的条件,以减少干扰,有关配合项目具体技术标准、要求等,由要求方对配合方做技术交底并进行现场检查。
以下是部分主要专业的控制方案及相互配合方式。 1)管线与轨道工程专业的配合方案
车辆段前期工程的轨道路基加固工作已接近尾声,室外工程的各种管线穿越轨道处特别多,应借轨道专业未铺上渣前先进行管道穿越预埋工作,有些部位设计为顶进防护涵管,如果能利用好施工时机,可改为直埋防护套管,既保证质量又可提高施工速度,尽量为配合好轨道专业施工创造条件。
2)管线与道路工程专业的配合方案
综合管线工程横向穿越道路较多,为了减少对路面的破坏或修复,我们建议在场内道路路基完成后,先施工管线穿越,再进行路面面层施工,与路面平行的管线施工可采用平行作业。
3)综合管线与通信电缆配合施工方案
本工程综合管线在施工中要与通讯、信号电缆发生冲突,遇此情况,综合管线要在通讯、信号电缆下方,所有交叉处都采用上述方法处理。
4)对本工程施工总体顺序的建议方案
本工程是一项综合性施工项目,专业配合施工是本工程重点和难点,在施工中如何解决好专业配合是本工程施工的关键,因此我们建议的施工顺利为
构筑物施工→防护套管施工→排水管道→给水管道→供热管道(含地沟)→燃气管道→电力电缆(含地沟)→配电箱及灯杆→设备安装
5)管线布置发生矛盾时的处理方案
1)有压管与无压管发生交叉时,有压管让无压管; 2)给水管与管沟交叉时给水管从管沟底通过;
3)通信电缆、电力电缆与管(沟)交叉时全部从管(沟)上面通过;
4)排水管与管沟交叉时,排水管从管沟中间穿过,需做套管并做好管沟的防水处理。排水管如与管沟中管道、线缆交叉,管沟中管道、线缆做下U形让排水管道。
5)各管线与站场排水沟交叉时一律从排水沟下面通过。
4、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到