第一章 设计要求及任务

1.1目的要求

通过本设计,进一步熟悉变电站的相关知识。并且,随着国内经济的发展和相关科学技术的进步,国家电网的规划日渐成熟,与此同时带来一个关键性问题:越来越多的相关工作人员对变电站,尤其是对输电技术低端110/35/10Kv 降压变电站电气设计部分概念模糊,难以掌握其设计步骤。本次设计依据110kv 变电站设计要求,针对主电路部分给出较为详细的设计步骤,以填补现阶段该方面的知识空白。

1.2课程设计使用的原始资料(数据)及设计要求 1.2.1原始资料

(二)变电站环境条件 气象条件:

(1)最热月平均最高温度35℃;

(2)土壤中0.7~1 米深处一年中最热月平均温度为20℃; (3)年雷暴日为31天; (4)土壤冻结深度为0.75米; (5)夏季主导风向为南风。 地质及水文条件:

根据工程地质勘探资料获悉,厂区地质为耕地,地势平坦,地层为砂质粘土为主,地质条件较好,地下水位为2.8~5.3 米,抵制压力为20吨/平方米。 (三)变电站负荷情况 负荷分布如下表:

2

负荷类别 预制板厂 工业负荷 纺织厂 拖拉机厂 电缆厂 民用1 民用2 民用3 民用4 民用负荷 民用5 民用6 民用7 民用8 民用9

工业和民业用户同时系数均取0.75。

1.2.2设计要求

该110 kV 变电站地处城市郊区,通过两条110 kV 架空线与系统相连,其中一回距离本站50km,另一回距离变电站35km,线路阻抗为0.4Ω/km。变电站分别用35kV和10kV向工业和民用负荷供电,35kV 和10kV 线路的功率因数都为

与变电站的距离(km) 5 9 7 6 5 4 5 3 2 3 4 5 2 负荷(MW) 8.8 11.7 9.2 20.6 2.2 1.1 1.2 3.1 5.1 3.2 0.6 1.5 0.8 cos?=0.8。站用电为160kVA。供电系统在最大运行方式下三相短路容量为2200 MVA,最小运行方式下三相短路容量为1750MVA。电业部门要求110kV配出线路定时限过流保护装置的整定时间为2秒,变电站不应大于1.5秒。

1.2.3成果形式

(1)设计说明书一份。(2)电气主接线图一张。(A3图样)

3

第二章 主回路电气设计

2.1 110kv变电站的技术背景

近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,而电力工业是我国国民经济的一个重要组成部分,其使命包括发电、输电及向用户的配电的全部过程。完成这些任务的实体是电力系统,电力系统相应的有发电厂、输电系统、配电系统及电力用户组成。110KV变电所一次部分的设计,是主要研究一个地方降压变电所是如何保证运行的可靠性、灵活性、经济性。而变电所是作为电力系统的一部分,在连接输电系统和配点系统中起着重要作用。

2.2 负荷计算和分析

要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最大持续工作流。首先必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10 kV 负荷、35 kV 负荷和110 kV 侧负荷。 n

由公式SC=Kt∑p/cos? (1+a%) i=1

式中SC: 某电压等级的计算负荷

Kt:同时系数(35 kV 取0.9、10 kV 取0.85、35 kV 各负荷与10 kV 各负荷之间取0.9、站负荷取0.85);а%——该电压等级电网的线损率,一般取5%;P、cos?:各用户的负荷和功率因数。 站用负荷的计算:

Sn=0.85*0.16/0.85*(1+5%)=0.168MVA 10KV负荷计算: 民用总负荷为18.8MVA 则10KV负荷为:

S10KV=0.75*18.8/0.8*(1+5%)=18.506MVA 35KV负荷计算: 工用总负荷为50.3MVA 则35KV负荷为:

4

S35KV=0.75*50.3/0.8*(1+5%)=49.514MVA 110KV负荷计算:

S110KV=0.9*(18.506+49.514)*(1+5%)+0.168=64.4469MVA

2.3 主变压器的选择 主变压器选择的要求 主变台数确定的要求:

(1)对大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜。

(2)对地区性孤立的一次变电站或大型专用变电站,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。

考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑采用旁路呆主变的方式。故选用两台主变压器,并列运行且容量相等。 主变压器容量的确定要求:

(1)主变压器容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10~20年的负荷发展。

(2)根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电站,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷:对一般性变电站停运时,

其余变压器容量在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷:对一般性变电站停运时,其余变压器变压器容量就能保证全部负荷的60~70%。总容量为64.4469MVA,由于上述条件所限制,所以,两台主变压器应各自承担32.223MVA。当一台停运时,另一台则承担70%为45.113 MVA。故选两台63MVA 的普通三相三绕组主变压器就可满足负荷需求。 变压器型号选择要求

本次设计的变电所的三个电压等级分别为110 kV、35 kV 和10 kV,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上或低压侧虽无负荷,但在变电站内需装设无功补偿设备时,主变压器采用三饶组。同时考虑到限制短