软件安装,点6次下一步(其中:安装类型选择默认的“典型”即可)
通常需要1小时,请耐心等待
支持WinCC flexible的版本:
WinCC flexible 2008 SP2 WinCC flexible 2008 SP3 通常先将原程序另存为WinCC flexible 2008 SP3
移植不支持以下对象类型:
全局库、字典、项目版本、更改日志
移植期间内部数据类型按如下方式进行映射: WinCC flexible 的内部数据类型 Bool Char Byte Int UInt Long ULong Float Double String DateTime
WinCC对照的内部数据类型 Bool SInt USInt Int UInt DInt UDInt Real LReal WString DateTime
移植前字体样式
Arial 10 磅 Arial 16 磅 Tahoma 10 磅 Tahoma 16 磅
移植开始
移植后字体样式
Arial 13 像素 Arial 21 像素 Tahoma 13 像素 Tahoma 21 像素
可将文件保存到任意文件名及路径
一定将文件类型改为WinCC flexible 2008 SP2或WinCC flexible 2008 SP3 随后点击保存
保存完毕后请注意退出WinCC flexible 2008
启动博途TIA Portal V13 选择移植项目 在“源路径”:中找到之前保存的文件位置及名称 在“项目名称”:中输入容易区分、识别的名称(项目制作时,请按规范要求填写) 可自由定义生成新文件的“目标路径” 随后点击“移植”按钮,开始移植
请等待
通常会提示,“移植完成单存在警告信息。”先单击确定随后解决。
(建议在此时另存一次项目)
点击“项目”、“另存为”
输入规范的文件名,随后点击保存
随后将触摸屏更改为TP1500
在更改触摸屏为TP1500之前,需要先点开“选项”、“设置”
在设置中,依次展开“可视化”、“调整画面大小”
选择“无” 则不改变原始“组态元素”大小
选择“适应画面”则 按照比例拉伸原“组态元素” 在适应“高度”“宽度”“任意比例因子”中,位置选项可选组态的,全局对齐方式。