安全生产隐患排查(检查)治理台账
单位: 菏泽市定陶区人民医院
医院安全隐患排查整治台账
2018年 1月 5日
隐患安全隐患内容 存在隐患情况 地点 责任整改措施 人 期限 销号情况 整改 整改完成 检查消防1、发生火灾楼层不能正常排烟,导致病人及医护控制柜线门诊医技楼4楼人员因吸入大量烟雾而对人身造成危害甚至死门诊路是否正立 即 整 改 板式排烟阀无法亡; 远程开启 医技孔 强 常,排烟整 改 到 位 2、发生火灾楼层不能正常排烟,会严重阻碍人员楼 阀模块性的正常疏散; 能是否正常。 注:一页台账只记录一个安全隐患的整改 医院安全隐患排查整治台账
2018年 1 月 5 日
隐患安全隐患内容 存在隐患情况 地点 责任整改措施 人 期限 销号情况 整改 整改完成门诊医技楼喷淋门诊末端试水未设置1、巡查人员无法正常巡检喷淋系统供水情况; 医技孔 强 排水装置及压力2、巡查无法直观观察喷淋系统压力情况; 楼 表 末端试水加装排水立 即 整 改 装置和压整 改 到 位 力表 注:一页台账只记录一个安全隐患的整改 医院安全隐患排查整治台账
2018年 1月 5 日