B.1.4 蓄电池参数选择参考数值表
表B.1 铅酸蓄电池组的单体2V电池参数选择参考数值表 系统 标称 电压 V 浮充电压 V 均充电压 V 蓄电池个数 浮充时母线电压 V 均充时母线电压 220 % 放电终止电压 V 母线最低电压 % 蓄电池个数 浮充时母线电压 V 均充时母线电压 110 % 放电终止电压 V 母线最低电压 % 蓄电池个数 浮充时母线电压 V 均充时母线电压 48 % 放电终止电压 V 母线最低电压 % 蓄电池个数 浮充时母线电压 24 V 均充时母线电压 % ①①①①①①①2.15 2.30 106 227.90 110.82 1.80 86.73 52 111.80 108.73 1.83 86.51 22 47.30 105.42 1.87 85.71 11 23.65 105.42 107 230 111.86 1.80 87.55 53 113.95 110.82 1.80 86.73 23 49.45 110.21 1.80 86.25 12 25.80 115 103 2.23 2.33 104 231.90 111.10 1.85 87.45 52 115.96 110.15 1.85 87.46 23 51.29 111.65 1.83 87.69 11 24.53 106.79 102 2.25 2.35 103 231.75 110 1.87 87.55 51 114.75 109 1.87 86.70 23 51.75 112.60 1.83 87.69 11 24.75 107.71 229.70 110 1.87 87.55 51 113.73 108.03 1.87 86.70 22 49.06 106.79 1.87 85.71 229.50 108.96 1.87 86.70 50 112.50 106.82 1.87 85 22 49.50 107.71 1.87 85.71 表B.1(续) 系统 标称 浮充电压 V 2.15 2.23 2.25 电压 V 均充电压 V 放电终止电压 V 母线最低电压 % ①2.30 1.87 85.71 1.75 87.50 2.33 1.87 85.71 2.35 1.87 85.71 24 注:① 表示对系统标称电压的百分比 表B.2 阀控式密封铅酸蓄电池组的组合6V和12V电池参数选择参考数值表 系统 标称 电压 V 组合电 池电压 V 6 220 12 6 110 10 12 4 48 6 12 4 24 6 10 12 电池 个数 34 34+1(2V) 17 17+1(2V) 16+1(4V) 17 10 8+1(4V) 8+1(6V) 11 7+1(2V) 7+1(4V) 3+1(8V) 3+1(10V) 5+1(2V) 3+1(4V) 2+1(2V) 1+1(10V) 浮充 电压 V 6.75 13.50 6.75 11.25 13.50 4.50 6.75 13.50 4.50 6.75 11.25 13.50 24.75 浮充时母线 电压 V 229.50 231.75 229.50 231.75 112.50 114.75 112.50 112.50 114.75 49.50 49.50 51.75 49.50 51.75 均充 电压 V 7.05 14.10 7.05 11.75 14.10 4.70 7.05 14.10 4.70 7.05 11.75 14.10 107.71 均充时 母线 电压 % 108.96 110 108.96 110 106.82 109 106.82 106.82 109 107.71 107.71 112.60 107.71 112.60 ①放电 终止 电压 V 5.61 5.61 11.22 11.22 5.61 5.61 9.35 11.22 11.22 3.74 5.61 5.49 11.22 10.98 3.74 5.61 9.35 11.22 母线 最低 电压 % 86.70 87.55 86.70 87.55 85 86.70 85 85 86.70 85.71 85.71 87.69 85.71 87.69 ①85.71 注:① 表示对系统标称电压的百分比 表B.3 镉镍蓄电池组的电池参数选择参考数值表 系统 标称 电压 V 浮充电压 V 均充电压 V 浮充电池个数 母线浮充电压 220 V 均充电池个数 母线均充电压% ① 1.36 1.47 170 231.2 164 109.13 1.38 1.48 167 230.46 1.39 1.42 1.52 1.43 1.53 161 230.23 158 109.88 1.45 1.55 159 230.55 156 109.91 166 230.74 162 230.04 159 109.86 163 109.66 整组电池个数 放电终止电压 V 母线最低电压% 浮充电池个数 母线浮充电压 V 均充电池个数 母线均充电压110 % 整组电池个数 放电终止电压 V 母线最低电压% 浮充电池个数 母线浮充电压 V 均充电池个数 母线均充电压48 % 整组电池个数 放电终止电压 V 母线最低电压% ① ① ① ① ①175或180 1.07 85.11或87.55 85 115.60 82 109.58 83 114.54 81 108.98 115.37 81 115.02 79 109.16 88或90 1.07 85.60或87.55 37 50.32 49.68 35 107.19 107.92 107.67 39或40 1.07 86.94或89.17 36 50.04 49.70 35 50.05 34 108.38 109.79 34 49.30 109.88 80 114.40 79 114.55 78 109.91 表B.3(续) 系统 标称 电压 V 浮充电压 V 均充电压 V 浮充电池个数 母线浮充电压 V 均充电池个数 母线均充电压24 % 整组电池个数 放电终止电压 V 母线最低电压% ① ① 1.36 1.47 1.38 1.48 18 1.39 1.42 1.52 1.43 1.53 17 1.45 1.55 24.48 24.84 18 25.02 24.14 24.31 17 24.65 110.25 111 107.67 20 1.07 89.17 108.38 109.79 注:①表示对系统标称电压的百分比 B.2 蓄电池容量选择
B.2.1 电压控制法(亦称容量换算法) B.2.1.1 直流负荷统计(见表B.4)
表B.4 直流负荷统计表 事故放电时间及放电容量 经常负序号 负荷名称 装置容量kW 负荷系数 计算电流A 荷电流 A Ijc 1 2 3 4 5 6 初期 1min Icho 0.5 Cs.0.5 Ah 持续 h 1.0 Cs.1.0 2.0 Cs.2.0 随机 5s Ichm 表B.4(续) 事故放电时间及放电容量 经常负序号 负荷名称 装置容量kW 负荷系数 计算电流A 荷电流 A Ijc 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B.2.1.2 容量选择计算
满足事故全停电状态下的持续放电容量
(Ah) (B.1)
式中:
CC——蓄电池10h放电率计算容量,Ah;
CS.X——事故全停电状态下相对应的持续放电时间的放电容量; KK——可靠系数,取1.40;
初期 1min Icho 0.5 Cs.0.5 Ah 持续 h 1.0 Cs.1.0 2.0 Cs.2.0 随机 5s Ichm 合计 KCC——容量系数,在指定的放电终止电压下,对应事故放电时间xh,从附录表B.6~表B.14中查出。
根据CC计算值,选择接近该值的蓄电池标称容量C10。 B.2.1.3 电压水平计算
1 事故放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压
(B.2)
根据Kcho值,由本附录图B.1~图B.13冲击曲线中的“0”曲线,查出单体电池电压值Ud,则
UD=nUd (B.3)
2 任意事故放电阶段末期,承受随机(5s)冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压
(B.4)
(B.5)
由本附录图B.1~图B.13冲击曲线中,选定事故放电时间0.5h、1h或2h后冲击放电曲线图,然后根据Km.x值找出相应的曲线,对应Kchm.x值,查出单体电池电压值Ud,则
UD=nUd (B.6)
3 任意事故放电阶段末期,蓄电池所能保持的电压 (B.7)
由本附录图B.1~图B.13冲击曲线中,根据Km.x值找出相应的曲线,对应Kchm.x=0值,查出单体电池电压值Ud,则
UD=nUd B.8)
式中:
C10——蓄电池10h放电率标称容量,Ah; Cs.x——xh事故放电容量;
Icho——事故放电初期(1min)冲击放电电流值,A; Ichm——事故放电末期冲击放电电流值,A; I10——10h放电率电流,A;
Kcho——事故放电初期(1min)冲击系数; Kchm.x——xh事故放电末期冲击系数;
Km.x——任意事故放电阶段的10h放电率电流倍数; KK——可靠系数,取1.10; Ud——单体电池电压值,V;
UD——蓄电池组出口端电压值,V; n——蓄电池组的单体电池个数; t——事故放电时间,h。
B.2.2 阶梯计算法(亦称电流换算法) B.2.2.1 直流负荷统计见表B.5。
表B.5 直流负荷统计表 事故放电时间及放电电流 负 序 号 荷 名 称 装 置 容 量 kW 负 荷 系 数 计 算 电 流 A 经常 负荷 电流 A 初期 1 1 ~ 30 30 ~ 60 A 持续 min 60 ~ 120 120 ~ 180 180 ~ 480 5s 随机