案例题一
某高层办公楼,建筑高92米,设有湿式自动喷水灭火系统,水箱距最不利点喷头处的垂直距离为3m,该系统中高位消防水箱、喷淋泵及报警阀组的的连接如图
根据以上材料,回答下列问题
1. 请支出图中的错误之处,并分析错误将会导致的结果。 2. 高位消防水箱容积是否合理?
3. 水箱的设置高度是否能满足最不利点处静压的需要,如不满足,应采取
何种方式解决?
96.34消防水箱V=25m394.34DN65V-1V-2V-5V-3接消防水箱V-6V-4V-7V-9V-10V-11V-14V-8V-12V-13V-16V-15V-17V-20V-22V-21V-23V-24湿式报警阀组V-18V-19
答:
1. 错误1:高位消防水箱的出水管上未设置单向阀,会导致消防水泵启动后,消防用水进入消防水箱,影响灭火。 错误2:《自动喷水灭火系统设计规范》规定,高位消防水箱出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm;《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,高位消防水箱的出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。图中是DN65的出水管,会导致初期火灾扑救时,由于管径不足引起出水量不足。 错误3:消防水箱的出水管应接在湿式报警阀组以前的管道,本工程接在了
1
报警阀组后的管道上。这种连接方式将会导致喷头破裂后,由高位消防水箱向系统供水,湿式报警阀组延迟启动或不启动,进而延迟系统设备的报警及消防水泵的启动。
错误4:湿式报警阀以前的管道未安装水源信号阀,会导致一旦报警阀损坏时,无法切断水源对其维修。
2. 本建筑属于一类高层公共建筑,根据《消防给水及消火栓技术规范》的规定,高位消防水箱有效容积不应小于36m3,本工程采用25 ,不符合规范 3. 根据《消防给水及消火栓技术规范》的规定,自动喷水喷头最不利点的静水压力不应小于0.1MPA,因此设置高度不能满足要求,应设置稳压泵。
知识点归纳:
高位消防水箱的有关重点内容 (一) 设置场所
室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列要求: 1. 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
2. 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱有困难时,且采用安全可靠的消防给水形式,可不设置高位消防水箱,但是应设稳压泵。 3. 当市政管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可代替高位消防水箱。 4. 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。自动喷水灭火系统可与消火栓系统合用高位消防水箱。
采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,按《消防给水及消火栓技术规范》的规定可不设置高位消防水箱,系统应设气压供水设备。干式、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。 (二)有效容积要求
临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
1. 一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度超过100m时不应小于50 m
2
3,当建筑高度大于150m时不应小于100 m3;
2. 二类高层公共建筑、多层公共建筑和一类高层住宅建筑不应小于18 m3,当一类高层住宅超过100m,不应小于小于36 m3; 3. 二类高层住在不应小于12 m3;
4. 建筑高度大于21米的住在,不应小于6 m3
5. 工业建筑室内消防给水设计流量当小于25L/S,不应小于12 m3,大于25L/S,不应小于18 m3;
6. 总建筑面积大于1000㎡小于等于30000㎡的商店建筑,不应小于36m3;大于30000㎡,不应小于50m3; (三)针对静水压力的设置位置要求
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火系统最不利点处的静压力,并应符合下列要求
1. 一类高层公共建筑不应低于0.1兆帕,建筑高度大于100米时,不应低于0.15兆帕。
2. 二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅,不应低于0.07兆帕,多层住宅不宜低于0.07兆帕
3. 工业建筑不应低于0.1兆帕,当建筑体积小于20000立方米,不宜低于0.07兆帕。
4. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.1兆帕。
5. 当消防水箱不能满足上述静压力要去时,应设稳压泵 (四)材质要求
高位消防水箱可采用热浸镀锌锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢等建造 (五)设置位置其他要求
1.高位消防水箱在屋顶设置时,水箱的入口以及进水管的阀门等应采取锁具或阀门等保护措施。
2.严寒、寒冷等冬季冰冻地区应设在消防水箱间内 (六)与周边间距及进出口管的要求
1.消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装
3
配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7米;安装在有管道 的一侧,不宜小于1米,且管道外壁与建筑不宜小于0.6米,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m
2.水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀
3. 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管径,但最小不应小于100Mm,最大不应大于150mm
高位水箱自动排气阀组水箱出水阀水箱出水止回阀水流指示器信号阀V-13V-14主排水阀V-16V-15水源信号阀V-8水泵接合器V-5V-6泵出口阀压力表组I-1泵出口止回阀消防水池泵进口阀V-2试验回流阀消防泵组