精品文档
通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 施工执行标准名 称及编号 检查项目 验 收 部 位 地下室1~7/A~D轴地下三层通风穿墙短管 分项工程名称/ 检验批编号 施工图号 设施 联系单号或日期 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 检查情况 风管与部件制作安装 说明或简图: 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I型DN600的穿墙短管,超压排气活门安装在墙内预埋DN250的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I型穿墙短管,短管采用3mm厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管材料型号及规格 穿墙短管预埋数量、位置 穿墙短管固定 检查验收意见
.
符合要求 符合要求 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 专业监理工程师(签名): 项目专业技术负责人(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 年 月 日 精品文档
通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 项目经理 施工单位 施工执行标准名 称及编号 检查项目 验 收 部 位 地下室1~7/D~K轴地下三层通风穿墙短管 分项工程名称/ 检验批编号 施工图号 设施 联系单号或日期 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 检查情况 风管与部件制作安装 说明或简图: 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I型DN500、DN600及DN600III型的穿墙短管,测压管安装在墙内预埋DN15I型穿墙短管,放射性监测取样管安装在墙内预埋I型DN32的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I型穿墙短管,短管采用3mm厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管材料型号及规格 穿墙短管预埋数量、位置 穿墙短管固定 检查验收意见
.
符合要求 符合要求 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 专业监理工程师(签名): 项目专业技术负责人(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 年 月 日 精品文档
通风穿墙短管 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 编号:06-17 □□□ 工程名称 分部(子分部)工程名称 通风与空调 地下室1/12~18/A~F轴地下三层通风穿墙短管 分项工程名称/ 检验批编号 项目经理 施工单位 施工执行标准名 称及编号 检查项目 验 收 部 位 施工图号 设施 联系单号或日期 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 检查情况 风管与部件制作安装 说明或简图: 根据施工图与施工质量验收规范要求,本工程地下室人防区通风管穿地下室人防墙时在墙内预埋I型DN600及DN600III型的穿墙短管,超压排气活门安装在墙内预埋DN250的穿墙短管,测压管安装在墙内预埋DN15I型穿墙短管,放射性监测取样管安装在墙内预埋I型DN32的穿墙短管,气密测量管穿墙时在墙内预埋DN50I型穿墙短管,短管采用3mm厚的钢板焊接成型,隐蔽前已做好短管定位,固定牢固,施工质量符合设计与规范要求。 穿墙短管材料型号及规格 穿墙短管预埋数量、位置 穿墙短管固定 检查验收意见 符合要求 符合要求 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 专业监理工程师(签名): 项目专业技术负责人(签名): (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 年 月 日
.