水消防灭火系统
1 消防水系统
1.1设备规范:
1.1.1蓄水池:2000m 数量2座(消防用水与工业用水及生水合用,分别为工业-消防-生水蓄水池和生水-消防蓄水池),其中消防水量约2×700m3,均可满足最大一次消防所需的总用水量。为了保证消防系统的用水量,在水池内设有保证消防水量不被它用的保护措施。1.1.2屋顶水箱:
有效容积: 20m ; 数量: 1个; 位置:主厂房煤仓层屋顶 1.1.3消防水泵及消防稳压装置 1.1.3.1电动消防泵(1套)
水泵型号: XBD11.5/130-200M8/305型 流量: 500m/h 扬程: 115m 效率: η≥84% 电动机型号: YKK355-2型 功率: 220KW 电压: 6KV 1.1.3.2柴油消防泵(1套)
4
3
33
水泵型号: XBC11.5/130-250M4/595型 流量: 500m/h 扬程: 115m 效率: η≥74% 柴油机型号: NTA855-G2型 功率: 283KW 柴油机燃油箱的尺寸: φ900×1400mm 1.1.3.3消防稳压装置(1套)
型号: QX11.9-0.45 ? 消防稳压泵(2台)
水泵型号: XBD11.9/5-50-Ⅱ型 流量: 18m/h 扬程: 119m 电动机型号: Y2-160M1-2 功率: 11KW 电压: 380V ? 稳压罐(1台)
型号: SQL1200×2.5型 容积: V=450L 罐体工作压力: 2.5MPa 1.2 系统的联锁及保护 1.2.1联锁及保护
1.2.1.1当消防管网水压下降至0.7MPa时,联锁启动一台稳压泵。 1.2.1.2 当消防管网水压下降至0.65MPa时,联锁启动电动消防泵。
1.2.1.3若电动消防泵启动失败,5-10秒内联启柴油消防泵,设有避免两台消防泵同时运行的保护装置。
1.2.1.4当稳压罐及管网压力上升至1.2MPa时,自动停运稳压泵,由稳压罐维持系统压力。 1.2.1.5两台稳压泵互为备用,一台运行,一台备用。
1.2.1.6当蓄水池的水位降至-1.60m时,报警并同时联锁停运除消防泵外的其他水泵。
33
5
1.2.1.7当消防泵开启后,蓄水池内的水位降至-2.90m时,报警,开启的消防泵停运采用就地控制方式。
1.2.2在综合水泵房就地和远方集控室,有下列消防水泵的信号: 1.2.2.1在手动/自动状态下的指示灯; 1.2.2.2显示柴油机组的运行油压;
1.2.2.3在下列故障情况下,有指示灯及声光报警;
? 柴油机润滑油系统极限低压; ? 油压高低报警;
? 柴油机汽缸套冷却水超过温度范围报警; ? 柴油机机组自启动失败报警; ? 柴油机超速停机;
? 柴油机蓄电池组失败(无电); ? 柴油机电池电压低报警; ? 稳压泵的运行、停运、故障信号; ? 消防水泵运行、停运、事故状态显示。
1.2.2.4在集控室火灾报警主盘,有下列由消防水泵就地控制盘发出的信号:
? 在手动/自动状态下的指示灯;
? 柴油机和电动机消防水泵发出的故障信号; ? 柴油机和电动机消防水泵发出的水泵运行信号;
1.2.2.5消防水泵的控制系统能接收从集控室、泡沫消防室、输煤控制室、脱硫控制室、主厂房的室内消火栓发出的启动消防水泵信号,并联锁启动消防泵; 1.2.2.6电动消防水泵可通过如下方式进行操作或联锁启动
? 消防控制主盘有启动按钮;
? 集控室、泡沫消防室、输煤控制室、脱硫控制室、主厂房的室内消火栓发出的启动操作;
? 管网低压联锁启动操作; ? 就地配电柜有启、停操作;
? 在就地配电柜设手动/自动转换开关,当在手动状态时,可满足上述1.2.2.1 ~1.2.2.4条的全部要求;当在自动状态时,除满足上述1.2.2.1~1.2.2.4条的全部要求外还可与火灾自动报警系统连锁自动启动。
6
? 就地配电柜设切断开关,可切断与火灾自动报警系统连锁启动、停止。 1.2.3消防泵的联锁试验 1.2.3.1消防泵联锁试验前检查 1)检查消防水系统压力。
2)电动消防泵出、入口门全开,具备启动条件。 3)柴油消防泵出、入口门全开,具备启动条件。 4)检查控制柜上电动消防泵、柴油消防泵均“自动”。 5)稳压泵就地转换开关投“自动”运行。 6)柴油消防泵就地转换开关打至“自动”位置。 1.2.3.2消防泵联锁试验执行步序
1)消防泵联锁试验时通知值长及集控主值。
2)当消防水系统压力低于0.65Mpa时,在控制柜上投“自动”。电动消防泵联启,稳压泵停运。
3)当消防水系统压力在0.7Mpa~1.2 Mpa时,先将控制柜投“自动”。
4)手动缓慢开再循环旁路手动门,降低系统压力。当压力降至0.65Mpa时,电动消防泵联启,稳压泵停运。
5)电动消防泵联启正常后,就地停电动消防泵,并投“手动”。
6)需做柴油消防泵联锁试验时,联系电气短接模拟电动消防泵跳闸,柴油消防泵应联启正常。或断开消防泵控制电源后,延时15秒后柴油消防泵联启。
7)柴油消防泵联启正常运行5分钟后,将柴油消防泵就地转换开关打至“手动”位置后,按下“停机”按钮。
8)确认柴油消防泵停运,在控制柜上将柴油消防泵投“自动”。 9)关闭消防水系统再循环旁路手动门。
10)通知值长及集控主值联锁试验完毕,并在定期工作本上登记。 1.3消防水系统的运行及注意事项 1.3.1消防水系统启动前的检查
1)蓄水池水位正常。
2)消防系统压力整定值正常,压力测点一次门开启。 3)稳压系统控制柜转换开关处于“停”位置。 4)电动消防泵泵腔充满水。
7