好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

发电分公司消防系统操作规程(修)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

发电分公司消防系统

操作规程

(试行版)

2019年10月发布实施

陕西有色榆林新材料集团有限责任公司

目 录

火灾自动报警系统 ............................................................................................................................

1 设备所在位置....................................................................................................................... 2 控制区域............................................................................................................................... 3 系统组成............................................................................................................................... 4 工作原理............................................................................................................................... 5 操作说明............................................................................................................................... 6 消防报警工作原理图........................................................................................................... 自动喷水灭火系统 ............................................................................................................................

1 消防水系统........................................................................................................................... 2 自动喷水消防系统............................................................................................................... 二氧化碳灭火系统 ............................................................................................................................

1 概述 ...................................................................................................................................... 2 设备规范............................................................................................................................... 3 控制区域............................................................................................................................... 4 系统组成............................................................................................................................... 5 工作原理............................................................................................................................... 6 启动方式............................................................................................................................... 7 常见故障及排除方法........................................................................................................... 8 灌装工艺及操作................................................................................................................... 洁净气体灭火系统 ............................................................................................................................

1 概述 ...................................................................................................................................... 2 设备间所在位置................................................................................................................... 3 控制区域及相关参数........................................................................................................... 4 系统组成............................................................................................................................... 6 控制方式............................................................................................................................... 7 注意事项及常见故障处理 ................................................................................................... 8 设备维护检查....................................................................................................................... 泡沫灭火系统 ....................................................................................................................................

1 设备规范............................................................................................................................... 2 系统组成............................................................................................................................... 3 泡沫灭火系统工作原理 ....................................................................................................... 4 启动方式............................................................................................................................... 5 泡沫灭火系统工作原理图 ................................................................................................... 6 常用维护............................................................................................................................... 超细干粉灭火装置 ............................................................................................................................

1 系统构成................................................................................................................................. 2 工作原理............................................................................................................................... 3 技术参数............................................................................................................................... 4 建筑灭火器配置................................................................................................................... 附件:消防系统每日巡检内容.........................................................................................................

1 自动喷水灭火系统及消火栓给水系统 ............................................................................... 2 泡沫灭火系统....................................................................................................................... 3 低压CO2气体灭火系统....................................................................................................... 4 IG-541气体灭火系统........................................................................................................

火灾自动报警系统

1 设备所在位置

12.6m层一单元集控室

2 控制区域

1#-5#机组集控楼、主厂房、燃油泵房、输煤综合楼、化学楼、生产办公楼、网控室、脱硫控制室、制氢站、综合水泵房、工程师站、UPS室、电子设备间、400V公用段、6KV配电间。

3 系统组成

本系统主要由探测部分,控制部分、联动部分三部分组成。

3.1探测部分主要有典型感烟探测器、典型感温探测器、模拟量线型感温探测器、开关量线型感温探测器、手动报警按钮、气体探测器。典型感烟探测器和典型感温探测器主要用于房屋空间探测;手动报警按钮主要用于走廊、消防前庭、电梯间门口等人为观察到火灾的部位,启动报警或联动设备;模拟量线型感温探测器主要用于燃油泵房的燃油罐、主油箱、补充油箱、氢密封装置、中间层油管道、锅炉油枪等重要而又无法采用典型探测器探测的部位;开关量线型感温探测器主要用于电缆隧道、电缆桥架等部位;气体探测器主要用于制氢站,探测氢气泄漏。

3.2控制部分,1、接收并显示前端报警信号,2、根据报警信号发出相应的联动指令,如驱动声光报警器、启泵等

3.3联动部分主要实施切实的灭火功能,被控设备根据控制部分发出的指令执行相应的动作,对相应保护区进行灭火保护。

4 工作原理

报警信号 控制部分显示处理发出指令 被控设备执行

火灾报警控制器能直接接收两组(感烟和感温)火灾探测器的报警信号,当所测部位发生火灾时由探测器向控制器发送火灾报警信号,控制器相应的火警灯点亮,并发出声光报警信号,外接的声光报警器开始工作;如果两种探测器都向控制器发送火灾信号时,控制器内的声报警器即发出变调的报警声信号,面板上的火灾显示灯闪亮,同时,时钟显示器秒点停止闪动,显示火灾发生时间,直至按动控制器复位键。控制器接收到报警信号自动对灭火装置发出启动信号,当控制器接收到喷放返回信号后,面板上的放气灯点亮,并控制点亮防护区内的放气灯。

1

5 操作说明

5.1火灾自动报警功能:若控制器判断确实可能发生火灾,控制器点亮火警指示灯,发出火警报警声,同时数码管上显示火警的编码地址,在液晶屏上显示火警的编码地址、详细位置、探测器的类别、火警时间。若同时有多个火警,液晶屏上将显示火警总数,同时显示首警及最新一个火警的详细位置、探测器的类别及火警时间。通过火警查看可查看所有报警信息。CRT彩色显示系统上有各平面消防报警图纸,设备动作后,相应报警层面自动跳出,报警点位闪动。面板上“火警”灯亮,报警层面显示红色,并显示火警的编码地址、详细位置、探测器的类别、火警时间。当CRT上有报警显示时,通过查询报警探测器的具体位置,找到相应的报警设备,就地检查是否有火灾发生,如果是误报,在CRT上找到相应的报警点,点击右键确认相应的报警。如果报警依然不能消除,则需要检查就地报警设备,是否存在损坏情况,如探测器没有损坏,则进行断电复位。

5.2联动控制功能:可以在设定菜单下实现手/自动转换和手动、自动灭火联动控制。当控制器发出火警报警信号后,若处于自动状态,控制器将根据编成设定的联动关系,动作设备,并在液晶屏上显示动作的设备名称,同时显示动作总数。此时,可通过联动查看功能,查看所有联动信息的地址编码、详细位置、设备状态(动作成功、动作失败、等待反馈、现场动作)、动作时间。若处于手动状态当控制器发出报警信息后,不会发出控制指令,需经过值班人员确认发生火灾需要进行灭火联动控制,可按“火警确认”键,即可根据设定的联动逻辑关系进行自动灭火联动控制。面板上设有直接启停设备的按钮(如风机启/停按钮、消防泵启/停按钮等)需要对此类设备进行控制可进行手动直接操作。

5.3控制器发现故障后,将点亮故障指示灯,同时发出10秒的故障报警声,然后每隔1分钟将再发出故障指示音。可通过消音操作停止故障报警,确定故障原因后,进行排除。 控制器具有复位功能,通过复位可以消除火灾报警或联动动作的信息,如果不是误报警,复位后通常会再次报警。这种情况下,需到现场核实是否发生火灾或其他意外情况。

6 消防报警工作原理图

(见下页) 操作时严禁用力连续按按钮,以免对系统造成损坏。

2

发电分公司消防系统操作规程(修)

发电分公司消防系统操作规程(试行版)2019年10月发布实施陕西有色榆林新材料集团有限责任公司目录火灾自动报警系统..
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1o9uh4gmpt02tjb2ixwe3xy6q955p4014q5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享