保钞小区配电工程
电力电缆敷设、电缆终端制作
施工方案
编 制 人:
审 核 人:
审 批 人:
编制单位:保定市电友电力科技有限公司
电力承装第三分公司
编制日期: 2017年 09月 16 日
1.工程概述
1.1.工程简述
本工程高压部分自10KV鲁岗516线路、崔闸518线路T接,1#箱变至鲁岗516线路T接杆采用电缆穿管直埋敷设;1#箱变至崔闸518线路T接杆采用顶管和电缆穿管直埋敷设;1#箱变至2#箱变采用电缆穿管直埋敷设;2#箱变至3#箱变采用顶管和电缆穿管直埋敷设;1#箱变至4#箱变采用顶管和电缆穿管直埋敷设;1#箱变至5#箱变采用顶管和电缆穿管直埋敷设,电缆沟长度为1191m。低压部分由箱变引出YJV22电缆放射式至各栋楼分接箱,由分接箱至各单元表箱。
1.2.工程特点及施工条件
1.本工程所在地场地目前已经使用,和现用管线交叉和接口比较多。
2、电缆沟开挖与电缆敷设同时进行。
1.3.场地条件
现场交通便利,水电可以从附近接入。
2.编制依据及原则
2.1.工程设计施工图纸。
2.2. 现行国家、省、市工程建设有关文件
2.3.《建筑安全生产监督管理规定》
2.4.《建设工程施工现管理规定》
2.5.《施工现场临时用电安全技术规范》
2.6.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
3.施工部置
3.1 施工准备 3.1.1、 技术准备
a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。
b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。
3.1.2 现场准备
a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。
b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。
c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。
3.2. 劳动力需用计划
考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员22人;其中电工4人,起重工1人,机操工2人,普工15人。
3.3.主要物资和施工机械用量计划
3.3.1.主要物资供应计划 序号 材料名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10KV交联阻燃电缆 电缆保护管 电缆井 电缆终端套 电缆终端套 电缆终端套 电缆终端套 电缆终端套 电缆终端套 3.3.2.施工机具用量计划
规格型号 ZRYJV-8.7/15,3*300 Φ200 户外 300 户内 300 户内95 4*185+1*95 4*120+1*70 4*70+1*35 单位 数量 备注 m m 只 套 套 套 套 套 套 650 540 42 2 6 6 50 54 64
保定宝钞小区高低压电缆敷设组织方案