丰南君熙太和项目基坑支护与降水方案
1 设计原则、编制依据
本工程施工组织设计方案是根据本工程项目有关设计图纸及国家现行有关设计、施工规范、规程、行业标准及建设工程安全生产标准化管理手册(河北省建设工程安全生产监督管理办公室编著),并经现场实地踏勘、调查、调研,在充分考虑施工现场周围建筑环境情况下,进行设计和编制的。其设计原则和编制依据如下: 1.1 设计原则
安全可靠、经济合理、技术可行、因地制宜、施工便利。 1.2 编制依据文件、图纸及资料
本工程编制主要依据文件、图纸及资料如下: 1)勘察单位:
河北中地岩土工程有限公司提交的《丰南君熙太和项目岩土工程勘察报告》。
2)国家及地方现行的相关标准、规范和规程、法律、法规及政府授权管理部门的规定及要求等;
3)公司企业标准、程序文件、作业指导书、类似工程成功施工经验等。 4)甲方提供的现场平面图。 1.3 编制主要引用的规范、规程及标准
本工程施工组织设计方案编制主要引用的规范、规程及标准(包括但不限于表中所列规范和标准)见表1-1所示。
表1-1 本方案编制主要引用的规范及标准一览表
1
丰南君熙太和项目基坑支护与降水方案
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 规范和规程名称 岩土工程勘察规范 建筑基坑支护技术规程 建筑基坑工程技术规范 建筑边坡工程技术规范 建筑桩基技术规范 建筑与市政降水工程技术规范 管井工程施工技术规范 建筑地基基础工程施工质量验收规范 建筑地基基础设计规范 混凝土结构设计规范 基坑土钉支护技术规程 土层锚杆设计与施工规范 高层建筑岩土工程勘察规范 锚杆喷射混凝土支护技术规范 建筑地基处理技术规范 混凝土质量控制标准 混凝土结构工程施工及验收规范 普通混凝土配合比设计规程 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 混凝土外加剂应用技术规范 喷射混凝土加固技术规程 混凝土泵送施工技术规程 混凝土强度检验评定标准 建筑工程施工质量验收统一标准 工程测量规范 建筑变形测量规范 施工现场临时用电安全技术规范 建筑机械使用安全技术规程 建筑施工高处安全技术规范 建筑施工安全检查标准 建筑工程技术资料管理规程 岩土锚杆(索)技术规程 建筑基坑工程监测技术规范 规范和规程编号 GB 50021-2001 JGJ 120-99 YB 9258-97 GB 50330-2002 JGJ 94-2008 JGJ/T 111-98 JGJ/T 100-98 GB 50202-2002 GB 50007-2002 GBJ 50010-2002 CECS 96 :97 CECS 22 :90 JGJ 72-2004 J366-2004 GB 50086-2001 JGJ 79-2002 J220-2002 GB 50164-92 GB 50204-2002 JGJ 52-2000 JGJ 52-2006 GB 50119-2003 CECS 161 :2004 JGJ/T 10-95 GBJ 107-87 GBJ 50300-2001 GB 50026-2007 JGJ/T 8-2007 JGJ 46-2005 JGJ33-2001 J119-2001 JGJ80-91 JGJ 59-99 DB13(J)35-2002 CECS 22 :2005 征求意见稿 2 工程总论
2.1 基本情况
1)工程名称:丰南君熙太和工程基坑支护 2)工程地点:唐山市丰南区。
2
丰南君熙太和项目基坑支护与降水方案
3)建设单位:唐山市丰南区君熙房地产开发有限公司 4)设计单位:北京维拓时代建筑设计有限公司 5)勘察单位:河北中地岩土工程有限公司 2.2 工程规模
地上28层,地下2层。 2.3 场地工程地质及水文地质条件 2.3.1 场地位置与地形地貌
拟建工程位于唐山市丰南区,交通便利。拟建场地地貌单元为第四纪全新世洪冲积沉积形成的平原地貌,场地地势较平坦。 2.3.2 地层岩性
钻探资料表明,按埋藏条件、岩性特征和物理力学性质指标划分为11个主要层位。地层自上而下详细描述。(详见勘察报告) 2.3.3 水文地质条件
勘察期间地下水稳定水位埋深1.4-13.3m,地下水类型为潜水型。地下水位的变化幅度约±1.5米,其动态主要受大气降水、地表渗漏及人工给水影响,地下排泄以人工开采和向下渗流为主要形式。 2.5 周围建筑环境
根据现场实地踏勘、调查,本工程拟建场地周围建筑情况为:
南侧会所距河边较近,水位较高,需进行降水;东侧根据开挖情况再定。 2.6 本工程基本目标
工期目标:严格按照业主要求的工期完成本工程基坑支护与基坑降水工程
3
丰南君熙太和项目基坑支护与降水方案
施工任务。
质量目标:确保工程质量合格,达到设计图纸、现行有关技术规范、规程及施工验收规范标准。
安全目标:施工过程中无伤亡事故,基坑支护体系及降水系统安全可靠,后续工程顺利施工。
文明施工:各工序施工应达到工完场清,不影响文明工地的目标实现。 消防保卫:遵守施工现场消防、保卫管理规定,不发生火灾,不出现偷盗、丢失及施工成品破坏现象。 2.7 工程内容概述
2.7.1本次工程需要完成的工作内容:
根据业主要求,本次工程需完成如下工作内容: 1)基坑降水设计与施工; 2)基坑边坡支护设计与施工。 2.7.2 需业主协助完成的工作内容:
1)施工现场“三通一平”工作,清理地上地下障碍物;
2)基坑降水排放位置及向当地地下水资源管理部门申请办理有关手续、并承担相应的费用;
3)施工现场最近位置提供至少两个测量放线控制点; 4)提供施工现场临建及加工场地。
3 方案设计概述
3.1 基坑开挖深度
4
丰南君熙太和项目基坑支护与降水方案
根据设计图纸之中说明,故地下车库基坑开挖深度为6.0m-7.5m(从现地表算起)。
3.2 基坑侧壁安全等级
根据本工程基坑开挖深度、工程地质和地下水条件、周围建筑环境及损坏后可能造成的破坏后果的严重性等因素。本工程基坑侧壁安全等级按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)、《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002)、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2002)及《高层建筑岩土工程勘察规范》(JGJ 72-2004 J366-2004)综合确定情况,基坑侧壁安全等级二级。 3.3基坑支护结构及降水选型
根据不同支护结构类型的优缺点、适用条件,科学合理地选择经济合理的方案。其中最主要的控制条件是基坑的稳定性、地面变形的控制、环境因素、地下水的控制、防止基坑管涌与流砂等岩土的工程问题。
根据本场地工程地质条件与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境、基坑工程侧壁安全等级等综合考虑。按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)第3.3.1条支护结构选型表(表3.3.1)及《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002)第3.4.4条边坡支护结构常用型式(表3.4.4),本着“安全可靠、经济合理、技术可行、因地制宜、施工便利”的设计原则,本工程基坑支护结构及降水选型情况如下。 3.3.1基坑支护结构选型
根据本工程基坑侧壁安全等级基坑开挖深度及本场地工程地质与水文地质条件,按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)第3.3.1条支护结构选型表
5