护栏和扶手制作与安装工程 细部 门窗套制作安装 找坡层和找平层 基层与保护 保护层 防水与密封 保温与隔热 卷材防水层 板状材料保温层 檐口 4 屋面 檐沟和天沟 女儿墙和山墙 细部 水落口 伸出屋面管道 屋面出入口 屋顶窗 给水管道、支架及配件安装 室内给水系统 管道试压、防腐 排水管道、支架及配件安装 室内排水系统 雨水及配件安装 建筑给排水5 及采暖 室内消火栓系统 管道试压、防腐 卫生器具安装 卫生器具安装 卫生器具给水配件安装 卫生器具排水管道安装 照明配电箱、电表箱、 隐蔽导管、电线、电缆铺设 室内电气照明 专用灯具安装 普通灯具、开关、插座安装 6 建筑电气 通电试运行 避雷引入线和接地干线敷设 建筑等电位连接 防雷及接地安装 接闪器安装 防雷接地电阻测试
2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 6 7 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 6
管道、支架、配件及消火栓系统安装 7 1 6 6 6 6 7 7 7 1 7 7 1 2
墙体节能 门窗节能 7 建筑节能 建筑节能 屋面节能 配电与照明节能 5 5 1 1 合格 合格 合格 合格 五、质量控制资料:
(1)钢材合格证及试验报告:钢筋进场合格证及力学性能检测报告13份,钢筋力学性能检验合格。
(2)水泥出厂合格证及试验报告:水泥出厂合格证及试验报告,共2份,砂石检测报告2份、砂浆配合比1份。
(3)砼试件:共留置标养砼试件22组,同条件等级试件留置16组,同条件拆模试块7组,检验结果符合要求,经采用未知方差统计法进行评定,评定结果为合格。
(4)砂浆试件:共留置6组砂浆试件,经检验结果均符合要求,统计合格。 (5)建筑装饰装修材料进场检验: 屋面由福建新华美防水材料有限公司生产的高聚物改性沥青防水卷材检验报告1份,铝合金四性检测报告一份;外墙瓷砖粘结拉拔检测报告1份;砖、砌块出厂合格证及进场检验报告3份,钢质防火门合格证及检验报告1份,相关资料齐全,均符合设计及规范要求。 (6)给排水系统:管道、设备强度试验、严密性试验,系统清洗、灌水通水试验均符合要求。
(7)电气系统:接地、绝缘电阻测试均符合要求。 六、单位工程所含分部工程有关安全和功能的控制资料
本工程进行了结构实体砼强度,楼板厚度,屋面淋水及蓄水试验、卫生间蓄水等试验项目,均符合要求。
排水管道通水能力试验,排水畅通,排水干管通球通畅,通球率100%,
7
消防管道压力试验,结果符合要求。
照明系统全负荷试运行试验,24小时内无故障出现,系统正常运行。线路、插座、开关接地接线紧密,符合要求。
安全性检测:本工程检查建筑物沉降,垂直度、标高全高测量、防雷接地电阻测试,线路、开关接地电组测试等均符合要求。
沉降观测情况:本工程沉降观测点共9点,共进行14次测量,最大沉降量19㎜,最小沉降量为14㎜,沉降均匀。 七、单位工程质量综合评定为:
1、共六个分部,均符合标准及设计要求。 2、各单位工程质量控制资料齐全。 3、安全和主要使用功能均符合要求。 4、观感质量为一般。
工程名称 序号 1 2 3 4 5 工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 1 项目 建 筑 与 结 构 给排附表1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 结构类福建省长乐市振源纺织有限公司-综合楼 框架结构 层数/建筑面积 型 项目 验收记录 分部工程 共7分部,经查7分部符合标准及设计要求 共 28项,经审查符合要求28项,按核定符合规范要求28项 核查21项,符合要求21项,共抽查14项,符合要求14项, 经返工处理符合要求 0 项 抽查 17项,符合要求17项,不符合要求0 项 同意验收 附表2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 施工单位 福建展丰建设集团有限公司 份数 核 查 结 果 6层/4210.77㎡ 验收结论 合格 完整 符合要求 一般 质量控制资料核查 安全和主要使用功能检查及抽查结果 观感质量验收 综合验收结论 福建省长乐市振源纺织有限公司-综合楼 资 料 名 称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收记录 施工记录 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 检验批、分项、分部工程质量验收记录 图纸会审、设计变更、洽商记录
1 2 82 38 78 36 6 159 1 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 8
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 结论:符合要求。 附表3 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 项目 福建省长乐市振源纺织有限公司-综合楼 安全和功能检查项目 施工单位 福建展丰建设集团有限公司 份数 核 查 结 果 建 筑 节 能 建 筑 电 气 水与采暖 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 管道、设备强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 水泵试运转记录 施工记录 检验批、分项、分部工程质量验收记录 图纸会审记录、设计变更通知单、工程01洽商记录 主要设备、器具、材料合格证和进场验 收记录 电气设备交接试验检验记录 接地电阻测试记录 绝缘电阻测试记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 28 3 12 4 1 15 55 1 28 10 1 1 32 12 62 5 5 1 1 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 墙体节能 门窗节能 屋面节能 配电与照明节能 地基承载力检验报告 桩基承载力检验报告 混凝土强度试验报告 砂浆强度试验报告 主体结构尺寸、位置抽查记录 建 筑 与 结 构 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 屋面淋水(蓄水)试验记录 地下室渗漏水检测记录 有防水要求的地面蓄水(泼水)试验记录 有防水要求的外墙面淋水检验记录 抽气(风)道检查记录 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 幕墙气密性、水密性、耐风压及平面内变形检测报告 幕墙后置埋件的现场拉拔试验报告 建筑物沉降观测测量记录 节能、保温测试记录 室内环境检测报告 土壤氡气浓度检测报告 给 给水管道通水试验记录
/ 3 20 7 21 3 1 / 1 / / 1 / / 2 1 1 / 1 / 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 / 符合要求 / / 符合要求 / / 符合要求 符合要求 符合要求 / 符合要求 9
2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 排 水 与 采 暖 建 筑 电 气 暖气管道、散热器压力试验记录 卫生器具满水试验记录 消防管道、燃气管道压力试验记录 排水干管通球试验记录 电气设备(系统)空载试运行和负荷试运行记录 建筑照明通电试运行记录 灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录 绝缘电阻测试记录 剩余电流动作保护器(RCD)测试记录 EPS应急持续供电时间检验记录 接地电阻测试记录 等电位联通导电性测试记录 接地故障回路阻抗测试记录 / 1 1 1 / 1 1 1 1 / 1 1 / / 符合要求 符合要求 符合要求 / 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 / 符合要求 符合要求 / 结论: 符合要求
附表4 单位(子单位)工程观感质量检查记录 工程名称 福建省长乐市振源纺织有限公司-综合楼 序号 1 2 3 项 目 主体结构外观 室外墙面 变形缝、雨水管 共检查 共检查 共检查 共检查 共检查 共检查 共检查 共检查 共检查 共检查 共检查 共检查 共检查 施工单位 福建展丰建设集团有限公司 质量评价 好 一般 差 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10
抽 查 质 量 状 况 4 点(处),其中符合要求 4 点(处) √ 4 点(处),其中符合要求 4 点(处) √ 6 点(处),其中符合要求 6 点(处) √ 5 点(处),其中符合要求 4 点(处) 50 点(处),其中符合要求 40 点(处) 50 点(处),其中符合要求 48 点(处) 50 点(处),其中符合要求 50 点(处) √ 10 点(处),其中符合要求 10 点(处) √ 25 点(处),其中符合要求 24 点(处) 5 点(处),其中符合要求 4 点(处) 50 点(处),其中符合要求 45 点(处) 45 点(处),其中符合要求 43 点(处) 55 点(处),其中符合要求 43 点(处) 60 点(处),其中符合要求 50 点(处) 47 点(处),其中符合要求 43 点(处) 54 点(处),其中符合要求 50 点(处) 6 点(处),其中符合要求 5 点(处)
4 建 屋面 5 筑 室内墙面 6 与 室内顶棚 7 结 室内地面 8 构 楼梯、踏步、护栏 9 10 门窗 雨罩、台阶、坡道、散水 共检查 1 给 管道接口、坡度、支架 2 排 卫生器具、支架、阀门 3 水 检查口、扫除口、地漏 4 与 散热架、支架 采 暖 2 筑 设备器具、开关、插座 3 电 防雷、接地、防火 气 1 建 配电箱、盘、板、接线盒 共检查 共检查 共检查