型钢悬挑脚手架在转角处的处理措施
赵勇 黎吉龙 姚志刚 杨正茂
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 贵阳 550400
【摘要】随着我国经济的迅速发展,高层建筑越建越高,在工程施工中,普通落地式钢管脚手架越来越不 能满足施工的需要。近年来,为了保证高层建筑主体结构施工过程中的外围临边防护和外墙面装饰作业的 操作平台安全问题,型钢悬挑脚手架技术应用越来越广泛,较好地解决了单管的落地式脚手架搭设高度不 宜超过 50m 的问题。然而,型钢悬挑脚手架在搭设过程中,一些特殊部位的工况存在一定的技术难度,这 给施工带来了一定的安全隐患。本文结合贵州财经学院花溪新校区 B2图书馆工程,采用联梁式和预埋焊接 斜撑式解决了外脚手架转角处的布置问题。该方法对采用型钢悬挑外脚手架工程具有一定的参考。 【关键词】脚手架 悬挑型钢 斜撑杆件 预埋件 焊接 联梁型钢
1、工程概况
贵州财经学院花溪新校区 B2图书馆位于贵阳市花溪区,全框架结构,地下1 层,地上 9 层,建筑总高度 49.2 米。负一层层高为 4.8m,一层、二层层高均为 5.6m,三层以上均为 4.8m;总建筑面积 44364.1 m2。
由于本工程为学院图书馆,工期紧,安全文明施工要求高,如等地下室回填后采用落地 脚手架,不能满足工程进度的要求,因此该工程外脚手架选用用型钢悬挑脚手架分段进行悬 挑,第一次悬挑从 2层至 6层,悬挑高度 20m;第二次悬挑从 6 层至屋顶,悬挑高度 24.4m 。
2、工程不利工况部位
因该工程为全框架结构,在建筑物阳角部位存在 800x800 框架柱,同时在1-N 轴线与 1-1 轴向外侧有 1200mm 宽装饰构架(如图 1),因此型钢悬挑梁采取一般的单梁辐射式难以满 足要求,同时可能影响建筑物结构质量。
1 -
3、不利工况部位方案设计 考虑到建筑物阳角存在框架柱以及钢结构玻璃幕墙的安装,为了
保证工程的进度及质量, 在建筑物阳角部位作以下两种设计方案。
(a) 在 1-11 轴交 1-N 轴、在 1-7/1 轴交 1-N 轴、1-1 轴交 1-F 轴与 1-1 轴交 1-A 阳角 部位,采取联梁式(如图 2)方案搭设,图中,悬挑型钢○1 、○2 、○3为 18工字钢,连梁型 钢采用 16工字钢。在每根悬挑型钢的悬挑端设置一根ф16的钢丝绳作为保险装置,钢丝绳 不作为受力计算。
#
#
图 2 联梁式平面布置图
- 2 -
(b) 在1-11轴交1-E轴与1-8轴交1-A轴阳角部位,采取预埋焊接斜撑式(如图3)方
案搭设,图中预埋件采用 L63 角钢与 4 根ф16 钢筋进行焊接连接,预埋于框架柱中。焊接 型钢下部采用12槽钢作为斜撑杆件。
#
4、悬挑型钢的锚固设计
4.1、图 1 中,悬挑型钢○1 、○3 锚固段设计 2个 U 型锚固螺栓与建筑结构梁板固定
(如 图 4 ), U 型螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接 或绑扎牢固,并在 U 型螺栓内预埋 2Ф18 钢筋,长 1.5m。其锚固长度应符合现行国家标准 《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定;型钢顶端采用 100mmx150mmx100mm 钢 板加双螺帽进行锚固,型钢两侧采用木锲锲紧(如图 5)。悬挑型钢○3 预埋于框架柱中。
图 4 悬挑型钢锚固图
- 3 -