设备进场计划,便于调动人力、物力、财力进行作业施工。
3、施工现场准备
开工前,对施工场地进行平整,修筑施工道路,硬化部分场地,选择合理的电缆电线及水管,架设施工用电线路,埋设施工用水管道。根据施工总平面布置及临时用地计划,搭设各种临时设施,实现“四通一平”,进行现场控制网的测量。
4、劳动组织准备
根据劳动力需要量计划,组织劳动力进场,并安排好工人进场后的生活,然后按工作队组编制组织上岗前培训,培训内容包括规章制度、安全施工、操作技术和精神文明教育等4个方面。 (三)、施工测量和沉降观测
1、施工测量
严格审核原始依据(设计图纸,测量起始点位,数据等)的正确性,坚持测量作业与计算工作步步有校核。一切定位放线工作要经自检、互检合格后,方可申请主管部门验线,实测时要当场做好原始记录,测后要及时保护好桩位。施工测量分为:平面竖向控制测量,高程控制测量。
(1)平面竖向控制测量
竖向控制测量采用平面控制桩引线法和经纬仪控测法,二种方法互为检查校核,其误差要求不大于1㎜。采用一台J2经纬仪进行细部放线,放线时应弹出轴线、边线和模板控制线。在细部放线结束后,应及时组织有关技术人员进行复查,达到要求后
方可作为指导施工的依据。
(2)高程测量控制
为提高高程的控制精度,在建筑物每面各设置3个基准控制点(包括各大角处)。测量时经平面控制点预埋标志为依据使用专用(符合范围标准的)钢尺沿吊垂方向量至各柱梁板设计标高,同时分别弹出500㎜导线做施工层的标高控制依据。
2、沉降观测
设置三个永久水准点,距离建筑物不宜小于25米,其埋设深度大于2米,其高程在埋设10天后测定。在建筑物四周每隔25-30米设1个观测点,还应在建筑物拐角、沉降缝两侧、层高不同的连接处两侧、纵横墙交接处和柱子等处设观测点。观测点通常采用铜棒制作,并埋设在便于观测的基础、墙和柱子上。施工中每升高一层主体要观测一次;工程竣工后,也应定期观测。此外,还应做倾斜和裂缝观测。上述各项观测均应及时做好记录。 (四)施工准备工作 1、技术准备工作:
(1)项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。
(2)针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。
(3)编制实施性施工组织设计报上级总工审批后组织实施,依据施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技
术交底,指导工程施工。
(4)做模板设计图,进行模板加工。
(5)认真做好工程测量方案的编制,做好测量仪器的校验工作,认真做好原有控制桩的交接核验工作。
(6)编制施工预算,提出主要材料用量计划。 2、劳动力及物质、设备准备工作:
(1)组织施工力量,做好施工队伍的编制及其分工,做好进场三级教育和操作培训。
(2)落实各组室人员,制定相应的管理制度。
(3)根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落实主要材料,并根据施工进度控制计划安排,制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。
(4)组织施工机械进场、安装、调试,做好开工前准备工作。
3、施工现场及管理准备工作:
(1)做施工总平面布置(土建、水、电)报有关部门审批。按现场平面布置要求,做好施工场地围护墙和施工三类用房的施工,做好水、电、消防器材的布置和安装。
(2)按要求做好场区施工道路的路面硬化工作。 (3)抓紧与地方政府各有关部门接洽,疏通关系,办理开工前各项手续,保证施工顺利进行。
(4)完成合同签约,组织有关人员熟悉合同内容,按合同
条款要求组织实施。
四、主要分部分项工程施工方案
(一)施工测量
1、本工程为维修改造工程,工程±0.000相当的绝对高程现场确定。
2、施工测量的准备工作:
(1)熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关系。
(2)对照总图,现场勘察、校测建筑用地红线桩点、坐标、高程及相邻建筑物关系。
(3)测量仪器准备:光学经纬仪(DJ2)三台;水准仪(DS1)三台;50m钢卷尺8个。以上测量仪器均应在施工前检定合格,确保测量数据的准确。
(4)测量人员配备:测量工2~3人,验线员1人,上述人员均持有上岗证书。
3、建筑物定位放线:
(1)在本工程在进行土方开挖施工前由建设单位委托测绘公司进行了定位放线及高程控制桩的建立,进场后应认真进行复核,做好原始记录,验线人复查合格后报工程监理查验。
(2)依据本工程定位和高程点,建立本工程轴线控制网和相对高程控制网,具体位置、尺寸、数量。轴线控制桩点按流水段的划分设置。
(3)经纬仪观测采用正倒镜取中定点,水准仪测量采用往返闭合测量方法,误差小于等于1.5mm。距离丈量采用同一把钢尺往返丈量一次,拉力为50N丈量结果当中应加入尺寸、温度、拉力、倾斜等改正数。
(4)轴线控制网的精度要求。根据规定本工程布网精度为二级,其中测角中误差±12?,边长相对中误差1/15000。
(5)轴线控制网和高程控制网建立后,验线员进行复核合格后报工程监理查验。 (二)结构施工工艺流程
1、±0.00以下部分工艺流程:
清理基槽→定位放线→验线→打混凝土垫层→放线→验线→绑扎底板筋→二次放线,在底板上层筋上画出插筋位置→插柱及剪力墙筋→验筋→浇筑基础底板混凝土→养护 2、±0.00以上结构施工工艺流程:
首层柱预留钢筋调整复位→放线→柱钢筋绑扎、接头→验筋→专业管线、盒、箱、洞预埋预留→钢筋内杂物清理→合模→隐检→验收→柱砼浇筑→拆模→柱砼修整→顶板支模→验收清理→板底钢筋绑扎→专业管线、盒、洞预埋预留→绑扎板负弯筋→清理、隐检→顶板砼浇筑→养护→进行下一循环。 (三)钢筋工程 1、原材料:
(1)钢筋的采购和进场检验应严格按《采购程序》、《顾客