计算题
1.某单位传达室基础平面图及基础详图如图示,室内外高差-0.30m,砖基础采用MU10标准砖,M7.5水泥砂浆砌砖,混凝土基础采用C20,垫层采用C10混凝土。要求计算下列清单项目的工程量。(20分)
010301001001 砖基础 m3 010401001001 带形基础 m3 010401006001 垫层 m3
解:1、 010301001001 砖基础 m3
外墙长:(7.2+5.4)×2=25.2m 内墙长:5.4-1=5.16m
截面积:1.55×0.24+0.06×0.12×2=0.3864m2 体积V=(25.2+5.16)×0.3864=11.73m3 2、 010401001001 带形基础 m3
外墙长:(7.2+5.4)×2=25.2m 内墙长:5.4-1=4.4m
word . .
. .
截面积:1×0.25=0.25m2
体积V=(25.2+4.4)×0.25=7.4m3 3、010401006001 垫层 m3
外墙长:(7.2+5.4)×2=25.2m 内墙长:5.4-1.2=4.2m 截面积:1.2×0.1=0.12m2
体积V=(25.2+4.2)×0.12=2.94m3
1.某单位传达室基础平面图及基础详图如图示,室内外高差-0.30m,砖基础采用MU10标准砖,M7.5水泥砂浆砌砖,混凝土基础采用C20,垫层采用C10混凝土。要求计算下列清单项目的工程量。(20分)
010101003001 挖基础土方 m3 010103001001 土石方回填(室内) m3 010301001001 砖基础 m3 010401001001 带形基础 m3
解:
1、010101003001 挖基础土方 m3 基础长:外墙:(7.2+5.4)×2=25.2m 内墙:5.4-1.2=4.2m
word . .
. .
基础深:1.9-0.3=1.6m 基础宽:1.2m
体积V=(25.2+4.2)×1.6×1.2=56.45m3 2、010103001001 土石方回填(室内) m3 (5.4-0.24)×(3.6-0.24)×2×0.3=10.4 m3
3、 010301001001 砖基础 m3
外墙长:(7.2+5.4)×2=25.2m 内墙长:5.4-0.24=5.16m
截面积:1.55×0.24+0.06×0.12×2=0.3864m2 体积V=(25.2+5.16)×0.3864=11.73m3 4、 010401001001 带形基础 m3
外墙长:(7.2+5.4)×2=25.2m 内墙长:5.4-1=4.4m 截面积:1×0.25=0.25m2
体积V=(25.2+4.4)×0.25=7.4m3
1.某单位传达室基础平面图及基础详图如图示,室内外高差-0.30m,土壤为三类干土,场内运土150m,用双轮车运土。要求列出土石方工程分部所有的清单项目,并计算清单工程量。(20分)
word . .
. .
解:1、 平整场地 m2
(7.2+0.24)×(5.4+0.24)=41.96 2、 挖基础土方 m3
基础长:外墙:(7.2+5.4)×2=25.2m 内墙:5.4-1.2=4.2m 基础深:1.9-0.3=1.6m 基础宽:1.2m
体积V=(25.2+4.2)×1.6×1.2=56.45m3 3、基础回填 m3 室外地坪以下基础体积
垫层〔(7.2+5.4)×2+(5.4-1.2)〕×1.2×0.1=3.53m3 砼基础〔(7.2+5.4)×2+(5.4-1)〕×1×0.25=7.4 m3 砖基础〔(7.2+5.4)×2+(5.4-0.24)〕×
(1.25×0.24+0.06×0.12×2)=9.55 m3
回填体积V=56.45-3.53-7.4-9.55=35.97 m3
4、 室内回填 m3
(5.4-0.24)×(3.6-0.24)×2×0.3=10.4 m3
1、某单位传达室基础平面图及基础详图如图所示,室内外高差-0.30m,土壤为三类干土,场内运土,基槽放坡系数1:0.33, 工作面宽度 300mm,
⑴按《计价表》要求计算人工挖地槽工程量。
⑵按《清单计价规范》要求计算挖基础土方工程量(15分)
word . .
. .
解:(1)按《计价表》计算挖地槽工程量 挖土深度 1.9-0.3=1.6m 基槽下底宽 1.2+2×0.3=1.8m
上底宽 1.8+2×1.6×0.33=2.856m 基槽长度 外墙中心线长 (7.2+5.4)×2=25.2m 内墙净长 5.4-1.8=3.6m 基槽截面积S=(1.8+2.856)×1.6/2=3.725m
基槽体积=3.725×(25.2+3.6)=107.28m
3
2
(2)按《清单计价规范》计算挖基础土方工程量 挖土深度 1.9-0.3=1.6m 地槽宽 1.2m
地槽长度 外墙中心线长 (7.2+5.4)×2=25.2m 内墙净长 5.4-1.2=4.2m 土方体积V=1.2×1.6×(25.2+4.2)=56.45m
3
1.某单位传达室平面图、剖面图如图所示,构造柱240mm×240mm,有马牙槎与墙嵌接,所有一砖墙顶均设圈梁240mm×240mm,屋面板厚120mm,门窗上口无圈梁处设置过梁高200mm,过梁长度为洞口尺寸两边各加250mm,女儿墙混凝土压顶60mm×300mm,女儿墙构造柱同下部墙体。砌体材料墙体KP1多孔砖,女儿墙标准砖,采用M5混合砂浆。C1:1500×1500;C2:1200×1500;M1:1000×2400;
word . .