305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程
工地试验室建设方案
安徽水利开发股份有限公司
305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程01标
2016年12月18日
目录
一、试验室人员配置 二、试验室驻地建设
三、试验室各功能区具体布置情况 四、工地试验室试验检测业务范围表 五、试验室各功能室主要仪器一览表(附件) 六、试验室各项管理制度 七、试验室建设进度计划 八、结语
后附:试验室平面图
一、编制依据
1、招投标文件
2、皖交质监局〔2012〕6号文
二、试验室人员配置
(1)工地试验室人员配备的原则
①工地试验室根据合同的要求合理配备试验检测人员。
②工地试验室主任和技术负责人必须持有交通部质监总站颁发的《试验检测工程师证书》专业覆盖CGQ,其他试验人员必须持有省级交通质监机构颁发的《试验检测员证书》专业覆盖CGQ。试验报告的签发和审核人员必须持有试验检测工程师证书,并经由母体检测机构授权。
③工地试验室应建立试验人员管理档案和台帐,重视对试验检测人员的培训,档案内要记录理论学习、技能培训、考核的有关资料 (2)试验室人员配置标准
①我部根据建设项目规模和投标承诺,参考交通运输部的有关规定,结合自身特点,配置检测工程师2名,具有中级技术职称,具有10年的试验检测经验。试验员3名,持试验检测员证。辅工若干。
序号 1 姓名 性别 从事试验 出生年月 学历和专业 南京交通高等专科学院,港口及航道工程 昆明理工大学,交通工程 安徽交通学院,公路工程试验与检测 滁州职业技术学院,建筑装饰 安徽交通学院,公路监理 职称 检测人员证书编号 检测年限 1978.12 工程师 (公路)检师1031512CG (公路)检师1245959C (公路)检员120224G (公路)检员113419CG (公路)检员100353GQ 15 李献全 男 2 何勇 男 1982.10 工程师 13 3 潘阳 男 1987.09 检测员 6 4 许炳山 男 1987.10 检测员 7 4 杨光 男 1988.06 检测员 7
②母体检测机构名称:安徽江河工程试验检测有限公司 母体试验室等级及编号:公路工程乙级 皖GJC乙042
三、试验室驻地建设
1、工地试验室选址
工地试验室选址由试验室负责人在进场前组织相关人员按照安全和管理要求进行调查,确定选址方案后,报建设单位审查 。
我项目部根据皖交质监局〔2012〕6号文,结合本工程施工建设的实际情况,对我部工地试验室进行了合理、有效、标准的规划。交通便利,通信便捷,满足办公、试验操作等标准化要求。
(1)安全要求
①避开取土、弃土场地。
②避开高压线路及高大树木,与通讯线路保持一定的距离。
③办公生活区采用封闭式管理,有固定的出入口。出入口处设置大门,配备专职保卫人员,制定专门的管理制度。
(2)管理要求
①靠近现场,管理方便,不受施工干扰。 ②交通便利,尽量靠近公路。
③通信畅通,满足施工单位办公自动化要求。 2、 工地试验室硬件设施标准 (1)工地试验室硬件设施内容
工地试验室按照投标文件、合同文件有关承诺,规范用房及场地建设。试验室除了要有便利的交通条件、通电、通水、通电话外,具备信息化办公管理条件。试验室用房面积不少于285㎡。试验室用房坚固、安全、耐用,并满足工作要求;
办公区和生活区内均应配置必要的消防安全器具,工地试验室应根据危险源配备相应的灭火器和砂箱,合理分布在各功能室外,灭火器悬挂离地一定高度或
置灭火箱。试验室建立安全、卫生管理制度,落实专人维护和保洁;工地试验室各试验场所面积最低要求宜不小于下表所列。
工地试验室各试验场所面积最低要求(皖交质监局〔2012﹞6号文)
检测功能区类授权负人员别 责室 室 室 室 测室 室 室 室 凝土室 资料留样现场检土工集料水泥水泥混沥青化学标养力学沥青室 混合分析室 料室 室 室 面积要求10 (m) 注:(1)各功能区之间必须具有有效隔离措施,避免开展试验时相互干扰。 (2)有温、湿度要求的功能区必须安装必要的温、湿度控制设备。 (3)工地试验室必须做好必要的安全和环保措施。
25/人 20 20 20 20 15 20 25 20 25 20 20 35 我部试验室分办公区域与功能室,办公区域包括办公室和档案室。功能室分为养护室、力学室、混凝土室、集料室、水泥室、土工室、留样室、化学分析室、、沥青室、沥青混合料室、现场检测室及档案室。试验室总占地面积333.0m2,试验室采用轻钢结构板房建筑,白色墙面,地面瓷砖铺砌。各功能区具体面积如下:
检功能授权负测区类责室 别 员人水泥沥青现场检集料化学分力学资料室 留样室 土工室 水泥室 混凝沥青室 混合标养室 测室 室 析室 室 土室 料室