表9.1主变压器单元工程安装质量验收评定表
单元工单位工程名称 程量 安装单分部工程名称 位 评定日单元工程名称、部位 期 项目 主控项 外观及器身检查 目 一般项 目 主控项 本体及附件安装 目 一般项 目 主控项 注油及密封 目 一般项 目 主控项电气试验 目 检验结果 年月日 一般项 目 主控项 目 试运行 一般项 目 安装质量检验主控项目项,全部符合本标准的质量要求,一般项目项,与本标准有微小出入的项,所占比率为%。质量施工单位自评意见 要求操作试验或试运行符合本标准的要求,操作试验或试运行出现故障,单元工程等级评定为。 (签字,加盖公章)年月日 安装质量检验主控项目项,全部符合本标准的质量要求,一般项目项,与本标准有微小出入的项,所占比率为%。质量监理单位意见 要求操作试验或试运行符合本标准的要求,操作试验或试运行出现故障,单元工程等级评定为。 (签字,加盖公章)年月日 注:对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的安装质量验收评定应有设计、建设等单位的代表填意 见并签字。具体要求应满足SL176的规定。 表9.1.1主变压器安装单元工程(部分)质量检查表
编号:日期:
分部工程名 称 安装内容 单元工程名称 安装单位 开、完工日期 检验人项目 质量标准 检验结果 (签字) 1)各部位无油泥、金属屑等杂质; 2)各部件无损伤、变形、无移动; 3)所有螺栓紧固并有防松措外观主及控器项身目 检1)外观无碰伤变形,铁轭与查 夹件间的绝缘垫完好; 2)铁芯一点接地; 2 铁芯 3)铁芯各紧固件紧固,无松动; 4)铁芯绝缘合格 品技术文件要求 牢固,线圈引出处封闭符合产4)绝缘围屏(若有)绑扎应扎完好; 1 器身 施;绝缘螺栓无损坏,防松绑 1)绕组裸导体外观无毛刺、尖角、断股、断片、拧弯,焊接符合要求,绝缘层完整,无缺损、变位; 2)各绕组线圈排列整齐、间隙均匀,油路畅通(有绝缘围3 绕组 屏者除外)无异物; 3)压钉紧固,防松螺母锁紧; 4)高压应力锥、均压屏蔽罩(500kV高压侧)完好,无损伤; 5)绕组绝缘电阻值不低于出厂值的70% 1)绝缘包扎牢固,无破损、拧弯; 2)固定牢固,绝缘距离符合设引出4 线 3)裸露部分无毛刺或尖角,焊接良好; 4)与套管接线正确、连接牢固 1)无励磁调压切换装置各分接调压头与线圈连接紧固、正确,接5 切换点接触紧密、弹性良好,切换装置 装置拉杆、分接头凸轮等完整无损,转动盘动作灵活、密封 计要求; 良好,指示器指示正确; 2)有载调压切换装置的分接开关、切换开关接触良好,位置显示一致,分接引线连接牢固、正确,切换开关部分密封良好 项目 质量标准 1)油箱及所有的附件齐全,无锈蚀或机械损伤,密封良好; 2)各连接部位螺栓齐全,紧固良好; 3)套管包装完好,表面无裂缝、外到货观一及般器项身目 检查 150MVA及以上的变压器在运输和装卸过程中三维冲击加速度均不大于3g或符合制造厂要求 1)器身在空气中的暴露时间应符合GB50184的规定; 2 回罩 2)法兰连接紧固,结合面无渗油 5)电压在220kV及以上,容量力保持在0.01~0.03MPa; 1 检查 4)充气运输的变压器,气体压油位指示正常; 伤痕,充油套管无渗油现象,检验结果 检验人