施工临时用电预防监控措施及应急预案
(一)预防监控措施
建筑施工的触电伤亡事故类别第二位,仅次于高处坠落。为确保 建筑施工用电的安全生产,必须建立健全安全用电的规章制度,既要 有安全用电的组织措施,又要有相应的技术管理措施。
有效的组织措施主要包括:
1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、 审批 制
度、并建立相应的技术档案。
2、建立技术交底制度,向专业电工、各类用电人员介绍临时用电 施工
组织和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并 应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续, 注明交 底日期。
3、建立安全检测制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用 电工
程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值, 漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好 检测记录。
4、建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消 除隐
患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、 技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
5、建立工程拆除制度,建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应 有统
一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意 事项和防护措施等。
6 、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照 JGJ59-99
《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况 进进检查评估。
7、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、 维修
分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的严惩。
8、建立安全教育和培训制度; 定期对专业电工和各类用电人员进 行用
电安全教育和培训, 凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证 书,严禁无证上岗。
9、技术预防措施包括: 施工组织设计时要根据电气设备的用电量 正确
造反导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真 选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定内动作保护线路。
10 、导线架空敷设时其安全部距必须满足规范要求,当配电线路 采用
熔断作短路保护时, 熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导 线允许截流量的 2.5 倍,或明敷绝缘导线允许截流量的 1.5 倍,经常 教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾;电气 操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实,各 种开关触头要压接牢固,铜铝连接导线,接线柱要压牢、压实,各种 开关触头要压接牢固,铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子 或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
11 、施工现场内严禁使用电炉子,使用碘钨灯时,灯与易燃物间 距要
大于 30cm ,室内配置砂箱和绝缘灭火器;严格执行变压器的运 行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。
12 、施工现场内严禁使用电炉子,使用碘钨灯时,灯与易燃物间 距要
大于 30cm ,室内不准使用功率超过 100W 的灯泡,严禁使用 床头灯。
13 、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要彩防爆型设 备,
导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。
14 、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责 定期
清扫。
15 、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱引出专用 回路
供电,而且此回路不得设置漏电保护器, 当电源发生接地故障时, 可以设单相接地报警装置,有条件的施工现场,此回路供电应由两个 电源供电,供电线路应在末端可切换。
(二)应急预案
1 、公司及现场事故领导小组及时赶赴现场, 弄清事故情况, 准备 好
救援器材,首先针对伤员伤害程度,进行现场抢救(人工呼吸或心 脏挤压或二者同时进行) ,并及时与供电等相关部门取得联系,请求 协助。
2、立即与急救中心或医院联系,请求出动急救车辆,并做好急救 准
备,以确保伤员得到及时救治。
3、救助行动中, 安排人员同时做好事故现场保护和事故调查取证 工
作,以利于事故处理,防止证据遗失。
4、在救助行动中,抢险机械设备和救助人员应注意自我安全保护