费希尔定位器讲义

一. 费希尔定位器的分类介绍。 二. 费希尔定位器的工作原理。 三. 费希尔定位器的调试及整定。 四. 4200反馈快速调整的方法。

费希尔国际有限公司始于1880年,发明人是william Fisher发明了第一台

泵调节器。

分类“DVC5000。DVC6000。DVC2000

DVC2000----------直行程,角行程。

行程:最大2英寸,在大的行程可以通过增加气动放大器,改变双作用。没有连接杆和连接件减少了安装零件和安装的复杂程度。里面带非接触式阀位变送器和阀位开关,阀位变送器需要单独供电。

二. 费希尔定位器的工作原理。

Fisher DVC5000/6000系列智能定位器的结构原理图如下图所示

智能定位器结构原理图:

工作原理:控制器来的控制信号经端子盒进到印刷线路板子模块,在这里被微处理器读取后经数字算法处理后转换成模拟量后送给I/P转换器。当信号改变时I/P转换器的线圈和衔铁之间的磁吸引力改变,并因此改变了喷嘴挡板间的距离进而改变了喷嘴背压,该背压经放大器放大后送给执行机构并通过执行机构改变阀杆的位置。阀行程传感器通过反馈杆感受阀杆位置的变化,并将此信号反给印刷线路板组件参与计算。当阀杆位置达到正确位置,阀杆位置信号反到印刷线路板组建,经过处理后使I/P驱动信号稳定下来,则喷嘴背压稳定下来,则到执行机构的输出力也稳定下来阀杆位置不再变化。

单作用执行机构:

将单作用正作用式数字式阀门控制器(a型气动放大器)连接到单作用执行机构上时,必须把输出口B堵死,把输出口A连接到执行机构膜盖上。在输出口B处不需要压力表,在其相应位置上改装一个带过滤网的排空管塞。

将单作用反作用式数字式阀门控制器(B型气动放大器)连接到单作用执行机构上时,必须把输出口A堵死,把输出口B连接到执行机构膜盖上。在输出口A处不需要压力表,应改装一个堵头。

双作用执行机构:

当用在双作用执行机构上时,DVC6000系列数字式阀门控制器通常采用A型气动放大器,当无输入信号时,如果气动放大器已经

调整好,则输出口A的压力应为0,而输出口B的压力等于输入气源的的压力。

随着输入信号的增加,如需要执行机构推杆从气缸中伸出,则要把输出口A连接到气缸的上端,把输出口B连接到气缸的下端。 随着输入信号的增加,如需要执行机构推杆缩回到气缸中,则要把输出口B连接到气缸的上端,把输出口连接到气缸的下端。

二、费希尔定位器的调试。

Fisher智能定位器对安装要求较严格,以往的经验表明,以前的阀门校验出错都是因为安装错误造成的。Fisher智能定位器的反馈杆如图所示

在对DVC定位器进行整定之前,我们首先得调整一下调整臂和反馈臂的位置。具体方法是:阀门处在相对自由的状态(定位器输出压力为0),打开定位器反馈保护罩,用定位销(定位器里面有)。(如果是气开阀,将定位销插在A的位置,反之则插在B的位置),松开连接臂和调整臂所连接的螺母,然后将调整臂和反馈臂的交点调整到阀门行程(阀门铭牌上的Travel值)对应的值(一般小行程最大为2英寸),再拧紧连接臂和调整臂所连接的螺母,取下定位销! 三、375与HART通讯器简介