陕西启宏建设工程检测有限公司
土壤击实
旬邑县水利工作队 陕西建安工程建设集团有限公司 圣弘建设股份有限公司 素土 符合试验要求 陈善胜 考核合格证号: 工程名称 施工单位 取样地点 使用部位 送样人 施工单位 试 验 员 检验报告
报告编号:SL2017-ST-001 报告日期:2017年5月31日 第 1 页 共 1 页 建设单位 委托单位 监理单位 回填土类别 样品状态 见证人员 主要检验 仪器设备 检测依据 含水率 (%) 11.3 13.7 15.3 17.0 19.2 强制检测 参数 最大干密度(g/cm3) 最优含水率(%) 结论 签发人: 年 月 日 备注 检测单位地址 干密度 (g/cm3) 1.66 1.70 1.72 1.71 1.68 检验结果 1.72 15.3 旬邑县三水河城区东新桥至小塔桥段左岸河堤路及下游河道治理工程Ⅰ标段 陕西建安工程建设集团有限公司 施工现场 路基 广场铺装 王翠侠 王璐 考核合格证号: SS-X电动击实仪、JA3002电子天平 SL237-1999 检 验 结 果 击实试验曲线 Pd/ g/cm 1.84 1.82 1.80 1.78 1.76 1.74 1.72 1.70 1.68 1.66 1.64 1.62 1.60 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 W% 最优含水率(%):15.3;最大干密度(g/cm3):1.72 审核人: 年 月 日 检验人: 年 月 日 (本样品为送样委托检测,检测结果仅对来样负责,委托方对样品信息及真实性负责。) 西咸新区沣东新城扶苏路民善雅居A座 联系电话 33813405