地下室顶板200mm厚落地式楼板模板支架计算
设计规范:《扣件式钢管脚手架安全技术规范》
板底支撑参数
板底支撑形式:托梁支撑 木方的间隔距离(mm):300 木方的截面宽度(mm):50 木方的截面高度(mm):100
顶托内托梁材料选择:木方100×100mm
脚手架参数
立柱横向间距或排距l(m):1.00 立柱纵向间距b(m):1.00 脚手架步距h(m):1.50 脚手架搭设高度H(m):4.25
立杆上端伸出至模板支撑点的长度a(m):0.30 扣件抗滑移力系数:1.0 钢管外径:Φ48×3.0 钢管强度折减系数:1.0 剪刀撑:加强型
荷载参数
支撑架用途:混凝土结构脚手架 模板自重(kN/m2):0.30
混凝土和钢筋自重(kN/m3):25.10 楼板现浇厚度D(m)0.20
施工均布荷载标准值(kN/m2):2.50
风荷载参数
基本风压W0(kPa):0.50 风荷载体型系数μs:0.126 风荷载高度变化系数μz:1.00
楼板模板扣件钢管高支撑架计算书
依据规范:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008
计算参数:
钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 模板支架搭设高度为4.3m,
立杆的纵距 b=1.00m,立杆的横距 l=1.00m,立杆的步距 h=1.50m。
面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。 木方50×100mm,间距300mm,
木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。 梁顶托采用100×100mm木方。
模板自重0.30kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载2.50kN/m2。 扣件计算折减系数取1.00。