表C7.3.3 附着式升降脚手架验收表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表C7.3.3 附着式升降脚手架验收表

编号:

工程名称 验收部位 租赁单位 序号 验收项目 施工单位 (总包) 搭设高度 安装单位 验收内容 有专项施工方案,并经审批;提升高度150m及以上的需有专家论证报告 有安全技术交底 各杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺栓或焊接连接,如不交汇于一点,应进行附加弯矩验算 2 竖向主框架 各节点应焊接或螺栓连接 相邻竖向主框架的高差≤30mm 桁架上、下弦应采用整根通长杆件,或设置刚性接头;腹杆上、下弦连接应采用焊接或螺栓连接 3 水平支承桁架 桁架各杆件的轴线应相交于节点上,并宜用节点板构造连接,节点板的厚度不得小于6mm 4 5 架体结构 立杆支承位置 空间几何不可变体系的稳定结构 架体构架的立杆底端应放置在上弦节点各轴线的交汇处 应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中小于等于1.5m的要求 应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中小于等于1.8m的要求 水平夹角应满足45o~60o 架体底部铺设严密,与墙体无间隙,操作层脚手板应铺满、铺牢,孔洞直径小于25mm 40N·m~65N·m 验收结果

1 施工方案 6 立杆间距 纵向水平杆的步距 剪刀撑设置 脚手架设置 扣件拧紧力矩 7 8 9 10 续表C7.3.3

编号:

序号 验收项目 验收内容 每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支座 使用工况,应将竖向主框架固定于附墙支座上 升降工况,附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置 附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不得少于两个或采用单螺母加弹簧垫圈 附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定,但不得小于C10 架高≤5倍层高 架宽≤1.2m 架体全高×支承跨度≤110m2 支承跨度直线型≤7m 12 架体构造尺寸 支承跨度折线或曲线型架体,相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离≤5.4m 水平悬挑长度不大于2m,且不大于跨度的1/2 升降工况上端悬臂高度不大于2/5架体高度且不大于6m 水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水平夹角≥45° 防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上 每一升降点不得少于一个防坠落装置,防坠落装置在使用和升降工况下都能起作用 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上 13 防坠落装置 应具有防尘防污染的措施,并应灵敏可靠和运转自如 钢吊杆式防坠落装置,钢吊杆规格应由计算确定,且不应小于φ25mm 防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件

验收结果 11 附墙支座

续表C7.3.3

编号:

序号 验收项目 验收内容 在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨,且应与竖向主框可靠连接 在升降和使用两种工况下,最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4 应具有防止竖向主框架倾斜的功能 应用螺栓与附墙支座连接,其装置与导轨之间的间隙应小于5mm 连续式水平支承桁架,应采用限制荷载自控系统 15 同步装置 设置情况 简支静定水平支承桁架,应采用水平高差同步自控系统,若设备受限时可选择限制荷载自控系统 按规范设置,接地电阻不大于10欧姆

验收结果 14 防倾覆 设置情况 16 防雷接地 检查结论 施工单位 (公章) 租赁单位 (公章) 安装单位 (公章) 使用单位 (公章) 检查人签字 验收意见: 监理单位项目监理部(章) 总监理工程师: 年 月 日