好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

预应力张拉技术交底大全

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

箱梁预应力拉技术交底

拉控制

箱梁混凝土达到设计强度的90%,且混凝土龄期不小于7d时,方可拉正弯矩区预应力钢束。正弯矩采用两端同时对称拉,锚下控制应力为0.7fpk=1302Mpa。箱梁混凝土达到设计强度的95%,方可拉负弯矩区预应力钢束。负弯矩采用两端同时对称拉,锚下控制应力为0.75fpk=1395Mpa。施加预应力采用拉力与伸长量双控。

4、拉顺序

正弯矩钢束拉顺序:N1→N2→N3; 负弯矩钢束拉顺序:T1→T2→T3。 预应力拉计算书 1、拉计算所用常量:

预应力钢材弹性模量 Eg=1.96×105N/mm2 预应力单数钢材截面面积 Ag=139mm 预应力钢材标准强度 R=1860Mpa

孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数 k=0.0015 预应力钢材与孔道壁的摩擦系数 μ=0.25

设计图纸要求:正弯矩束锚下拉控制应力σ1=0.70 R=1302Mpa,负弯矩束锚下拉控制应力σ=0.75 R=1395Mpa

12

bybyby2、计算所用公式:

1)预应力筋拉端的拉力P的计算:

1P=σk×Ag×n×1000×b (KN)

式中:σk--预应力钢材的拉控制应力(Mpa);

.

..

Ag--预应力单束钢筋截面面积(mm2); n--同时拉预应力筋的根数(mm2); b--超拉系数,不超拉取1.0。 2)预应力筋的平均拉力p的计算: ①直线筋

P=P

②两端拉的曲线筋

pp(1?e?(kl???))= (KN)

kl???其中:P--预应力筋拉端的拉力(N);

l--从拉端至计算截面的孔道长(m);

?--从拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(Rad);

k--孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数; μ--预应力钢材与孔道壁的摩擦系数。 3)预应力筋拉时理论伸长值的计算:

p?LΔL=Ay?Eg

其中:p---预应力筋的平均拉力(N);

L---预应力筋长度(cm); Ay---预应力筋截面面积(mm2); Eg---预应力筋弹性模量(N/mm2)。 3、计算过程

本标段采用φ15.2钢绞线作为预应力钢材,依据通用图及设计图纸,钢束的组成形式一共有两种,N1、N2为5束φ15.2低松弛钢绞线,N3为4束φ15.2低松弛钢绞线。负

word 资料

..

弯矩钢绞线T1、T3为5束φ15.2低松弛钢绞线,T2为4束φ15.2低松弛钢绞线。

①正弯矩拉力

5φ15.2对应的拉控制力为:

11P=σk×Ag×n×1000×b =1302×139×5×1000×1=904.89KN;

4φ15.2对应的拉控制力为:

11P=σk×Ag×n×1000×b =1302×139×4×1000×1=723.91KN。

②负弯矩拉力

5φ15.2对应的拉控制力为:

11P=σk×Ag×n×1000×b =1395×139×5×1000×1=969.525KN;

4φ15.2对应的拉控制力为:

11P=σk×Ag×n×1000×b =1395×139×4×1000×1=775.62KN。

③钢绞线理论伸长值 钢束编号 N1 N2 N3 T1 T2 T3 位置 中跨(cm) 边跨(cm) 12.9 12.9 12.9 12.9 12.8 12.8 5 5 9.2 9.2 9.2 9.2 设计图纸提供的理论伸长量为左右两端之和,施工过程中采用计算的拉力及图纸理论伸长量进行控制。 拉施工

1、正弯矩拉

word 资料

..

1)搭设拉操作平台,采用钢管支架加木板搭设平台放置千斤顶。

2)安装工作锚板,夹片,并将夹片轻轻敲实,然后安装千斤顶、工具锚、夹片。安装时使千斤顶与锚垫板垂直。

3)预应力拉程序

当主梁砼强度达到设计强度的90%以上,且混凝土龄期达到7天后,可以拉,按设计要求顺序N1→N2→N3拉,拉时采用两端同时对称拉。

拉程序如下:

0→初始应力(10%σcon拉控制应力)→(20%σcon拉控制应力)→100%σk(持荷2分钟)锚固。

两端分级加载拉,当拉力接近控制应力时,两端同时拉直到控制应力的100%,并持荷2分钟。逐级加载后通过测量千斤顶油缸行程测量各级钢绞线的伸长量,拉时安排专人与两端联系,互报油表读数和钢绞线伸长量,尽量使两端接近平衡,不允许出现明显不协调的现象。千斤顶回油到零,测量钢绞线的伸长量,并作好记录。两端同时退去工具锚,卸下千斤顶,拉结束。拉时认真作好拉记录。

4)拉应力控制

a.预应力筋的拉控制应力符合设计要求。

b.预应力拉以拉力及伸长值进行双控,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以,如两者相差超出6%,则应暂停拉,待查明原因并采取措施予以调整后继续拉。

2、负弯矩拉

梁板架设后,连接接头段钢筋,绑扎横梁钢筋,设置接头段顶板束波纹管并穿束。在日温最低时,浇注连续接头、中横梁及其两侧与顶板负弯矩束同长度围的桥面板,混凝土达到设计强度95%,拉顶板负弯矩预应力钢束。搭设钢管支架,然后用手拉葫芦固定千斤顶。拉顺序为T1→T2→T3两端同束对称拉。其他拉程序、预应力控制同正弯矩拉。

word 资料

..

各阶段拉力及油表读数控制

箱梁拉采用YDC1500型千斤顶2台、ZB4-500高压电动油泵及配套油表(编号7396、7284)进行,施工前拉机具经省交通建设工程质量检测中心检测,并出具相应检测报告。 (一)箱梁正弯矩束拉力及油表对应读数计算如下:

1、千斤顶编号:YDC1500 KN(1#) 对应压力表编号:7396

1)钢绞线为4束:拉控制应力P= 723.91KN。

拉应力占控制应力拉力(KN) 的百分比 10% 20% 100% 72.391 144.782 723.91 2.9 5.4 25.8 压力表读数(MPa) 校验回归方程公式为:压力表读数Y=0.0353X+0.2949。(详见检测报告) 2)钢绞线为5束: P=904.89KN

拉应力占控制应力的拉力(KN) 百分比 10% 20% 100% 90.489 180.978 904.89 3.5 6.7 32.2 压力表读数(MPa) 校验回归方程公式为:压力表读数Y=0.0353X+0.2949。(详见检测报告) 2、千斤顶编号:YDC1500 (2#) 对应压力表编号:7284

1)钢绞线为4束:拉控制应力P= 723.91KN。

拉应力占控制应力的拉力(KN) 百分比 word 资料

压力表读数(MPa)

预应力张拉技术交底大全

.箱梁预应力拉技术交底拉控制箱梁混凝土达到设计强度的90%,且混凝土龄期不小于7d时,方可拉正弯矩区预应力钢束。正弯矩采用两端同时对称拉,锚下控制应力为0.7fpk=1302Mpa。箱梁混凝土达到设计强度的95%,方可拉负弯矩区预应力钢束。负弯矩采用两端同时对称拉,锚下控制应力为0.75fpk=1395Mpa。施加预应力采用拉力与伸长量双控。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1nqkf8o7qp77xpo5846y5ap1c1kz8f00qbg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享