女儿墙等节点均需提供设计详图。

4.1.9.7扩初设计阶段,建议建筑专业主要细部大样均设计出图,不引用标准图集。

4.1.10装修标准(另附要求) 4.2 结构专业

4.2.1设计单位须与我司对结构设计方案作深入沟通,确保结构造价和钢筋、混凝土用量在控制范围内。

4.2.2基础部分。基础应尽量根据地质报告采用天然基础。若在软土地区,应计算沉降量对主体结构的影响。基础所采用的混凝土强度等级应不大于C30,高层建筑的基础混凝土采用C30。有防水要求时,混凝土的抗渗等级应根据地下水头与防水混凝土厚度的比值确定。

4.2.3地上部分的结构体系应根据建筑的抗震类别、抗震设防烈度、建筑高度、场地条件、地基、结构材料和施工等因素,经技术、经济和使用条件综合比较确定。上部结构的混凝土强度等级应从下到上逐渐递减。梁板混凝土强度等级一般不大于C30,自下而上部逐渐减小。转换层一般不大于C40。

4.2.4结构方案、构件布置应在满足建筑要求的同时,尽量使室内空间“无梁无柱”,提高空间利用率。

4.2.5户型平面中在可能前提下客厅与餐厅做大板结构,取消二者之间的梁。客厅有跃层时,跃层应尽量用大板结构,以增加下层净高,减少压抑感。框架梁应满足梁底距地面装修完成面不小于2400。

4.2.6卫生间内避免有梁穿过,有梁穿过时应注意卫生器具楼面留孔与梁的关系,同时需注意给水管、排水管不发生冲突,立管不遮挡排气洞口、不影响开窗。 4.2.7所有设备专业在板、梁上的留洞必须预留,不能后凿。尽量留在对结构影响最小的地方,并且应有加强措施。相邻上下层留洞需考虑外墙面美观要求,做到水平、竖向排列整齐。

注:其他要求及做法应满足国家及地方有关规范、规定、要求。

4.3 暖通专业

4.3.1室内采暖温度设计参数:

房间名称 采暖温度 厅房及卫生间 20℃ 厨房 18℃ 设备用房、水箱间、水泵房 5℃ 注:住宅卫生间冬季采暖考虑散热器与电辅加热(如浴霸)相结合形式。

4.3.2户内为双管异程式下供下回的供暖方式。根据要求在每户的供水支管上加装热计量表及附属配件。散热器统一为钢制散热器,卫生间可适当考虑卫浴系列散热器,每组散热器配直通型温控阀,便于调节温度。散热器安装不能影响家具布置摆放,散热器背后不得出现电器插座、开关之类管线。

4.3.3散热器进出水立管在承重墙或轻质隔墙内暗埋,保证地面完整。散热器距地面200mm,靠墙角设置时,距墙角100mm。

4.3.4地下车库建议不设采暖,在地下车库出入口设电热风幕,地下车库管道防冻可以采用电伴热保温处理。

4.3.5所有厅、房都应预留空调电源插座与冷媒管道孔,客厅空调冷媒管道孔按柜机和壁挂机分别考虑,客厅空调选择参照下表:

客厅面积 空调形式

25m以下 225m~35m 2235m以上 2分体壁挂机 分体壁挂机和柜机 分体柜机 4.3.6空调室外机搁板的位置应方便对室外机的安装与检修。空调室外机应设百叶或孔板遮挡,开启、拆装方便,开孔面积大于板总面积的80%。

4.3.7燃气立管及燃气表原则上置于阳台上,位置及支管走向应做到美观、隐蔽、便捷、安全;立管置于厨房墙角处时,应尽量减少对橱柜有效空间的影响。 4.3.8安装燃气的房间,应设置燃气浓度报警器,并能连锁关闭进气阀,启动排风设备。

4.3.8室外燃气管线应避免破坏建筑外立面。埋地燃气管线应避开围墙﹑大门等设施。 4.4 给排水

4.4.1住宅小区低区生活给水采用市政管网直接供水,中区和高区采用低位水箱+变频水泵给水或无负压直接供水,(其中无负压直接供水方式需要经过当地自来水公司审批。因此无负压变频给水根据当地实际情况确定是否选用)。 4.4.2厨房、卫生间均需考虑热水供应,如不提供集中热水,需预留热水管道及热水器位置。

4.4.3排水系统采用室内污废分流。住宅排水系统不与会所、餐饮的排水系统共用排水管,在室外连接之前应设水封井。

4.4.4厨房卫生间的立管集中设在管井内,管井紧邻厨房、卫生间布置。管井中管线排布合理,尽量减少管井尺寸。

4.4.5管井设检查门,户内计量仪表、阀门、检查口位置合理,方便检修和日常维护。

4.4.6管道、管线宜采用暗装形式布置,合理、安全。

4.4.7消防设计按国家有关规范和市消防局方案、扩初批文要求进行设计。住宅内消火栓箱、立管、阀门等一律暗设或在隐蔽处设置。 4.4.8人防设计按人防规范和市人防有关规定执行。 4.5 电气

4.5.1用电负荷:

二室两厅 6KW 三室两厅 7KW

四室两厅 10KW 大户型平面复式 12KW

车库、裙房、会所等公共建筑的负荷按手册的推荐值计算。

4.5.2户内照明配电箱尽量设置在户内隐蔽处,配电箱底边距地1.8米。 4.5.2独立居室灯位居中布置;餐厅与客厅相连时,餐厅灯位以有利于家具布置为原则。

4.5.3灯位开关面板安装高度底边距地1400mm,中距门洞口200mm;阳台灯位开关一般在室内,厨房、卫生间灯位开关设在厨房、卫生间门口外侧,套内有跃层时,楼梯走道灯应设置双控开关。 4.5.4住宅户内点位数量

名称 客厅 卧室 3 (豪宅为4个) 1 餐主次厨储阳厅 卫 卫 房 藏 台 1 1 二、三极插座 4 (豪宅为5个) 柜式空调插1 座 壁挂空调插1 座 厨房插座 抽油烟机 冰箱 橱柜内插座 (精装修) 电吹风插座 洗衣机插座 换气扇插座 电热水器插座 燃气热水器

1 2~3 1 1 1~2 1 1 1 1 1 1 1 1(根据预留位置设计) 4.5.5电气点位设计应依据户型及家具布置图展开,详见附图,电气点位设计图与户型及家具布置图一并经甲方确认后,方可开展后续设计工作。

4.5.6公共部分照明方式合理,灯具选用节能型产品。电梯前室的照明灯具应满足足够的照度,管线一次敷设到位,二次装修时不再开槽。 4.5.7塔楼顶部设置泛光照明。

4.5.8每户设一个户内弱电分配箱,户内网络、电视及电话接口均由此处引出。 4.5.9每户设两条电话外线。起居室、卧室均设置电话及网络接口,主卧卫生间、高级住宅工人房需设置一个电话接口。网络与电话接口在同一个面板上。 4.5.10起居室、卧室内均需设置一个电视接口,豪宅中的厨房、主卧卫生间、工人房均需设置电视接口。

4.5.10首层大堂设置楼宇广告用液晶显示器,并与管理中心联网。

4.5.11统一考虑户内紧急呼叫按钮、燃气报警、窗磁门磁及其他户内安防设施,并与物业管理中心连接。每户设置门铃。

4.5.12门禁管理系统:在各小区大门、各单元大门口、由地下室车库进入各塔楼核心筒的防火门处、塔楼通向室外的疏散楼梯口等处设置门禁系统读卡机。 4.5.13可视对讲系统:在各小区大门、各单元大门口及地下车库进入塔楼核心筒的防火门处均安装可视对讲门口机,每户户内安装可视对讲室内分机,监控中心安装管理员机,在各单元首层大堂设置对讲管理员机。所有设备均联网运行。对讲产品暂按_____设计,但要考虑系统的普适性。

4.5.14火灾自动报警系统按照国家相关规范设计。火灾报警系统产品暂按____设计,但也要考虑设计的普适性。

4.5.15闭路电视监控及保安系统:小区围墙处防止非法侵入,采用摄象机监控与主动式红外对射探头相结合的方式。在首层电梯大堂、电梯轿厢内均安装一台摄象机,在地下车库及小区内部分地方设置摄象机,及时监控小区内发生的紧急事件。

4.5.16停车场管理及收费系统均与门禁系统一致,采用一卡通非接触式IC卡。 4.5.17在电梯厅、小区内、会所等处设置扬声器,监控中心设置CD唱机、功放