好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供水管网工程施工组织设计方案(完整版)85940

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

b) 管材或管件连接面上的污物应用洁净棉布擦净,铣削连接面,使其与轴线垂直,并使其与对应的连接面吻合。

c) 待连接的端面用电加热板加热。加热完毕,待连接件应迅速脱离电加热板,用均匀外力使其完全接触,逐渐升压使其形成均匀双凸缘。

(4)热熔鞍形连接还应符合下列规定:

a) 干管连接部位的管段下部应采用专用托架支撑,并固定、吻合。

b) 鞍形连接前,应用洁净棉布擦净连接面上污物,并应用刮刀或粗砂布去除干管连接部位外表面。

c) 待连接面应用鞍形电热板加热,加热完毕,鞍形电热板应迅速脱离待连接件,并应用均匀外力将鞍形管件压到干管连接部位,形成均匀凸缘。

五、水压试验

1. 管道试压段均按规范不超过1公里,设计要求实验压力1.0MPa,后背推力F=πD2/4×10,千斤顶选用F×1.5倍,每端点选用千斤顶1台。

2. 试压后背:按土壤承载力15T/M2计,则后背面积应大于F推力的1.5倍。 3. 试压材料及设备:

硬质方木,规格2000×300×300MM,8块; 钢板,规格2000×1500×20MM,2块; 千斤顶,规格30T,2台; 多级泵1台。 4. 后背支撑:

后背应设在原状土或人工夯实后背上,必须保证后背的稳定性,后背墙必须与管道轴线垂直,试压后背支撑如图所示:

方木 立柱 钢板 堵板

试压管段 后背土方

千斤顶 撑木

钢板 5. 分利用。

6.

管道试压排气口设置:排气阀应装在管道纵断面上的高点,对设计的排气阀要充

管道试压灌水采用一个或二个进水口灌水,在试压后背做好后,排气阀打开后方

可灌水,边灌水边排气,根据进水量和管道盛水量计算灌水时间,每段管道内水灌满后,浸泡时间不小于48小时,检查管道后背、接口无渗漏水后,方可进行管道加压。

7.

管道试压:本工程给水管道设计试验压力为1.0MPa,采用多级泵缓慢加压至试验

压力,并分别检查后背、支礅、三通及管道接口。执行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)之规定既10分钟内压降≤0.05MPa,且管口无渗水,管身无裂纹破损为试压合格。

8.

试压表用表盘直径150毫米,精度1.5级的1.6MPa,压力表使用前进行检查校正,

符合检验标准方可使用。

六 土方回填:

1. 沟槽土方回填质量控制

沟槽土方回填质量控制图表

学习图纸和技术资料 准备工作 学习操作规程和质量标准 确定回填方案 测量仪器准备 回填机械准备 书 面 交 底 技术交底 清理现场,作好排水 操作人员参加 清除基底杂物和草皮 中 间 抽 查 施 工 自 检 回填分层控制厚度 道渣间隔土 清除大土块 办理回填土隐蔽验收签证 分层测量填土标高 清理现场,文明施工 分层检验填土质量

图示形式如下:

压实度不小于0.90

地面 分层压实,分层厚度≥25 压实度不小于0.90 , 压实度不小于0.95 中砂,压实度不小于0.95

2、施工工艺

基坑底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收。 回填前应将基坑底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;基槽回填前,必须清理到底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

回填中砂应分层铺摊。每层厚度应根据密实度要求和机具性能确定。

机械碾压每层中砂/铺土厚度为120~150mm;机械不能作业的部位采用人工夯实,每层虚铺不大于150mm。铺摊完成后,要用铁耙耙平。

回填时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填砂夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用机械夯实。

修整找干:填砂/土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超高处,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补填夯实。

3、施工注意事项

1)施工时,对定位标准桩、水准基点等,填运时不得撞碰,并应定期复测和检查。夜间施工时,应合理安排施工顺序,夜间回填要有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒砂/土入槽。

2)砌砖及管道抹带应达到一定强度,不致因回填而受损坏时,方可回填。 4、应注意的质量问题:

1)回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数,甚至漏夯,坑底有有机杂物或

落土清理不干净,以及施工用水渗入垫层中等造成。这些问题均应在施工中认真执行规范的有关各项规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。

2)管道下部夯填不实:管道下部应按标准要求填夯回填,如果漏夯不实会造成管道下方空虚,造成管道折断而渗漏。

3)回填砂夯压不密:应在夯压时对干砂适当洒水加以润湿;

4)如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯实。

第六节 阀门井砌筑工程

一、施工准备 1、材料

1)砌筑用砖:品种、规格、外观、强度、质量等级必须符合设计要求,砖进场应有产品质量合格证,进场后应抽样复试,其质量应符合国家现行标准有关规定。

2)水泥:一般采用32.5级普通硅酸盐水泥,水泥进场应有产品质量合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能

进行取样复试,其质量必须符合现行国家有关规定。

3)砂:宜采用质地坚硬、洁净的中粗砂,砂和含泥量不超过3%。砂的品种、质量应符合国家现行标准有关规定要求,进场后应按规定进行取样试验合格。

2、技术准备

1)编制施工方案,对操作人员进行技术交底。 2)根据设计图纸,统计材料数量,编制材料计划。 3)做好施工前的各项试验工作。 二、作业条件

1、混凝土基础施工完毕,经检查合格,强度达到1.2MPa。

2、进出阀门井各种管道已经安装就位,伸入井内壁的尺寸、标高及坡度等符合设计要求。 三、操作工艺 1、工艺流程

准备工作→井室砌筑→流槽与脚窝→踏步安装→盖板安装→井筒砌筑→抹面勾缝→井圈及井盖安装。