施工现场临时用电布设与使用注意事项
时间:2021.02.07 命题人:欧阳物 一、电器装置的选择: 1) 总配电箱:
当总配电箱设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
总配电箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应大于50mA(如75mA、150mA),额定漏电动作时间不应大于0.2s。
2) 分配电箱:
分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。应该使用带熔断器、有明显断开点的隔离开关。
分配电箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于50mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
欧阳物创编 2021.02.07
欧阳物创编 2021.02.07
3) 开关箱:
开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电保护器,可不装设断路器或熔断器。
开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
二、使用漏电保护器应注意的事项
1)建筑施工现场临时用电工程专用的电源中心点直接接地的220V∕380V三相四线制低压电力系统必须采用三级配电二级漏电保护系统。总配电箱、所有的开关箱(动力的、照明的)必须安装漏电保护器。
2)漏电保护器后面的线路对地必须是绝缘的。如果对地绝缘损坏,漏电流超过15mA时,漏电保护器也会动作,切断电源。所以,要求对地绝缘必须良好,否则漏电保护器将会发生误动作。
3)在施工现场的所有施工机具(手持电动工具,包括电钻、手枪钻、手提砂轮、手电锯、电锤等等;木工机械,包括电锯、电刨、压刨等;潮湿场所的用电机具,包括水磨石机、蛙式夯、振动棒、平板振动器、水泵、潜水泵等)
欧阳物创编 2021.02.07
欧阳物创编 2021.02.07
的开关箱必须安装符合环境特点和动作特性需要的漏电保护器。
4)漏电保护器使用一个月以上或搁置一段时间再用时必须作特性测试;每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常的严禁继续使用。
5)漏电保护器应安装在总配电房、开关箱靠近负载的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
6)漏电保护器不得在暴晒或雨淋的情况下使用,也不应安装在震动大、污染明显、腐蚀性大、易燃易爆场合。施工现场使用的分配电箱、开关箱必须按规定高度垂直设置,有门、上锁,防雨、防止泥浆、灰土、杂物入内。空气相对湿度不大于90%。
三、使用与维护:
1)配电柜(总配电箱)、分配电箱、开关箱应编号,有名称、用途、分路标记及系统接线图(建议电脑打字、绘图)。
2)配电柜、配电箱、开关箱应配锁,由专人负责。 3)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m
4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。