工程技术资料(机械安装) 技术(安全)交底记录
工程名称:××××××低浓瓦斯发电二期工程 编制单位:××××××××有限责任公司
技术(安全)交底记录
单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 交底内容 低浓瓦斯发电二期工程 机械安装 水泵安装 水泵安装 1、水泵机体安装前应提前核实设备及配件完好情况,设备配件不应有缺失、损坏、锈蚀等情况。 2、水泵机体安装前应提前检查基础的尺寸、位置、标高应符合工程设计图纸尺寸。 3、水泵机体安装前应提前检查机体的各种尺寸与工程设计图纸相符。 4、水泵机体安装前应提前盘车,水泵机体应灵活、无卡阻等情况。 5、水泵出厂时已装配、调整完善的部分不应拆卸。 6、水泵进、出口部件的重量要支撑、吊挂起来,且管路的轴线要与水泵的轴线一直。 7、在水泵的进口要安装过滤器。 8、在水泵机体安装过程中,严禁将其他异物掉入水泵泵体内。 9、泵的找正应符合以下要求: 1)泵轴窜量必须符合设备技术文件的规定。 2)联轴器的安装必须符合《煤矿安装工程质量检验评定标准 MT 5010 95》中的有关规定。 3)泵轴向水平度不得超过0.5/1000。 交底人: 接受人: 技术(安全)交底记录
单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 交底内容 低浓瓦斯发电二期工程 机械安装 垫铁安装 垫铁、基础安装 本技术交底严格按照《煤矿安装工程质量检查评定标准 MT 5010-95》的标准进行培训。 一、垫铁 1、泵体和主电机下安装的垫铁规格规定:200KW及其以上的水泵应符合L=140, b=65,c=4,斜度=1:15的斜垫铁 。 2、垫铁的材料必须符合要求,严禁有裂隙,严禁使用不合格的垫铁。 3、垫铁组的位置应符合下列要求: 1)除机座下有指定的垫铁位置外,轴承下及基础螺栓两侧应设置垫铁。 2)垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,宜靠近基础螺栓。 3)相邻两垫铁组间的距离宜为500-1000mm。 4、每一组垫铁宜减少垫铁的块数,一般不超过三层(斜垫铁成对使用视为一层),并应将各垫铁相互焊牢,但铸铁垫铁可不焊。 5、设备找平后,垫铁应露出设备底座底面边缘,斜垫铁应露出10-50mm。 二、基础螺栓安装 1、基础螺栓安装应符合《煤矿安装工程质量检验评定标准 MT 5010-95》要求。 2、基础螺栓拧紧后,螺栓应露出螺母2-4个螺距。 3、基础螺栓的螺母与垫圈间和垫圈与设备间的接触均应良好。 4、安装基础螺栓应垂直,不应碰孔底及孔壁。 5、基础螺栓上的油脂和污垢应清理干净,但螺纹部分应涂油脂。 6、基础螺栓的型号、规格、数量应严格按照设计图纸的设计要求进行施工。 7、基础螺栓安装完毕后,必须进行扭矩试验和拉力试验,试验合格后方准使用。 8、基础螺栓应在混凝土强度达到75%后拧紧。 交底人: 接受人: 技术(安全)交底记录
单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 交底内容 低浓瓦斯发电二期工程 机械安装 管道安装 管道加工 1、卷管的材质,规格必须符合设计要求。 2、卷管所有焊缝的质量必须符合设计要求,其所有焊缝应经煤油渗透试验合格。焊缝外观质量标准应符合本标准第19.4节的有关规定。 3、管道弯管的壁厚减薄率和椭圆率应符合下列规定: 壁厚减薄率不超过15%,且弯管的壁厚不小于设计计算壁厚;椭圆率小于或等于8%。 4、卷管管段的两纵缝间距,支管外壁与纵,环向焊缝间距应符合下列规定: 管段两纵缝间距应不小于100mm,支管外壁与纵,环向焊缝间距应不小于50mm,当间距小于前述规定时,应经无损探伤检查合格。 5、管道支,吊架应符合下列规定: 支、吊架的型式,材质,加工尺寸符合设计要求。 6、管道支,吊架焊接质量应符合下列规定:焊接牢固,无漏焊,裂纹等缺陷。在合格的基础上,焊缝表面光洁,无飞溅物。 交底人: 接受人: 技术(安全)交底记录
单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 交底内容 低浓瓦斯发电二期工程 机械安装 管道安装 管道安装 1、清洗,脱脂,内部防腐蚀的管段,管件,阀门等,其质量必须符合设计要求和规范规定。 2、管道的防腐蚀及隐蔽工程必须符合设计要求及规范规定。 3、管道支架的安装必须符合设计要求和规定。 4、管道安装的坡向,坡度应符合下列规定: 坡向符合设计要求,坡度偏差不超过设计值的1/3。坡向,坡度符合设计要求。 5、螺栓连接质量应符合下列规定: 合格 每对法兰使用相同规格,型号的螺栓,螺栓的穿向一致,露出螺母2~4个螺距,紧固匀称,松紧适度。 交底人: 接受人: