电气答辩
1、二十五项反措中对防止发电机漏氢是如何规定的?(25)得分( ) 1、大修后气密试验不合格的氢冷发电机严禁投人运行。(5分) 得分( ) 2、 为防止氢冷发电机的氢气漏人封闭母线,在发电机出线箱与封闭母线连接处应装
设隔氢装置,并在适当地点设置排气孔和加装漏氢监测装置。(分5)得分( ) .3、 应按时检测氢冷发电机油系统、主油箱内、封闭母线外套内的氢气体积含量,超过l%时,应停机查漏消缺。当内冷水箱内的含氢量达到3%时报警,在l20h内缺陷末能消除或含氢量升至20%时,应停机处理。(10分) 得分( ) 4、 密封油系统平衡阀、压差阀必须保证动作灵活、可靠,密封瓦间隙必须调整合格。若发现发电机大轴密封瓦处轴颈有磨损的沟槽,应及时处理。(5分)得分( )
2、使用钳型电流表应注意哪些问题?(35) 得分( ) (1)值班人员在高压回路上使用钳型电流的测量工作,应由两人进行
得分( )
(2)在高压回路上测量时,严禁使用导线从钳型电流表另接表计测量
得分( )
(3)使用钳型电流表时,应注意钳型电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在
绝缘垫上,不香触及其他设备,以防短路或接地 得分( )
(4)应选用合适的电流量程 得分( )
(5)测量低压可熔熔断器和水平排列低压母线时,测量前应将各相可熔熔断器和母
线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分 得分( )
(6)在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300以上,且绝缘良好,测
量方便者,方可进行。当有一相接地时,严禁测量
得分( )
(7)钳型电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。
得分( )
3、大型发电机采用离相封闭母线有什么优点?(40) 得分( ) (1)可靠性高。由于每相母线均封闭于相互隔离的外壳内,可防止发生相间短路故
障。(10) 得分( )
(2)减小母线间的电动力。由于结构上具有良好的磁屏蔽性能,外壳几乎无磁场,
故短路时母线相间的电动力可大为减小(10)。 得分( )
(3)防止临母线处的钢构件严重发热。由于壳外磁场的减少,临近母线处的钢构件
内感应的涡流也会减少,涡流引起的发热损耗也减少。(10) 得分( )
(4)安装方便,维护工作量少,整齐美观。(10) 得分( )
4、电流互感器、电压互感器发生哪些情况必须立即停止?(35) 得分( ) (1)电流互感器、电压互感器发生严重振动时(5) 得分( )
(2)电压互感器高压熔断器更换后再次熔断(5) 得分( )
(3)电流互感器、电压互感器冒烟、着火或有异味(5) 得分( )
(4)电流互感器、电压互感器引线和外壳之间有放电现象,危及设备安全运行(5)
得分( )
(5)严重危及人身或设备安全(5) 得分( )
(6)电流互感器、电压互感器发生严重漏油或喷油现象(5) 得分( )
(7)电流互感器、电压互感器内部有严重放电声和异常声。(5) 得分( )
5、发电机启动升压过程中为什么要监视转子电流和定子电流?(35) 得分( )
答:发电机启动升压过程中,监视转子电流的目的:
(1)监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。(8)
得分( )
(2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时,可以粗略判定转子有匝间短路或定子铁芯有局部短路。(9) 得分( )
(3)电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高,威胁绝缘。(8)
得分( )
(4)发电机启动升压过程中,监视定子电流是为了判断发电机出口及主变压
器高压侧有无短路线(10) 得分( )
6、变压器着火如何处理?(35) 得分( ) 答:(1)发生变压器着火时,首先检查变压器的断路器是否已跳闸,如未跳闸,
应立即断开各侧电源的断路器,然后进行灭火。(8) 得分( ) (2)如果油在变压器顶盖上燃烧,应立即打开变压器底部放油阀,将油面
降低,并开启变压器水雾装置,使油冷却;(9) 得分( ) (3)如果变压器外壳裂开着火时,应将变压器内的油全部放掉。(8)
得分( ) (4)扑灭变压器火灾时,应使用二氧化碳、干粉或1211等灭火器材。(10)
得分( )
7、发生哪些情况需立即停止电动机运行?(35) 得分( ) 1、危及人身安全的人身事故(如触电或机械伤人);(7) 得分( )
2、电动机及所带机械损坏至危险程度;(7) 得分( )
3、电动机及其附属设备冒烟起火,并有短路象征;(7) 得分( )
4、强烈振动、串轴式内部发生冲撞声,电动机转子与定子摩擦冒火;(7)
得分( )
5、受环境影响,漏气、漏水使电动机运行受到严重威胁。(7) 得分( )
8、发电机转子绕组发生两点接地有哪些危害?(35) 得分( ) 1、转子绕组发生两点接地后,使相当一部分绕组短路,由于电阻减小,所以
另一部分绕组电流增加,破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机剧烈震动。同时无功出力降低。(12) 得分( )
2、转子电流通过转子本体,如果电流较大可能烧坏转子,甚至造成转子和
汽轮机叶片等部件被磁化(12) 得分( )
3、由于转子本体局部通过电流,引起局部发热,使转子缓慢变形而偏心,
进一步加剧震动(11) 得分( )
9、需填用电气二种工作票的工作有哪些?(40) 得分( ) 1、带电作业和在带电设备外壳上的工作;(8) 得分( )
2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线的工作;(8) 得分( )
3、二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;(8) 得分( )
4、转动中的调相机、发电机励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作(8)
得分( )
5、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流(8) 得分( )
10、哪些项目应填入操作票内?(35) 得分( ) 应拉合的开关和刀闸(5); 得分( )
检查开关和刀闸的位置(5); 得分( )
检查接地线是否拆除(5);
检查负荷分配(5);
装拆接地线(5);
安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器(5);
切换保护回路和检验是否确无电压等(5) 得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( )
11、氢温过低对发电机有何影响?(35) 得分( ) (1)容易结露,使发电机绝缘降低(11) 得分( )
(2)导线温升增高,因热膨胀伸长过多而造成绝缘裂损。转子铜、铁温差
过大,可能引起转子线圈永久变形。(12) 得分( )
(3)绝缘变脆,可能经受不了突然短路所产生的机械力的冲击。(12)
得分( )
12、同步发电机与系统并列应满足哪些条件?(25) 得分( ) 答:应满足下列条件:
1、发电机电压等于系统电压,允许电压差不大于5%;(6) 得分( )
2、发电机频率等于系统频率,允许频率差不大于0.1HZ;(6)
得分( ) 3、发电机电压的相位和系统电压的相位相同(6); 得分( )
4、发电机电压的相序和系统电压的相序相同,波形相同。(7)
得分( )
13.答辩题目:电机温度过高的原因有哪些?(25分) 得分( ) 评分标准:
(1)电机连续启动使定子、转子发热;(6分) 得分( ) (2)超负荷运行;(6分) (3)通风不良,风扇损坏,风路堵塞;(8分) (4)电压不正常; (5分)
得分( ) 得分( ) 得分( )
14.答辩题目:操作隔离开关时,发生带负荷误操作时怎么办?(35分) 得分( ) 评分标准:
(1)如错拉隔离开关,当隔离开关未完全开断便发生电弧,应立即合上;(10分)得分( ) (2)如错拉隔离开关,当隔离开关已全部开断则不允许再合上.(8分) 得分( ) (3)如错合隔离开关时,即使错合,甚至在合闸时发生电弧,也不准再把刀闸拉开;(10分)
得分( ) (4)如错合隔离开关,应尽快操作断路器切断负荷.(7分) 得分( )
15.答辩题目:对电流互感器的巡视检查项目有哪些?(40分) 得分( ) 评分标准:
(1)检查接点是否良好;(5分) 得分( ) (2)有无过热;(8分) (3)运行声音是否正常;(7分) (4)有无异味;(5分) (5)瓷套部位应清洁完整无破损;(7分) (6)瓷套部位无放电现象.(8分)
得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( )
16.答辩题目:什么是变压器的铜损和铁损?(25分) 得分( ) 评分标准:
(1)铜损是电流通过绕组时,变压器一次、二次绕组的电阻所消耗的电能之和.(12分)
得分( ) (2)铁损是交变磁通在铁芯中产生的涡流损失和磁滞损失之和.(13分)(涡流损失6分,磁滞损失7分) 得分( )
17.答辩题目:提高电力系统动态稳定的措施有哪些?( 40分) 得分( ) 评分标准:
(1)快速切除短路故障;(7分) 得分( ) (2)采用自动重合闸装置;(5分) (3)采用气动制动和机械制动;(4分) (4)变压器中性点经小电阻接地;(6分) (5)设置开关站和采用强行串联电容补偿;(5分) (6)采用联锁切机;(7分) ( 7 )快速控制调速汽门等.(6分)
得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( )
18.答辩题目:在何种情况下容易发生操作过电压?( 35分) 得分( ) 评分标准:
(1)切合电容器组;( 6分) 得分( ) (2)切合空载长线路(6分) (3)断开空载变压器;(6分) (4)断开电抗器消弧线圈(6分) (5)断开同步电动机(6分) (6)在中性点不接地系统中,一相接地后,产生间歇式电弧等;(5分)
得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( )
19.答辩题目:电压互感器的作用是什么?(25分) 得分( ) 评分标准:
(1)变压:将按一定比例把高电压变成适合二次设备应用的低电压(一般为100V),便于二次设备标准化;(10分) 得分( ) (2)隔离:将高电压系统与低电压系统实行电气隔离,以保证工作人员和二次设备的安全;(10分) 得分( ) (3)用于特殊用途.(5分) 得分( )
20.答辩题目:查找直流电源接地应注意什么?(35分) 得分( ) 评分标准:
(1)查找和处理必须二人进行.(9分) 得分( ) (2)查找接地点禁止使用灯泡找的方法.(8分) (3)查找时不得造成直流短路或另一点接地.(8分) (4)断路前应采取措施防止直流失电压引起保护自动装置误动.(10分)
得分( ) 得分( ) 得分( )
21.答辩题目:电机在运行中产生异常是什么原因?(25分) 得分( ) 评分标准:
(1)三相电线中断一相;(5分) 得分( ) (2)三相电压不平衡;(4分) (3)轴承磨损严重或缺油;(4分) (4)定子与转子发生磨擦;(5分) (5)风扇与风罩或机盖摩擦;(4分) (6)机座松动.(3分)
得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( )
22.答辩题目:电动机缺相运行现象及危害?(40分) 得分( ) 评分标准: 现象:
(1)电动机转速下降;(10分) (2)电动机温度上升;(10分) (3)电动机电流增大;(10分) (4)起动时有强烈的“嗡嗡”声,无法起动。(10分) 危害:
(5)应即时停运和严禁起动,否则将烧毁电动机。(10分)
得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( )
23.答辩题目:电力系统对继电保护装置的基本要求是什么?(40分) 得分( ) 评分标准:
(1)快速性。要求继电保护装置的动作尽量快,以提高系统并列运行的稳定性,减轻故障设备的损坏,加速非故障设备恢复正常运行。(10分,只答快速性只能得3分.)
得分( ) (2)可靠性。要求继电保护装置随时保持完整、灵活状态。不应发生误动或拒动。(10分,只答可靠性只能得3分.) 得分( ) (3)选择性。要求继电保护装置动作时,跳开距故障点最近的断路器,使停电范围尽可能缩小。(10分,只答选择性只能得3分.) 得分( ) (4)灵敏性。要求继电保护装置在其保护范围内发生故障时,应灵敏地动作。灵敏性用灵敏系数表示。(10分,只答灵敏性只能得3分.) 得分( )
24.答辩题目:发电机自动励磁调节系统的基本要求是什么?(40分) 得分( ) 评分标准:
(1)励磁系统应能保证发电机所要求的励磁容量,并适当留有富裕(电流、电压各为10%)。(8分) 得分( ) (2)具有足够大的强励磁顶值电压倍数及电压上升速度。(8分) 得分( ) (3)根据运行需要,应有足够的电压调节范围,装置的电压调差率,应能随系统的要求而改变。(8分) 得分( ) (4)装置应无失灵区,以保证发电机能在人工稳定区工作。(8分) 得分( ) (5)装置本身应简单可靠,动作迅速,调节过程稳定。(8分) 得分( )
25.答辩题目:《防止二十五项重点要求》中对防止发电机损坏事故有何重点要求?(40分)
得分( ) 评分标准:
(1)防止定子绕组端部松动引起相间短路。(3分) 得分( ) (2)防止定子绕组相间短路。(4分) 得分( ) (3)防止定、转子水路堵塞、漏水。(3分) 得分( ) (4)防止转子匝间短路。(3分) 得分( ) (5)防止漏氢。(3分) 得分( ) (6)防止发电机非全相运行。(3分) 得分( ) (7)防止发电机非同期并网。(3分) 得分( ) (8)防止发电机局部过热。(3分) 得分( ) (9)防止发电机内遗留金属异物。(3分) 得分( ) (10)当发电机定子回路发生单相接地故障时,按规程处理. (3分) 得分( ) (11)当发电机的转子绕组发生一点接地时,应立即查明故障点与性质。(3分)
得分( ) (12)发电厂应准确掌握有串联补偿电容器送出线路的汽轮发电机组轴系扭转振动频率,协助电网管理部门共同防止次同步谐振。(3分) 得分( ) (13)防止励磁系统故障引起发电机损坏。(3分) 得分( )
26.答辩题目:在什么情况下可先启动备用电动机,然后停止故障电动机?( 35分)
得分( ) 评分标准:
(1)电动机内发出不正常的声音或绝缘有烧焦的气味;(7分) 得分( ) (2)电动机内或启动调节装置内出现火花或烟气; (7分) (3)定子电流超过运行数值; (7分) (4)出现强烈的振动; (7分) (5)轴承温度出现不允许的升高. (7分)
得分( ) 得分( ) 得分( ) 得分( )
27.答辩题目:发电机内大量进油有哪些危害?怎样处理?(40分) 得分( ) 评分标准: 危害:
(1)侵蚀电机的绝缘,加快绝缘老化;(5分) 得分( ) (2)使发电机氢气纯度降低,增大排污、补氢量; (5分) 得分( ) (3)如果油中含水量大,将使发电机内部氢气湿度增大,使绝缘受潮,降低气体电击穿强度,严重时可能造成发电机内部相间短路; (5分) 得分( ) 处理:
(4)控制发电机氢、油压差在规定的范围内,以防止进油; (5分) 得分( ) (5)加强监视,发现有油及时排净,不使油大量积存; (5分) 得分( ) (6)保持油质合格; (5分) 得分( ) (7)经常投入氢气干燥,使氢气湿度降低; (5分) 得分( ) (8)如密封瓦有缺陷,应尽早安排停机处理. (5分) 得分( )
28、发电机滑环电刷冒火原因是什么?(40)
(1)电刷研磨不良,接触面积小(4) 得分( )
(2)电刷和引线、引线和接线端子间的连接松动,接触电阻大,造成负荷分配不均(5)
得分( )
(3)电刷牌号不符合规定,或部分换用了不同牌号的电刷(5) 得分( )
(4)电刷压力不均匀,或不符合要求(5) 得分( )
(5)电刷磨短(4) 得分( )
(6)滑环和电刷表面不清洁(4) 得分( )
(7)电刷在刷框中摇摆或动作卡涩(4) 得分( )
(8)滑环磨损不均匀,电刷松驰或机组振动造成电刷振动(5) 得分( )
(9)滑环不圆、表面不平,严重磨损或撞伤。(4) 得分( )