好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空调用制冷技术课程设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

课程设计

课程设计名称:“空调冷热源—制冷”课程设计 专业班级: 建筑环境与设备工程1201班 学生姓名: 学号:

指导教师:王军陈雁 课程设计地点:32518

课程设计时间: 2015.12.25至2016.1.7

目录

课程设计任务书 …………………………………….2 设计题目与原始条件 ……………………………….4 方案设计 …………………………………………….4 冷负荷的计算………………………………………….4 制冷机组的选择……………………………………….4 水力计算 …………………………………………….5 设备选择 …………………………………………….6 设计总结 …………………………………………….9 参考文献 …………………………………………….9

1

“空调用制冷技术”课程设计任务书

学生姓名 题目 课题性质 指导教师 (一)设计任务和目的 “空调用制冷技术”课程设计是建筑环境与设备工程专业学生在学完暖通空调、空调用制冷技术课后所进行的一个重要教学环节,是全面检验和巩固课程学习效果的一个有效方式。通过课程设计,使学生系统地掌握空调系统制冷站房的设计规则、方法、步骤,了解相关专业的配合关系,培养学生分析问题和解决问题的能力,为将来从事建筑环境与设备工程专业设计工作和施工、验收调试、运行管理和有关应用科学的研究及技术开发等工作,奠定可靠的基础。 (二)原始资料 1、设计工程所在地区: 河南省鹤壁市 2、气象资料(从设计手册中查找): 空调室外冬、夏季计算干球温度、室外夏季计算湿球温度、室外相对湿度及冬季最冷月和月平均相对湿度,冬夏季大气压力等。 3、建筑资料 建筑平面图、立面图:图中包括建筑尺寸、围护结构及门窗做法、建筑层主要内容 (参数) 高、建筑用途等。 4、室内设计参数: 按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012要求确定。 5、其他要求: 应根据当地的资源情况,本着节约能源的原则进行。 (三)设计内容 1、冷负荷的计算 (直接给出:建筑面积5026m2,冷负荷754kW); 2、冷源的形式——制冷机组形式的确定; 3、系统方案设计; 4、水力计算; 5、设备选择:冷却塔的选择;冷却水泵的选择;冷冻水泵的选择;补水系统的确定(水箱的选择、补水水泵的选择、软化水设备型号的选择);冷却水;除污器的选择等。 6、绘制图纸:冷冻站流程图、设备平面布置图、管道平面布置图、剖面图等。 7、整理设计计算说明书等。 专业班级 学号 鹤壁完达中学公寓楼中心空调系统制冷站房设计 A 课题来源 王军陈雁 A 2

(一)设计说明书 说明书应有封面、前言、目录、必要的计算过程;计算内容应给出其来源;在确定设计方案时应有一定的技术、经济比较(如设计方案的选择、设备的选型等)说明;内容应分章节,重复计算使用表格方式,参考资料应列出;设计说明书应不少于4000字。要求设计说明书文理通顺、书写工整、叙述清晰、内容完整、观点明确、论据正确,应将建筑概况和设计方案交待清楚。 (二)设计图纸 要求绘制3~4张折合A2图纸,主要为计算机绘图。图纸应包括冷冻站制冷任务要求 (进度) 系统流程图、设备平面布置图、管道平面布置图、轴测图等。设计图纸要求图面整洁,图纸内容布置合理,图文全部采用工程字体,尽量选用标准图号,标题栏按照统一规定格式绘制,图例及绘图方法执行国家有关制图规范。为保证课程设计是自己独立完成,设计结束后,应上交有关电子文件。 (三)进度要求 1、设备及管道计算2天 2、绘制:冷冻站流程图2天;设备平面布置图1天; 管道平面布置图2天;剖面图2天; 3、书写计算说明书1天 1、《民用供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 中国建筑工业出版社 2、陆耀庆等,实用供热空调设计手册.北京:建筑工业出版社,2008.6; 3、宋孝春等,民用建筑制冷空调设计资料集——蓄冷空调.北京:中国建筑工主要参考 资料 业出版社,2003.9; 4、宋孝春等,民用建筑制冷空调设计资料集——办公、公寓空调.北京:中国建筑工业出版社,2003.9; 5、长沙泛华空调所等,中央空调工程精选图集.北京:机械电力出版社,2004.1; 6、袁东立等,水源热泵设计图集.北京:中国建筑工业出版社,2006.7; 7、《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001。 同意 审查意见 系(教研室)主任签字: 王军 2015年12月30日 3

设计说明书

一、设计题目与原始条件

鹤壁市完达中学公寓空气调节用制冷机房设计。

本工程为鹤壁市完达中学公寓空调用冷源——制冷机房设计,公寓楼共五层,建筑面积5026.41m2,所供应的冷冻水温度为7/12℃。

二、方案设计

该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水公寓楼的各个区域,经过空调机组的12℃的冷冻水回水由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程。

从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后返回冷水机组,如此循环往复。

考虑到系统的稳定安全运行,系统中配备补水系统,软化水系统,水处理系统等附属系统。

三、冷负荷的计算

1.面积冷指标 q=150W/m2

2.根据面积热指标计算冷负荷

Q=A×q=150×5026.41=753961.5w(1--1)

四、制冷机组的选择

根据标准,宜取制冷机组2台,而且2台机组的容量相同。所以每台制冷机组制冷量Q’=Q/2=754/2=377Kw(1--2)

根据制冷量选取HX系列螺杆式制冷机,型号为HX110,性能参数如表1所示。

制冷机组性能参数表1--1

制冷量(kW) 电机功率(kW×台数) 组合后宽度(mm)

表1-1 续

4

387 77×2 1130 噪声(dB) 组合后长度(mm) 组合后高度(mm) 68 2560 1480