好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

市政工程污水管道对接专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

2、施工中需封堵原排水管道头子,必须要有解决地区排水的过渡措施,并事先向养护管理单位办理封堵手续经审定后才能封堵,工程竣工验收时建设单位和接管单位应负责检查管道是否畅通及头子拆尽情况;

3、施工中需封堵原排水管道头子,必须事先对原管道调查水流方向,水位高低以及充分估计封塞头子后,上水水位增高后的水流方向,必要时采取临时溢流等措施,特别要调查附近工厂排放的工业废水废气的有害程度,以便确定封堵、拆除头子的安全防护措施;

4、确定封塞头子的部位后,下井操作前必须把前后窨井盖开启(至少三只)使其适当通风,并用有害气体测量仪测定其浓度,如硫化氢、一氧化碳等含量以及水质情况,(测定前应对井内污水充分搅动),发现有危害操作人员生命健康的废水废气时,下井人员必须按规定配带防毒面具和穿戴防护衣裤、手套等;

5、井内需要照明灯具时必须使用防爆灯,并严禁明火下井,防止沼气燃烧或爆炸;

6、操作人员下井必须在腰部系好悬托式安全带,吊索应同向井上,井上至少要有二人监护,井下有人操作时严禁离开岗位,上下窨井需用竹梯,如水流较急,操作者下井须持有一定长度的竹捧,横向搁住下游管口,防止被水流冲倒。有稳定条件方可操作;

6

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

7、操作人员在操作前,井上四周要设置护栏,下井必须清除井内杂物(如玻璃、烂铁丝、污泥、石块等),大口径窨井可容纳二人下井时,一人主封。一人协助,相互配合;

8、拆除头子除必须具备上述条件外,在拆除方法上要注意,先拆除预留出水管孔塞头,无预留出水孔时,则先敲拆上半部两侧,当拆除塞头或敲拆穿孔通水时应立即上井,进行气体、水质测定,防止中毒,如来不及上井的,井上监护人员应立即采取救护行动;

9、待水流平稳,对有毒有害气体消除或采取措施后再下井进行自上而下逐层拆除,切记连底敲拆,以防墙倒压伤,最后把残留砖块吊运清理完毕;

10、封拆头子操作人员(包括潜水员)应经过健康检查和专业知识培训,必须熟悉泥水工作,并体质强健、技术熟练、经验丰富,严禁患有高血压、心脏病等人员下井。

11、要在可能产生硫化氢等有毒有害气体的场所悬挂或张贴警示标志,并为从事危险作业的从业人员配备气体检测、报警仪器、呼吸器、救护带、通讯设备(对讲机)以及医疗救护设备、药品等安全设备(装备)。施工单位还要采取可靠的通风措施,保证作业面的条件安全。在作业过程中,要安排专人对作业人员实施作业监护,一旦发生中毒事故,要按照预案科学施救。 12、认真向现场作业人员进行安全技术交底,如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及应急措施,并为

7

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

作业人员配备供压缩空气的隔离式防毒用具。

13、所有打开井盖的窨井旁均应设置围栏,夜间抢修时应使用涂有荧光漆的警示标志,并在井口周围悬挂红灯,以提醒来往车辆、行人,防止人、车坠入。工作完毕后应立即盖好全部井盖,以免留下隐患。

14、下井前,作业人员应检查各自的个人防护器材是否齐全、完好(包括湿毛巾、防爆手电、手套、胶靴、安全绳、腰带、保险钩、安全帽等)。当使用供压缩空气的隔离式防护装具时,应由专人负责检查压力,并做好记录;如需要潜水员下井时,潜水服、面罩、导气管、地面设备等应有专人负责,并书面确认后才可下井。

15、下井人员一般按1-2人为一组,井上留2-3人,井上人员应密切注意井下情况,不得擅自离开。当井下人员发生不测时,及时救助,确保井下人员安全。

16、井上人员禁止在井口吸烟、闲聊、抛扔工具,以防止物品、烟蒂等掉入敞开的井内,发生危险。

17、作业人员下井前,应穿着氧气罐、呼吸面罩、潜水服、系好安全带,上、下井时系好安全绳,由井上人员拽往后上、下井,以免意外跌落危及安全。佩戴供应压缩空气的隔离式防护装具或穿戴潜水服时,应检查呼吸器面罩是否与面部紧贴密闭,防止井下作业时漏气而发生危险。

18、下井作业前必须由施工现场负责人确认工作相关作业

8

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

单,并由安全员签字认可。

19、下井使用自备的梯子,以防井壁的爬梯年久锈蚀断裂而发生危险。

20、井下人员在行进途中应留心观察井内、管内的情况,发生紧急情况时不要慌乱,顺原路返回,或从最近的井口上到地面,不能在井下卸下面罩。

21、井上人员应在规定路线的下一个井口接应井下操作人员,发现有反常现象应立即协助井下人员撤离或做好急救准备。

22、井上人员与井下人员传递工具、垃圾等物时,应使用吊桶,严禁直接抛下,吊物时应慢上慢下。

23、联络办法采用无线对讲通话联系,若呼叫无应答,井上人员须立即救助。

24、施工方现场负责人须严格控制潜水员或戴呼吸器人员在井下(管内)的工作时间,确保安全。下井作业人员连续工作一般不得超过1小时。

25、下井操作人员上井后须及时进行自身清洁工作,以免污物、细菌等侵蚀。

26、每日工作完毕后,应及时清洗、检修工具,设备入库。如有损坏,应尽快修理或更换,以免留下隐患。 七、有毒气体中毒应急预案 (一)、目的

为了使施工现场施工人员掌握有毒气体中毒的救治原则,并

9

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

能积极而因地制宜、分秒必争地给予妥善的处理,提高后期的抢救成功率,不使事故扩大,制定本预案。 (二)、组织网络及职责

1、由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人凡广怀 同志任应急小组组长。

组员:宁珍、 张成、程仰新、程仰新、潘浩明、

具体分工如下:

2、凡广怀:负责现场,任务是掌握了解事故情况,组织现场抢救。

3、张成:负责组织人员加强现场通风、疏导被困人员、维持现场秩序。

4、宁珍:负责立即同消防、医院、公安部门的联系,说明详细事故地点、事故情况,并派人到路口接应。

5、程仰新 :负责现场物资、车辆的调度。 6、潘浩明 :负责现场电气线路及照明的控制。 (三)、应急措施

1现场人员发现有中毒人员应立即通知应急救援小组成员。 2由专门负责人拨打“120”、“119”急救电话,详细说明中毒的症状、反映事发地点,并派人到路口接应。

3现场救援人员必须佩戴个人防护器进入中毒环境,并留有危险区外监护人员,做好一切救护准备,以尽可能的减少人员中

10

2020年4月19日