高压零克、避雷器及变压器综合检修、整治

作业程序及检修标准

一、变压器负荷测试:

分别测量相电压和线电压。并填写负荷测试记录。

1、三相变压器电压标准为:额定值的±7%,即线电压为353.4-406.6V,相电压为204.6-235.4V;

2、单相变压器电压标准为:额定值的+7%--10%,即198-235.4V;

3、信号专用变压器电压标准为:±10%。

当电压不符合要求时,要对变压器进行分接开关档位调整,当电压偏高时调至1档;当电压偏低时调至3档(正常情况下一般在2档)

二、设备基础数据调查

主要对变压器、变压器台、避蕾器、跌落式熔断器进行全面调查,按照表格填写完整各项数据,以完善设备基础台帐,不得遗漏。其中高、低压保险容量按照更换后的容量值填写。

三、测试

1、变压器绝缘电阻测试:对10KVA及以上变压器进行测试。测试数据填写在设备调查表内。

1)一次对二次及地:不低于500兆欧;2)二次对一次及地:不低于20兆欧.

2、接地电阻测试:对变压器、避雷器接地电阻进行测试。标准:避雷器接地电阻不大于10Ω(气候干躁时);变压器、避雷器接地电阻不大于4Ω(气候干躁时)

四、高压熔丝更换:对高压熔丝按照下列标准进行全面更换。 10容量KVA 5单 10 20 30 50 75 单 一额定电次 流 二次 一熔丝规次 格 二0.5 1 80 100 160 200 250 315 0.6 1.2 1.7 2.9 4.3 4.6 5.8 9.2 11.5 14.3 18.2 21.7 43.4 14.5 28.9 43.3 72.7 108.8 115.5 144.4 231.1 289 361.2 455.1 1 2 1 3 5 7.5 10 10 15 15 20 20 30 次 30 50 15 30 40 75 100 100 150 250 300 350 450 (熔丝的选择标准:一次熔丝:变压器容量在100KVA及以下时,一次熔丝额定电流取变压器额定电流的2-3倍;100KVA以上时,一次熔丝额定电流取变压器额定电流的1.5-2倍。 二次熔丝:按照变压器二次额定电流适当提高选用)。

五、设备检查及检修整治

1、变压器: 高压检查高压引线是否符合要求:应使用高压绝缘线。对高压引线采用钢芯铝绞1 线或低压铝芯塑料线(橡皮线等)更换符合要求的高压绝缘线,禁止使用低引线 压绝缘线和裸线。 1)清扫和检查高、低压瓷套管,检查并拧紧接线螺栓;2)外观应完好无2 套管 损,若发现瓷套管破裂或胶垫老化应更换 1)放出油枕内的污物和水,必要时应加油,油位面应符合油枕指示刻度要3 油枕 求;2)检查油位指示器、放油阀、注油阀,更换不良温度表。油位指示器刻度应清晰、无阻塞,油阀灵活、可靠,温度表刻度清晰,指示正常 分接1)取下风雨罩检查各部位有无锈蚀,并擦洗干净,涂抹适量的润滑脂;2)4 开关 将分接开关来回转换10次。 5 防盗 区间及野外安装的电力变压器安装变压器锁。 2、电力变压器台: 1 各部1)牢固,无连续锈蚀,其中最大块锈蚀面积不得大于10cm3,主梁无弯构件 曲;2)变台横担除锈刷漆 高压电缆 1)清核电缆相位标志, 不清楚的重新进行较核、标示;2)检修电缆支架抱箍及电缆保护管除锈刷漆;3)电缆保护管入口密封良好,用防堵材料进行封堵 2 3 拉线 1)拉线无松股、松驰;2)在人口密集处及交通便道上加装拉线保护管 避雷器 跌落5 式熔断器 6 1)采用带脱离装置的复合外套氧化锌避雷器;2)避雷器上引线使用截面积不小于35mm2的带钢芯绝缘线,不合格的进行更换;3)避雷器外观检查,无电弧闪络烧伤痕迹,无裂纹,无破损、固定牢固、外部灰尘清扫 1)熔丝的规格根据变压器容量进行选择,熔体与尾线压接牢固;2)熔体无裂纹、变形,转动部分灵活 4 接地1)接地引下线用截面不低于25mm2镀锌钢绞线;2)接地线与接地体的连装置 接焊接牢固,测试断卡接触良好;3)接地电阻标准值均为4Ω 标志1)变压器室门和栅栏门上悬挂警告牌并加锁;2)变台各部距离及防护栅栏符合规定;3)室外变台设“高压危险,禁止攀登”警告标志 7 与警告牌

变压器检修整治标准

高压零克、避雷器及变压器综合检修、整治作业程序及检修标准一、变压器负荷测试:分别测量相电压和线电压。并填写负荷测试记录。1、三相变压器电压标准为:额定值的±7%,即线电压为353.4-406.6V,相电压为204.6-235.4V;2、单相变压器电压标准为:额定值的+7%--10%,即19